          公司有一臺設備用運動控制器Q172CPUN帶了3個MR-J2S-60B4+1個MR-J2S-200B4的伺服控制器,現在因為設備會出現機械故障,想修改MR-J2S-200B4的有關參數,當機械故障電流過大的時候報警停機。
          想用三菱伺服設置軟件SETUP154C,軟件漢化不徹底有亂碼,連接不方便,放棄。
          用三菱官網下載的運動控制器軟件MT developer2可以監控到4個軸的參數,但是直接修改正反傳轉矩限制值無效(不知道怎么修改電流檢測值),好像參數記憶了。請教大家該怎么去操作才能實現修改參數的目的。
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-05-22 11:17
           MR-J3-B系列的現在可以用中文版的MR-Configurator2連接USB口打開,發現有參數寫入禁止設置參數PA19.不知道MR-J2-B的是不是也有這樣的參數,那么就是說必須用RS232電纜直接連伺服控制器CN3口才能修改參數嗎?
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1456 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-05-22 15:13
        1、154C是MR-ES用的。J2S用的是151E或161E.
        2、運控CPU改完后,下載了嗎?下載完后斷電上電過嗎?
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(yishihu) 謝謝指點!
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-05-22 16:21
        引用
        引用第2樓daizhi于2014-05-22 15:13發表的  :
        1、154C是MR-ES用的。J2S用的是151E或161E.
        2、運控CPU改完后,下載了嗎?下載完后斷電上電過嗎?

        1,真不知道154C還不能用在 J 2S上,學習了。
        2,下載了,沒有斷電!
        3,只改運控CPU就可以了嗎?
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1456 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-05-22 17:11
        當運控CPU上電時,參數才會配置下去
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-06-22 16:39
        三菱官網下載的運動控制器軟件MT developer2功能有限制不能修改參數嗎?
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-06-22 16:48
        版本號是MT Developer 2 version 1.62Q,使用的時候用來讀伺服參數,第40號參數寫入禁止參數為0000,并且為灰色不可修改。
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-06-22 16:51
        本來用161直接修改了的參數,一斷電又還原了
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1456 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-06-23 09:13
        看手冊:40號參數不能由運動控制器修改,所以只能用伺服軟件改了后再看!
        還原的參數是由于運動控制器設置的,修改要改源頭
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+5(yishihu) 熱心助人!
        yishihu
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 5208 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 636(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看yishihu的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-06-23 11:57
        引用
        引用第8樓daizhi于2014-06-23 09:13發表的  :
        看手冊:40號參數不能由運動控制器修改,所以只能用伺服軟件改了后再看!
        還原的參數是由于運動控制器設置的,修改要改源頭

        謝謝!那應該改為多少啊?40號參數伺服里面默認設置是0000,這時伺服里面只有0-11和40號參數顯示,
        后來我改為100E,斷電復位后里面有0-40號參數顯示,但是運動控制器里面沒有變化!改為000E也是這樣!
        (000A,000C沒有試)。運動控制器里面的40號參數怎么不變?
        cwxok
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 511 個
        工控威望: 1242 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 1269(小時)
        注冊時間: 2007-11-17
        最后登錄: 2025-09-16
        查看cwxok的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-06-23 12:47
        大多數機械參數在Q172CPU里的,你修改伺服一點用都沒有的,怎么改都會還原,應該修改Q172CPU的才對
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(yishihu) 熱心助人!
      5. http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
        ljy5602
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 350 個
        工控威望: 2533 點
        下載積分: 2114 分
        在線時間: 1029(小時)
        注冊時間: 2008-02-11
        最后登錄: 2025-11-01
        查看ljy5602的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-06-24 00:20
        可以把程序發給我,我幫你改看看
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+3(yishihu) 程序已發請給個建議!
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品成人综合色| 无码精油按摩潮喷在线播放| 国产三级精品福利久久| 又爽又黄又无遮挡网站| 久久精品国产亚洲综合av| 亚洲av无码片在线播放| 国产三级a三级三级| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日韩精品成人无码专区免费| 成人网站网址导航| 亚洲欧美国产国产一区二区| 精品一区二区三区日韩版| 亚洲av无码一区二区三区网站| 国产久爱免费精品视频| 日韩无码视频网站| 久久综合噜噜激激的五月天| 97午夜理论电影影院| 护士被两个病人伦奷日出白浆| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 好大好深好猛好爽视频免费| 欧美裸体xxxx极品| 欧美日本一区二区视频在线观看| 国产成人精品无码免费看| 亚洲自偷自偷在线成人网站传媒| 免费国产午夜理论片不卡 | 日韩精品一区二区三区日韩| 性姿势真人免费视频放| 国产一区二区三区精品综合 | 国产精品乱人伦一区二区| 91嫩草尤物在线观看| 在线精品另类自拍视频| 秋霞电影网| 老色鬼永久精品网站| 亚洲成在人线AⅤ中文字幕| 亚洲一区二区三区丝袜| 男女扒开双腿猛进入爽爽免费看 | 性色欲情网站iwww九文堂| 日本55丰满熟妇厨房伦| 国产精品入口中文字幕| 国产在线自在拍91精品黑人| 亚洲综合成人一区二区三区|