        公司一臺臺灣設備,CPU為三菱A172SHCPUN,故障現象如下:
        上電后CPU的run指示燈亮幾秒滅幾秒這樣交替,但頻率不高。通訊模塊A1SJ71UC24-R4的指示燈如下:run不亮、SD不亮、RD閃爍、CPU不亮、MD常亮、與上位機無法通訊。
        檢查:上位機與通訊模塊之間通訊線檢查無斷線、CPU電池電壓不足1V。

        問題:
        1.A系列CPU電池電壓低會不會使PLC程序丟失?
        2.CUP運行指示燈run亮滅交替,但亮與滅的時間都在五六秒左右,這種狀態是不是能說明程序丟失呢?
        3.如果程序丟失,那么灌程序需要給CPU就行了吧?運動模塊什么的是不是不用電池存儲程序呢?

        買的數據線還沒有到,無法看程序報警代碼。請高手幫忙分析下是不是程序丟失造成的。
        yaanlh
        yaanlh
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 240 個
        工控威望: 449 點
        下載積分: 63411 分
        在線時間: 179(小時)
        注冊時間: 2012-05-16
        最后登錄: 2025-09-27
        查看yaanlh的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-06-04 18:52
        程序一般不會丟失,但設置好的參數可能沒有了,只有找廠家解決。

        主站蜘蛛池模板: 国产成人欧美综合在线影院| 在线观看精品国产自拍| 成人福利视频网| а√天堂8在线官网| 国产一区二区精品高清在线观看| 久久永久视频| 成人性无码专区免费视频| 国产乱码精品一区二区三| 九九热免费在线播放视频| 色噜噜亚洲男人的天堂| 国内揄拍国产精品人妻电影| 香蕉在线精品一区二区| 豆国产97在线 | 亚洲| 亚洲精品一区二区美女| 中文字幕一区二区三区麻豆| 国产a在视频线精品视频下载| 亚洲中文字幕一区精品自| 欧洲一区二区中文字幕| 人妻系列中文字幕精品| 17岁日本免费bd完整版观看| 亚洲精品无码成人A片九色播放| 国产精品麻豆成人av| 90后极品粉嫩小泬20p| 久青草视频在线免费观看| 日韩加勒比一本无码精品| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 九九成人免费视频| 西西大胆午夜人体视频| 五月婷婷综合网| 亚洲爆乳少妇无码激情| 国产精品色内内在线观看| 中文字幕日韩精品有码| 猫咪社区免费资源在线观看| 亚洲精品自拍在线视频| 国产精品www夜色影视| 欧美性xxxxx极品| 激情综合色综合久久丁香| 日产国产一区二区不卡| 老王亚洲AV综合在线观看| 中文字幕精品人妻av在线| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女|