        新手求幫助!

        終于開始正式使用PLC了,項目中遇到一個問題。

        設備正常工作時  給plc一個 5MA左右的信號
        但是每隔幾小時  設備有個持續3分鐘左右的吹掃動作  此時5MA信號會發生變化

        現要求在吹掃時  送給plc的信號和吹掃之前保持一致

        請問需要加裝什么模塊(有沒有AD  DA 轉換模塊之類的可以直接使用啊,新手不懂,麻煩大家介紹下!)

        手頭現在只有1塊 FX2N 32MR 

        謝謝了!!!!!
        一天賊忙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 433 點
        下載積分: 6292 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2025-09-04
        查看一天賊忙的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-06-03 11:39
        1  那個“5MA左右的信號”哪里來的呢?
        2  "手頭現在只有1塊 FX2N 32MR  "如果沒有AD,你的“給plc一個 5MA左右的信號”PLC是怎么接收的?
        3  “持續3分鐘左右的吹掃動作  此時5MA信號會發生變化”,什么原因?干擾嗎?
        4  “送給plc的信號和吹掃之前保持一致”,在吹掃時,plc不采集就可以了!?
        混灌水區的!
        mcsensor
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 724 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2008-03-26
        最后登錄: 2020-11-03
        查看mcsensor的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-06-03 12:11
        1.  5MA信號 現場其他設備給的  我現在只做PLC這一塊的東西  全部系統還不清楚
        2.  項目立項階段  需要AD什么的再采購  還沒正式開始做項目  現在解決前期問題  菜鳥  很多不懂  見笑了

        3.    不是干擾  吹掃時候的正常現象  吹掃時大量空氣流過傳感器檢測部件  導致信號發生變化

        4.    “在吹掃時,plc不采集就可以了”  不采集信號的時候輸出可以保持之前的狀態么?
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 163439 分
        在線時間: 3266(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-12-24
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-06-03 17:50
        1.這個信號干什么用?
        2.實質上是這個信號在吹掃時肯定變了,那么怎么會保證給PLC的信號前后一致?
        3.所以才要把這段時間內得到的信號屏蔽掉,就算有變化,PLC也不理它,不對這個變化作出反應。
        王睿
        一切隨意
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 818 個
        工控威望: 6748 點
        下載積分: 31090 分
        在線時間: 437(小時)
        注冊時間: 2008-03-20
        最后登錄: 2025-03-26
        查看王睿的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-06-03 18:32
        學習了
        mcsensor
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 724 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2008-03-26
        最后登錄: 2020-11-03
        查看mcsensor的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-06-04 10:59
        引用
        引用第3樓sjm213于2008-06-03 17:50發表的 Re:求助!!信號保持問題!!!  三菱PLC :
        1.這個信號干什么用?
        2.實質上是這個信號在吹掃時肯定變了,那么怎么會保證給PLC的信號前后一致?
        3.所以才要把這段時間內得到的信號屏蔽掉,就算有變化,PLC也不理它,不對這個變化作出反應。



        1.這個信號本來是用來反映實際氣體濃度的
        2.為了節約成本,我們把雙線雙表的工作模式改成單線單表,控制線路,2路這才有了要保持一致要求
        3.單純屏蔽掉信號好像不行,我們要求信號變化的時候送給plc的信號不變
        mcsensor
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 724 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2008-03-26
        最后登錄: 2020-11-03
        查看mcsensor的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-06-04 11:04
        簡單點說吧  有沒有這么一個模塊

        吹掃開關打開前  線路1供給PLC信號為5.3MA,現在需要一個模塊,把此時5.3MA信號采集并記錄下來,此為線路2。吹掃開關打開,線路一斷開,線路2保持5.3MA的輸出信號。

        就是要求這個模塊有存儲,記憶,并輸出該值的功能!
        一天賊忙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 433 點
        下載積分: 6292 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2025-09-04
        查看一天賊忙的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-06-04 11:25
        "線路1供給PLC信號為5.3MA,"掛個AD
        “把此時5.3MA信號采集并記錄下來”在PLC里存儲記錄。
        “線路2保持5.3MA的輸出信號。”掛個DA
        你先看下,FX2N系列PLC功能模塊http://ls.ymmfa.com/j2.html
        FX2N+2AD+2DA,僅供參考
        混灌水區的!
        mcsensor
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 724 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2008-03-26
        最后登錄: 2020-11-03
        查看mcsensor的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-06-04 11:56
        FX2N-5A 4 CHANNEL A/D, 1 CHANNEL D/A  了?這個可以不

        我們只需要1個輸出就夠了。  模塊少一個裝起來也方便些吧?!
        一天賊忙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 433 點
        下載積分: 6292 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2025-09-04
        查看一天賊忙的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-06-04 12:54
        模塊都是導軌安裝很方便的,5A應該可以,那個用的人比較少。不知道是不是價格問題。
        混灌水區的!
        mcsensor
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 724 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2008-03-26
        最后登錄: 2020-11-03
        查看mcsensor的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2008-06-05 08:39
        暈了  昨天晚上才知道要3輸入3輸出
        那不是要 fx2n-4ad  fx2n-4da 各一個

        主站蜘蛛池模板: 台湾佬中文娱乐网22| 一本一道av无码中文字幕麻豆| 亚洲综合一区二区三区不卡| 亚洲日韩av无码一区二区三区人| 91精品国产蜜臀在线观看| 日韩毛片在线视频x| 欧美肥老太交视频免费| 午夜福利看片在线观看| 精品久久久久久无码专区不卡| 日韩精品一区二区蜜臀av| 人人妻人人做人人爽夜欢视频| 久久男人av资源站| 免费大片黄国产在线观看| 一本一本久久a久久精品综合| 久久精产国品一二三产品| 欧美色99| 女人香蕉久久毛毛片精品| 亚洲丰满熟女一区二区v| 97久久久亚洲综合久久| 国产一区二区在线影院| 欧美激情成人网| 亚洲中文字幕无码中字| 国产精品理论片| 免费十八禁一区二区三区| 狠狠躁天天躁中文字幕| 97一期涩涩97片久久久久久久| 色狠狠色婷婷丁香五月| 手机无码人妻一区二区三区免费 | 玩弄放荡人妻少妇系列| 成人午夜视频一区二区无码| 亚洲国产精品高清线久久| 精品国产午夜福利在线观看 | 青草热在线观看精品视频| 日本久久久www成人免费毛片丨| 搡老熟女老女人一区二区| 果冻传媒董小宛视频| 最近的2019中文字幕国语hd| 成人福利国产午夜AV免费不卡在线| 福利视频一区二区在线| 青青国产揄拍视频| 18禁黄无码免费网站高潮|