        今天一客戶說廠里的輸送線上壞了臺變頻器740,3.7KW的,(雙驅的),于是帶了臺新機幫他換裝,用搖表打了下電機對地絕緣正常,用萬用表又量了下三相阻值正常,裝新機,上電,一按運行,E.OC1加速過電流保護,什么參數都沒改啊,怪,于是拆除電機三相線,按復位,后又把參數重置。重新上電后,按運行,又E.OC1,這下有意思了,什么都沒接還跳,敢緊量了下模塊,U端已擊穿,狂暈。于是把電機又一通海量,正常,還是不放心又換了輸入和輸出的電纜線,重新換一新機,接電機,上電一按運行,又出來個EOC1,這下真的把我忽悠住了,不敢再按運行了,拆下電機線,量了下模塊,U相阻值和正常值有偏差,估計又OVER了,我就納悶了,三菱保護做的這么差嗎?一連兩臺都保護不了。難道真的是電機有問題?可電機量過應該沒問題啊,還是不信這個邪,把客戶另外一臺其它機器上在用的同型號的三菱變頻器拆過來,上電,按運行,正常,這里我很想罵人,居然正常能用,什么都沒跳。TM的三菱,你丫這是唱的哪一出啊,壞了我兩臺新機,裝了臺舊機居然好用。沒辦法,只好又拿了臺新機裝給客戶到另外一臺設備上,好用,什么也沒跳。至此總算解決問題。但是郁悶啊,好好的,壞兩臺機子,問題現在都還查不出來,難道電機匝間短路???可后來換的客戶自己那臺舊變頻上去接的還是那臺舊電機啊,居然正常能跑了。各位大神們,都出來說說吧,有N種可能啊??,
                 買到假貨了?不會吧,但是以前三菱就算電機有相燒掉,對地短路,跳EOC1保護是都能復位的啊,拆掉電機重新上電就會有輸出的,今天這兩臺破機子,實在是很不可思議。
        戇獅
        廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 365 個
        工控威望: 491 點
        下載積分: 1462 分
        在線時間: 598(小時)
        注冊時間: 2010-08-06
        最后登錄: 2025-10-17
        查看戇獅的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-04-09 22:43
        除了換東西,不會調參數嗎?加子電子電流保護看看?加大加速時間看看,選型準確嗎?會不會本來機械就過載?
        廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
        孤星戀戰
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 40 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 1357 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2013-11-03
        最后登錄: 2025-09-10
        查看孤星戀戰的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-04-09 22:58
        我以前也有過這經歷,最終問題還是出在電機上。
        cyh37017
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 789 分
        在線時間: 170(小時)
        注冊時間: 2007-08-22
        最后登錄: 2025-09-18
        查看cyh37017的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-04-09 23:15
        選 型 是肯定正確的,原來裝的就是同型號的。以前裝機子也有碰到過這樣的問題,但是都能保護模塊完好,復位,重新上電就正常了,可是這次很不一樣啊,兩臺都跳保護了,兩臺都擊穿了U相,按這樣說來,又是電機U相肯定有問題,但問題是換舊三菱同型號的,沒跳保護,正常跑起來了,難道運氣好,會不會過幾天這臺舊機子還是會一樣擊穿???
        baiqrmai
        承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 691 個
        工控威望: 7479 點
        下載積分: 6593 分
        在線時間: 1224(小時)
        注冊時間: 2012-08-20
        最后登錄: 2025-03-03
        查看baiqrmai的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-04-10 00:30
        我遇到過    連續燒了三臺變頻器    后來查出是有個電機電源線有時刮到機殼了    還是檢查檢查下線路
        承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
        yfx
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 5644 點
        下載積分: 23420 分
        在線時間: 1605(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2025-10-30
        查看yfx的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-04-10 01:29
        小心第三臺舊機!再仔細查查比較靠譜。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-30
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-04-10 07:55
        現在三菱變頻器假的少,但復新的多,特別是好多回收舊的,拆件維修后當新的賣。

        就和以前好多回收打印機硒鼓;墨盒的類似。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        八零年老菜鳥
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 181 個
        工控威望: 371 點
        下載積分: 731 分
        在線時間: 241(小時)
        注冊時間: 2014-02-14
        最后登錄: 2025-10-27
        查看八零年老菜鳥的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-04-10 08:40
        我認為這不會是參數的問題,就算加加速時間過短也不會擊穿U相模塊,問題可能還出在電機線路,建議樓主在仔細檢查一下,我也碰到過類似問題,后來檢查到剎車電阻線在運行中因振動碰到電阻罩殼,把變頻器整流回路燒了,還有我注意到樓主說到設備是輸送線,請問電機在輸送線什么位置?
        風輕云淡平和心態
        cyh37017
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 789 分
        在線時間: 170(小時)
        注冊時間: 2007-08-22
        最后登錄: 2025-09-18
        查看cyh37017的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-04-11 22:11
        就是那種涂裝懸掛鏈輸送線,線比較長,有100多米,所以用的是雙驅的,和安裝位置應該沒什么問題,因為已經運行一年多了,另外這個是沒有安裝制動電阻的,如果有做涂裝線的朋友應該就清楚了,這種設備上的變頻器參數是很簡單的,問了好幾個電工朋友,都說有碰到過這樣的問題,大部份都是換電機處理,不過這樣的沒碰到過,換第三臺好用,實在不好講。
        958905562
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 52 個
        工控威望: 189 點
        下載積分: 2617 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2014-04-13
        最后登錄: 2015-04-01
        查看958905562的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-04-13 20:37
        有可能是電機線太長的原因

        主站蜘蛛池模板: 国产区二区三区在线观看| 中文字幕国产精品一二区| 国产精品一二二区视在线| 欧美丰满熟妇乱XXXXX网站| 日韩在线视频线观看一区| 亚洲图片综合图区20p| 国产精品十八禁一区二区| 婷婷色综合成人成人网小说| 中国性欧美videofree精品| 高清无码在线视频| 芒果乱码一线二线三线新区| 国产精品视频亚洲二区| 亚洲午夜无码久久久久小说| 61精品人妻一区二区三区| 亚洲中文字幕在线无码一区二区| 性色在线视频精品| 在线日韩日本国产亚洲 | 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 日本欧美一区二区三区在线播放 | 久久国内精品一区二区三区| 亚洲人妻一区二区精品| 国产又色又爽又黄的视频在线 | 国产精品小粉嫩在线观看| 亚洲一精品一区二区三区| 亚洲欧美电影在线一区二区| 久久国产精品不只是精品| av资源在线看免费观看| 黄页网址大全免费观看| 国产免费高清69式视频在线观看| 麻豆成人精品国产免费| 精品亚洲国产成人av| 国内精品免费久久久久电影院97| 日韩有码中文字幕av| 久久无码字幕中文久久无码| 99精品国产一区二区三| 精品综合久久久久久97| 亚洲青青草视频在线播放| 一区二区视频| 国产av剧情无码精品色午夜| 又黄又无遮挡AAAAA毛片| 在线一区二区三区视频观看|