        公司一臺臺灣設備,CPU為三菱A172SHCPUN,故障現象如下:
        上電后CPU的run指示燈亮幾秒滅幾秒這樣交替,但頻率不高。通訊模塊A1SJ71UC24-R4的指示燈如下:run不亮、SD不亮、RD閃爍、CPU不亮、MD常亮、與上位機無法通訊。
        檢查:上位機與通訊模塊之間通訊線檢查無斷線、CPU電池電壓不足1V。

        問題:
        1.A系列CPU電池電壓低會不會使PLC程序丟失?
        2.CUP運行指示燈run亮滅交替,但亮與滅的時間都在五六秒左右,這種狀態是不是能說明程序丟失呢?
        3.如果程序丟失,那么灌程序需要給CPU就行了吧?運動模塊什么的是不是不用電池存儲程序呢?

        買的數據線還沒有到,無法看程序報警代碼。請高手幫忙分析下是不是程序丟失造成的。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-31
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-06-04 17:52
        電池電壓低,停電后造成程序丟失。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        yaanlh
        yaanlh
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 240 個
        工控威望: 449 點
        下載積分: 63411 分
        在線時間: 179(小時)
        注冊時間: 2012-05-16
        最后登錄: 2025-09-27
        查看yaanlh的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-06-04 18:52
        程序一般不會丟失,但設置好的參數可能沒有了,只有找廠家解決。
        legolaslee
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 3311 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2012-09-17
        最后登錄: 2016-10-16
        查看legolaslee的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-06-04 19:24
        廠家是這樣說的,我表示懷疑。明天數據線到了看看再說吧。
        引用
        引用第1樓guochunyi于2014-06-04 17:52發表的  :
        電池電壓低,停電后造成程序丟失。
        legolaslee
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 3311 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2012-09-17
        最后登錄: 2016-10-16
        查看legolaslee的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-06-04 19:26
        但參數不影響PLC運行啊,現在運行指示燈都不正常了。廠家說是程序丟了,要發給他灌程序,費用很高。
        引用
        引用第2樓yaanlh于2014-06-04 18:52發表的  :
        程序一般不會丟失,但設置好的參數可能沒有了,只有找廠家解決。
        edwingan47
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 21813 分
        在線時間: 216(小時)
        注冊時間: 2014-03-10
        最后登錄: 2019-01-27
        查看edwingan47的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-06-04 19:48
        1.A系列CPU電池電壓低會不會使PLC程序丟失?
        如果電源也切斷的話, PLC程序會丟失
        2.CUP運行指示燈run亮滅交替,但亮與滅的時間都在五六秒左右,這種狀態是不是能說明程序丟失呢?
        將CPU轉去“STOP" , 然后”RST". 如果運行指示燈run亮滅交替,應該硬體有問題吧。 如果報警指示燈err亮滅交替, 那就是程序丟失
        3.如果程序丟失,那么灌程序需要給CPU就行了吧?運動模塊什么的是不是不用電池存儲程序呢?
        如果硬體沒問題, 理論上是。程序都儲存在“RAM", 需要電池后備如果電源切斷。   
        legolaslee
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 3311 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2012-09-17
        最后登錄: 2016-10-16
        查看legolaslee的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-06-06 08:21
        解決了,程序里面的參數因為電池沒電丟掉了
        piclijun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 360 點
        下載積分: 14687 分
        在線時間: 249(小時)
        注冊時間: 2012-02-24
        最后登錄: 2016-08-30
        查看piclijun的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-06-11 20:38
        學習了     。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲人妻精品中文字幕| 97人人添人人澡人人澡人人澡| 黄色三级网站免费| 亚洲の无码国产の无码步美| 99久久成人国产精品免费| 亚洲国产精品日韩AV专区| 亚洲鸥美日韩精品久久| 夜夜躁狠狠躁日日躁2021| 九九热在线免费视频播放| 少妇久久久被弄到高潮| 少妇伦子伦精品无吗| 91精品国产福利尤物免费| 永久免费av无码网站直播| 伊人成伊人成综合网222| 老牛精品亚洲成av人片| 亚洲av午夜成人片| 亚洲综合91社区精品福利| 国产精品一区二区三区污| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 国产在线线精品宅男网址| 国产亚洲精品国产福APP| 国产精品福利在线观看秒播| 免费av深夜在线观看| 五月天福利视频| 国产精品中文一区二区| 亚洲av无码久久精品色欲| 亚洲女人天堂成人av在线| 91亚洲国产三上悠亚在线播放| 亚洲av无码牛牛影视在线二区| 最近中文字幕完整版| 风韵丰满熟妇啪啪区老老熟妇| 无码AV无码天堂资源网影音先锋| 免费人成视频网站在线18| 少妇人妻偷人精品系列| 中文字幕网伦射乱中文| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 国产免费丝袜调教视频| 亚洲国产精品久久无人区| 中文成人在线| 国产精品色悠悠在线观看| 久久精品蜜芽亚洲国产AV|