        樓主  發表于: 2014-05-22 10:33
          公司有一臺設備用運動控制器Q172CPUN帶了3個MR-J2S-60B4+1個MR-J2S-200B4的伺服控制器,現在因為設備會出現機械故障,想修改MR-J2S-200B4的有關參數,當機械故障電流過大的時候報警停機。
          想用三菱伺服設置軟件SETUP154C,軟件漢化不徹底有亂碼,連接不方便,放棄。
          用三菱官網下載的運動控制器軟件MT developer2可以監控到4個軸的參數,但是直接修改正反傳轉矩限制值無效(不知道怎么修改電流檢測值),好像參數記憶了。請教大家該怎么去操作才能實現修改參數的目的。
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-05-22 11:17
           MR-J3-B系列的現在可以用中文版的MR-Configurator2連接USB口打開,發現有參數寫入禁止設置參數PA19.不知道MR-J2-B的是不是也有這樣的參數,那么就是說必須用RS232電纜直接連伺服控制器CN3口才能修改參數嗎?
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-05-22 16:21
        引用
        引用第2樓daizhi于2014-05-22 15:13發表的  :
        1、154C是MR-ES用的。J2S用的是151E或161E.
        2、運控CPU改完后,下載了嗎?下載完后斷電上電過嗎?

        1,真不知道154C還不能用在 J 2S上,學習了。
        2,下載了,沒有斷電!
        3,只改運控CPU就可以了嗎?
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-06-22 16:39
        三菱官網下載的運動控制器軟件MT developer2功能有限制不能修改參數嗎?
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-06-22 16:48
        版本號是MT Developer 2 version 1.62Q,使用的時候用來讀伺服參數,第40號參數寫入禁止參數為0000,并且為灰色不可修改。
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-06-22 16:51
        本來用161直接修改了的參數,一斷電又還原了
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-06-23 11:57
        引用
        引用第8樓daizhi于2014-06-23 09:13發表的  :
        看手冊:40號參數不能由運動控制器修改,所以只能用伺服軟件改了后再看!
        還原的參數是由于運動控制器設置的,修改要改源頭

        謝謝!那應該改為多少啊?40號參數伺服里面默認設置是0000,這時伺服里面只有0-11和40號參數顯示,
        后來我改為100E,斷電復位后里面有0-40號參數顯示,但是運動控制器里面沒有變化!改為000E也是這樣!
        (000A,000C沒有試)。運動控制器里面的40號參數怎么不變?
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-06-24 09:06
          
        引用
        引用第11樓ljy5602于2014-06-24 00:20發表的  :
        可以把程序發給我,我幫你改看看

        謝謝幫我看看怎么修改最簡單 運動控制器程序.zip (30 K) 下载次数:131
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-06-24 15:37
        引用
        引用第14樓yangzjijun于2014-06-24 09:27發表的  :
        唯一的我知道的解決方式就是直接用三菱的伺服器編程軟件直接鏈接后進入編程程序,修改電流與脈沖參數值就可以了,由于軟件比較大,這里不方便上傳,可以直接聯系我,免費傳送給你,QQ:1801554511;13532888530,三菱上海分公司,楊工

        謝謝楊工!不知道這個伺服編程軟件是161E還是MT,還是什么新東西?
        [ 此帖被yishihu在2014-06-24 16:29重新編輯 ]
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-06-24 15:39
        引用
        引用第16樓daizhi于2014-06-24 10:42發表的  :
        伺服參數----特殊參數下選
        [attachment=122739]
        像這樣

        就是想改這個參數改不了
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-06-27 13:06
        帖子要沉了,頂起來,運動控制程序名亂碼重新編輯了一下,里面的程序是什么意思不懂
        運動控制器程序.zip (30 K) 下载次数:52
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-06-27 14:30
        引用
        引用第20樓daizhi于2014-06-27 13:30發表的  :
        上圖還不清楚嗎?

        大俠請看:這個正傳轉矩限制值原始設置是12C,上傳的都已經改為了96,也就是原來300%改為了150%了,可是關鍵是寫不到CPU里面去。問題在這里
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产AV老师黑色丝袜美腿| 人妻无码中文字幕| 欧美国产精品不卡在线观看| 少妇人妻偷人精品系列| 国产精一区二区黑人巨大| 免费黄色大全一区二区三区| 国产精品无码素人福利不卡| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 少妇愉情理伦片| 国产一区二区在线观看粉嫩| 国产精品一区二区三区三级| avの在线观看不卡| 国产精品视频一品二区三| 亚洲自拍另类| 亚洲一区二区三级av| 人人妻人人添人人爽日韩欧美| 国产乱子伦精品免费视频| 国产精品天天看天天狠| 亚洲中文字幕有码视频| 日韩精品视频一区二区不卡| 伊人久久精品一区二区三区 | 久久国产自偷自免费一区| AV无码免费不卡在线观看 | 久久精品国产亚洲不av麻豆| 国产精品制服丝袜无码| 国产亚洲日韩在线aaaa| 久久精品人妻无码一区二区三| 国产成人高清在线观看视频| 天天综合网站| 成人网站免费观看永久视频下载 | 日韩人妻久久精品一区二区| 久久精品国产亚洲精品色婷婷| 精品无码一区二区三区爱欲| 性虎精品无码AV导航| 亚洲熟妇无码爱V在线观看| 亚洲国产精品日韩在线| 亚洲伊人久久大香线蕉av| 视频一区二区三区四区久久| 最新亚洲人成网站在线观看| 久久亚洲精品天天综合网| 日韩在线视频网|