        樓主  發表于: 2014-03-08 10:15
        請教各位高手!
        我現在有一套S7-300PLC(CPU315-2 DP)在使用時,偶爾會出現“因I/O管理導致STOP模式”時間不定,更換PLC模塊和CPU還是會出現同樣的錯誤,導致PLC出錯停止,是什么地方引起這樣的錯誤,同樣的配置在另外的地方沒有出現。希望指點?
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 965 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3446 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2024-06-26
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-03-08 22:15
        有兩種可能產生了PLC停機: 1. I/O出現了故障,比如輸入或輸出出現了短路。調用OB82可使PLC故障后不停機。 2. I/O模塊出現了拆卸現象,可調用OB83可使PLC故障后不停機
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 5297 個
        工控威望: 7523 點
        下載積分: 161860 分
        在線時間: 3243(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-08-31
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-03-08 22:55
        這條故障的詳細信息是什么?
        tcw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 136 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 2870 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2011-09-24
        最后登錄: 2021-06-09
        查看tcw的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-03-11 16:57
        引用
        引用第1樓liuhuaxing于2014-03-08 22:15發表的  :
        有兩種可能產生了PLC停機: 1. I/O出現了故障,比如輸入或輸出出現了短路。調用OB82可使PLC故障后不停機。 2. I/O模塊出現了拆卸現象,可調用OB83可使PLC故障后不停機

        調用OB82,是在程序中直接建OB82,需要編寫程序嗎?請指導,謝謝!
        zlm19861113
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 1569 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2013-11-01
        最后登錄: 2020-05-16
        查看zlm19861113的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-03-12 15:31
        不用編寫程序,直接創建即可
        lovejiedyy
        未來誰能把握··
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 102 個
        工控威望: 234 點
        下載積分: 4391 分
        在線時間: 58(小時)
        注冊時間: 2013-01-16
        最后登錄: 2023-07-01
        查看lovejiedyy的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-03-12 18:06
        新手學習
        學如逆水行舟,不進則退
        tcw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 136 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 2870 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2011-09-24
        最后登錄: 2021-06-09
        查看tcw的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-03-13 09:40
        引用
        引用樓主tcw于2014-03-08 10:15發表的 西門子s7-300出錯故障問題 :
        請教各位高手!
        我現在有一套S7-300PLC(CPU315-2 DP)在使用時,偶爾會出現“因I/O管理導致STOP模式”時間不定,更換PLC模塊和CPU還是會出現同樣的錯誤,導致PLC出錯停止,是什么地方引起這樣的錯誤,同樣的配置在另外的地方沒有出現。希望指點?


        出錯后關閉電源重新啟動,這個問題是偶爾出現,顯示出錯信息:

        模塊 CPU 315-2 DP 的診斷緩沖區

        訂貨號/描述                       組件                              版本                          
        6ES7 315-2AH14-0AB0               硬件                              4                            
        - - -                             固件                              V 3.3.2                      
        Boot Loader                       固件擴展                          A 32.9.9                      

        機架:                            0
        插槽:                            2


        序列號:S C-BOVL44242011


        事件 1 / 106:  事件 ID 16# 4302
        模式從 STARTUP 切換到 RUN
        啟動信息:
        - 上一次備用上電的時間標志時間
        - 單處理器操作
        當前/上次的啟動類型:
        - 在備用上電之后,自動暖啟動
        某些啟動類型的容許性:
        - 允許手動暖啟動
        - 允許自動暖啟動
        上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
        - 在備用上電之后,自動暖啟動
        之前的工作模式:STARTUP (暖啟動)
        請求的工作模式:RUN
        進入的事件
        06:26:45.494  2014-03-12


        事件 2 / 106:  事件 ID 16# 1382
        請求自動暖啟動
        STOP 原因:因 I/O 管理導致 STOP 模式
        啟動信息:
        - 不使用已修改的系統組態啟動
        - 預設組態和實際組態沒有差異
        - 上一次備用上電的時間標志時間
        - 單處理器操作
        當前/上次的啟動類型:
        - 在備用上電之后,自動暖啟動
        某些啟動類型的容許性:
        - 允許手動暖啟動
        - 允許自動暖啟動
        上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
        - 在備用上電之后,自動暖啟動
        所需的 OB:啟動 OB (OB100)
        優先等級:27
        進入的事件
        06:26:45.493  2014-03-12


