        樓主  發表于: 2014-05-18 13:08
        馬達接線柱
        各位大俠,請看圖。馬達功率200HP,380V,50HZ。接線時在里面繞了一圈,在使用大概2個多月后出現變頻器警報。后來拆蓋檢查,發現接線柱已經全部燒掉,電纜繞圈這部分也燒毀。
        初步判斷兩種原因:
        1、繞線造成渦流產生熱量,但是本人不清楚如何計算發熱量,請各位大俠指點。
        2、接線柱接線不牢,感覺可能性不高。三項都燒毀,而且是一側接線柱燒毀比較明顯。
        hanqin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1201 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 2927 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2009-01-09
        最后登錄: 2023-10-27
        查看hanqin的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-05-18 14:05
        接線柱和線都太小了吧!
        天王a2013
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 1442 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2014-05-18
        最后登錄: 2025-07-03
        查看天王a2013的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-05-18 15:00
        使用時,用鉗表測下電流的變化
        ycr741800
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 183 點
        下載積分: 11532 分
        在線時間: 376(小時)
        注冊時間: 2012-07-23
        最后登錄: 2025-10-10
        查看ycr741800的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-05-18 15:20
        200HP馬達,用這么小的進線?
        最近一天希望
        書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 198 個
        工控威望: 1237 點
        下載積分: 7913 分
        在線時間: 405(小時)
        注冊時間: 2013-05-17
        最后登錄: 2024-12-04
        查看最近一天希望的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-05-18 16:00
        是20HP的電動機吧?200HP的會有這么小的接線柱、接線盒?
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8109 個
        工控威望: 10480 點
        下載積分: 21337 分
        在線時間: 3146(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-27
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-05-18 16:35
        線細,壓接接線端子和導線接觸不好。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3553(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-10-23
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-05-18 17:03
        從照片看是接線柱接觸不良引起。
        bobosaviola
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 120 點
        下載積分: 573 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2013-10-07
        最后登錄: 2014-06-13
        查看bobosaviola的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-05-18 17:53
        線是單芯的,用120平方,接線柱在調試前也鎖緊過。
        bobosaviola
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 120 點
        下載積分: 573 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2013-10-07
        最后登錄: 2014-06-13
        查看bobosaviola的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-05-18 17:55
        馬達是西門子的,接線柱大小應該沒有問題。各位大俠有沒有遇到渦流之類的問題,因為接線時繞了一圈的。
        1054550600
        海納百川
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 317 個
        工控威望: 5537 點
        下載積分: 13499 分
        在線時間: 327(小時)
        注冊時間: 2011-07-09
        最后登錄: 2022-02-27
        查看1054550600的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-05-18 18:50
        一圈沒有影響的;是長期超負荷引起的;
        真誠到永遠
        shenyijin
        中級電工
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 787 點
        下載積分: 1269 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-04-15
        最后登錄: 2014-12-20
        查看shenyijin的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-05-18 19:57
        燒了很正常,不燒我們這些修電機的怎么會有生意呢?原因很多,需要時間找。隨便問下可以給我修嗎?
        hnyyhym
        級別: 家園?

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-09-24
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-05-19 08:55
        讀死書呀:繞半圈就說渦流,呵呵,原因有幾個:
        1:假電機,長期發熱嚴重,接線盒長期高溫悶住。
        2:銅鼻子沒壓好,接觸電阻大,發熱。
        3:主要那個接線板電機引出線要和電纜壓一起,我們安裝時一般把線壓一起了,那個中間螺母好多是鐵的,那就真的有渦流了,這樣電機故障就少很多了,那些個修電機的生意就少很多了。。
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产性色的免费视频网站| 91福利一区福利二区| 无遮无挡爽爽免费视频| 国产精品亚洲mnbav网站| 99精品久久精品| 亚洲精品国精品久久99热| 中文字幕av国产精品| 欧美牲交a免费| 国产精品国产三级国快看| 国产激情国产精品久久源| 一级片黄色一区二区三区| 91中文字幕在线一区| 欧美福利在线| 巨胸不知火舞露双奶头无遮挡| 精品亚洲精品日韩精品| 大香伊蕉在人线国产最新2005| 国产精品二区中文字幕| 樱花草视频www日本韩国| 精品国产Av电影无码久久久| 久久精品夜色噜噜亚洲av| 亚洲国产日韩a在线播放| 亚洲成av人在线播放无码| 9久久精品视香蕉蕉| 欧美喷潮最猛视频| 国产精品自在线拍国产手青青机版| 三年高清在线观看全集下载| 美女无遮挡免费视频网站| 日本特黄特色aaa大片免费欧| 高清自拍亚洲精品二区| 好大好硬好深好爽想要| 国产精品三级一区二区三区| 久久精品午夜视频| 亚洲熟少妇一区二区三区| 国产欧美另类久久久精品丝瓜| 一区二区三区AV波多野结衣| 人妻少妇精品久久| 国产成人剧情av在线| 夜夜爱夜鲁夜鲁很鲁| 日本xxxb孕交| 精品人妻二区中文字幕| 啊灬啊灬啊灬快灬深视频|