        樓主  發表于: 2014-03-17 18:27
        我們現在一臺額定一次電流57.74A,現在第一次通電高壓油開關跳閘,油開關速斷電流設定500A,實際記錄啟動電流達到708A,然后油開關跳閘了,我們在低壓送電升壓到10KV沒問題。現在找不到原因,請大家幫忙?/div>
        dudafei
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 109 個
        工控威望: 1618 點
        下載積分: 1775 分
        在線時間: 45(小時)
        注冊時間: 2012-09-08
        最后登錄: 2021-05-15
        查看dudafei的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-03-17 18:37
        1000KVA就是1000千瓦,你的電機是多少瓦的,
        還有,你的電話是高壓電機?
        你盡可能多說點參數,有點不是很明白
        qq593276766
        專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 515 個
        工控威望: 754 點
        下載積分: 1653 分
        在線時間: 724(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-08-31
        查看qq593276766的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-03-17 20:03
        現在10000KVA變壓器空載啟動跳閘。
        ldkj0550
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 2166 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2014-02-02
        最后登錄: 2014-04-09
        查看ldkj0550的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-03-17 20:23
        10KV/1000Kva的變壓器二次側電流達1440A那你的空氣斷路器要1600A的
        老兵新傳
        ldkj0550
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 2166 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2014-02-02
        最后登錄: 2014-04-09
        查看ldkj0550的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-03-17 20:27
        變壓器只有空載電流,沒有起動電流。
        老兵新傳
        ldkj0550
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 2166 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2014-02-02
        最后登錄: 2014-04-09
        查看ldkj0550的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-03-17 20:30
        你是新手吧,鍛煉鍛煉就好了,都是這樣過來的。
        老兵新傳
        張棟嶺
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 6010 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2013-05-27
        最后登錄: 2024-12-10
        查看張棟嶺的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-03-17 21:22
        變壓器空載合閘涌流是很大的可到額定電流的十幾倍,可以用1秒短延時躲開合閘涌流維持時間很短的,也可以增大瞬動值來躲避合閘涌流。(變壓器盡可能空載或輕載合閘)
        qq593276766
        專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 515 個
        工控威望: 754 點
        下載積分: 1653 分
        在線時間: 724(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-08-31
        查看qq593276766的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-03-17 21:37
        引用
        引用第3樓ldkj0550于2014-03-17 20:23發表的  :
        10KV/1000Kva的變壓器二次側電流達1440A那你的空氣斷路器要1600A的

        你理解錯了,現在是變壓器高壓繞組在空載通電時瞬間電流達到708A。
        qq593276766
        專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 515 個
        工控威望: 754 點
        下載積分: 1653 分
        在線時間: 724(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-08-31
        查看qq593276766的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-03-17 21:40
        引用
        引用第6樓張棟嶺于2014-03-17 21:22發表的  :
        變壓器空載合閘涌流是很大的可到額定電流的十幾倍,可以用1秒短延時躲開合閘涌流維持時間很短的,也可以增大瞬動值來躲避合閘涌流。(變壓器盡可能空載或輕載合閘)

        現在變壓器就是空載啟動的。如果短延時1秒就怕供電局跳閘了,已經搞過一次供電局跳閘了。
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 965 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3446 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2024-06-26
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-03-17 22:27
        一般變壓器一次側速斷保護整定值不小于額定電流的15倍,不大于額定電流的25倍,時間0.1秒,變壓器短路保護是可靠地。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(qq593276766) 效果顯著,可以解決問題。
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 965 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3446 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2024-06-26
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-03-17 22:31
        引用
        引用第8樓qq593276766于2014-03-17 21:40發表的  :

        現在變壓器就是空載啟動的。如果短延時1秒就怕供電局跳閘了,已經搞過一次供電局跳閘了。

        這個還要看上一級開關速斷動作電流是多少?速斷時間一般不會超過0.1秒。有時電流倍數減小點,時間可以延長到0.2秒。這個要根據具體情況來決定。1秒就不叫速斷了。
        [ 此帖被liuhuaxing在2014-03-17 22:38重新編輯 ]
        張棟嶺
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 6010 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2013-05-27
        最后登錄: 2024-12-10
        查看張棟嶺的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-03-17 22:50
        先確定一下電網電壓是多少,變壓器分接開關的位置,分接開關在-5%的位置電壓在+10%這時合閘涌流很大的,還有那油開關是多油的還是少油的,現在新設備很少用了用的是真空開關了,如果是多油開關缺油容易弧閃的,少油開關是三相獨立的滅弧室少點油不太要緊是合閘不是分閘,供電局申請的容量,新設備請廠家協助解決或現場與出廠報告校對。短延時0.2-0.5秒可以滿足了,我單位為了適應起重設備用的1秒,供電局跳閘了肯定存在問題他的閘不容易跳的除非發生短路單相對地只是報警,測測變壓器一二次對地絕緣電阻(搖表用2500-5000伏)。變壓器導電桿母排連接擰緊導電桿絕對不能發生旋轉,旋轉了很可能發生故障。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+5(qq593276766) 分析正確,謝謝指點。
      4. 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品久久久久久无亚洲 | 香蕉EEWW99国产精选免费| 成人午夜大片免费看爽爽爽| 国产自拍在线一区二区三区| 人妻中文字幕av资源站| 国产玖玖视频| 麻豆国产成人AV在线播放| 性姿势真人免费视频放| 日韩中文字幕免费在线观看| 韩国免费A级毛片久久| 国产网友愉拍精品视频手机| 亚洲成人av在线系列| 亚洲国产美女精品久久久| 久久久久免费看成人影片| 蜜桃亚洲一区二区三区四| 国产精品爽爽久久久久久竹菊| 国产成人一区二区三区视频免费 | 亚洲一区二区三区黄色片| 色爱av综合网国产精品| 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美| 色国产视频| 最新精品露脸国产在线| 国内精品久久久久影院薰衣草| 国产免费无遮挡吸奶头视频| 亚洲国产美女精品久久久| 日韩中文字幕高清有码| 伊人久久大香线蕉av色婷婷色| 亚洲另类激情专区小说婷婷久| 免费VA国产高清大片在线 | 久久人人97超碰精品| 国产黄色一区二区三区四区| 无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃 | 久久精品免视看国产成人| 韩国免费a级毛片久久| 国产精品v欧美精品∨日韩| 精品人妻av综合一区二区| 乱人伦人妻中文字幕无码久久网| 国产一区二区三区18禁| 午夜福利片一区二区三区| 国产成人A区在线观看视频| 亚洲女人的天堂在线观看|