        事件 3 / 106:  事件 ID 16# 4301
        模式從 STOP 切換到 STARTUP
        STOP 原因:因 I/O 管理導致 STOP 模式
        啟動信息:
        - 上一次備用上電的時間標志時間
        - 單處理器操作
        當前/上次的啟動類型:
        - 在備用上電之后,自動暖啟動
        某些啟動類型的容許性:
        - 允許手動暖啟動
        - 允許自動暖啟動
        上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
        - 在備用上電之后,自動暖啟動
        之前的工作模式:STOP (內部)
        請求的工作模式:STARTUP (暖啟動)
        進入的事件
        06:26:45.412  2014-03-12


        事件 4 / 106:  事件 ID 16# 4358
        所有模塊都做好運行準備
        工作模式:STOP (內部)
        進入的事件
        06:26:36.868  2014-03-12


        事件 5 / 106:  事件 ID 16# 4357
        模塊監視時間已啟動
        工作模式:STOP (內部)
        進入的事件
        06:26:32.820  2014-03-12


        事件 6 / 106:  事件 ID 16# 4300
        備用上電
        之前的工作模式:無電壓
        請求的工作模式:STOP (自己初始化)
        進入的事件
        06:26:32.061  2014-03-12


        事件 7 / 106:  事件 ID 16# 494E
        電源故障
        之前的工作模式:STOP (自己初始化)
        請求的工作模式:無電壓
        外部錯誤, 進入的事件
        06:26:16.253  2014-03-12


        事件 8 / 106:  事件 ID 16# 494E
        電源故障
        之前的工作模式:STOP (內部)
        請求的工作模式:無電壓
        外部錯誤, 進入的事件
        06:26:08.498  2014-03-12


        事件 9 / 106:  事件 ID 16# 4548
        因 I/O 管理導致 STOP 模式
        之前的工作模式:RUN
        請求的工作模式:STOP (內部)
        內部錯誤, 進入的事件
        06:22:25.297  2014-03-12
        tcw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 136 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 2870 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2011-09-24
        最后登錄: 2021-06-09
        查看tcw的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-03-13 14:51
        同樣的程序和硬件配置在其他地方不會沒有出現,增加了OB82,OB86,OB121,OB122,更換了模塊和CPU,問題還是存在,是接地不良嗎?
        achelous_79
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 19 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 881 分
        在線時間: 22(小時)
        注冊時間: 2014-03-14
        最后登錄: 2025-07-10
        查看achelous_79的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-03-27 10:38
        接地發生問題可能性非常大,讓電工好好檢查一下布線。
        zjkm2000
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 898 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2012-09-11
        最后登錄: 2016-01-16
        查看zjkm2000的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-06-18 16:13
        PLC重啟、停止運行。系統不穩定,可加強控制系統的接地及對電源加濾波處理。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲色欲色欱WWW在线| 国产剧情福利一区二区麻豆| 亚洲最大av一区二区| 亚洲一区二区精品极品| 成在人线av无码免费高潮水老板| 国产美女久久久亚洲综合| 久久欧洲精品成av人片| 亚洲中文字幕日韩精品| 国产精品亚洲А∨天堂免| 久久精品中文字幕少妇| 国产成人精品久久一区二| 国产不卡在线一区二区| 九九热视频在线观看视频| 午夜福利片1000无码免费| 伊大人香蕉久久网欧美| 麻豆天美东精91厂制片| 精品日韩色国产在线观看| 亚洲 一区二区 在线| 国产在线高清视频无码| 884aa四虎影成人精品| 精品亚洲无人区一区二区| 综合区一区二区三区狠狠| 亚洲人成网线在线播放VA| 国产精品麻豆成人AV电影艾秋| 亚洲av无码牛牛影视在线二区 | 日本免费一区二区三区久久| 爱性久久久久久久久| 精品亚洲欧美无人区乱码| 国产精品亚洲av三区色| 男人的天堂av社区在线| 精品人妻av区乱码| 国产18禁黄网站禁片免费视频 | 国产对白老熟女正在播放| 九九热在线免费播放视频| 日本一区二区三区四区黄色| 亚洲爆乳WWW无码专区| 午夜在线欧美蜜桃| 精品中文人妻中文字幕| 亚洲人成网站在线播放2019| 国产亚洲精品第一综合| 久青草视频在线观看免费|