        樓主  發表于: 2014-06-27 23:36
             三菱A171SHCPUN輸出4組控制伺服馬達,現在有一組地址3的沒有輸出,求助各位我要怎么處理,該CPU已停產,CPU 與伺服馬達的SSCNET口是否壞了嗎?
           使用三菱普通軟件可以修改嗎?
          謝謝!有空的朋友幫忙解答下。
        fengling033
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 964 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2014-06-27
        最后登錄: 2014-12-17
        查看fengling033的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-06-28 09:54
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-11-01
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-06-28 12:46
        這個需要對應的PLC軟件才可以的。三菱早期的運動CPU。
        記得本站有這個軟件免費分享的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        fengling033
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 964 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2014-06-27
        最后登錄: 2014-12-17
        查看fengling033的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-06-28 13:26
        謝謝!
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162777 分
        在線時間: 3253(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-11-01
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-06-28 23:11
        3#不動4#還能正常,可判定SSCNET通訊正常;
        另有問題就是伺服放大器本身,或程序控制上有問題。
        這需要更詳細的描述才能判斷。
        如伺服控制器型號,有無故障代碼等等;
        能提供兩CPU程序更好。

        //另外一個關鍵問題是即便有軟件,沒有專用通訊模塊也無法建立連接。
        fengling033
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 964 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2014-06-27
        最后登錄: 2014-12-17
        查看fengling033的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-06-29 22:00
           先謝謝大家:
          4臺只有3#,它是會動但速度太慢;
          把放大器地址對調可以正常輸出,說明控制器/線路/馬達正常
          CPU程序沒有問題
          運動控制程序會缺失還是輸出口有問題?求解!
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162777 分
        在線時間: 3253(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-11-01
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-07-01 13:03
        引用
        它是會動但速度太慢

        只是速度的問題??只要速度上來就可以滿足使用要求了嗎?
        伺服放大器也沒有報警?
        ---------------
        這樣的話整個程序控制上都沒問題,需要檢查參數設置情況了,是否速度被修改掉了。
        fengling033
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 964 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2014-06-27
        最后登錄: 2014-12-17
        查看fengling033的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-07-02 21:36
        把3#/4#地址更換,放大器及電機正常啊
        參數4臺均確認沒有異常
        就是電機速度慢到不行,電機同時異響
        控制沒有問題,我拿其它線的A171SHCPU過來還是使用原來的程序下去就可以
        運動控制程序要如何可以發現是模塊壞了還是運動程序丟失,
        另外那個口可以改嗎?
          謝謝版主!
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162777 分
        在線時間: 3253(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-11-01
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-07-02 22:51
        出問題的這臺A171SHCPU放到別的線上是什么現象呢?
        yaiijn
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 474 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2014-06-17
        最后登錄: 2022-01-06
        查看yaiijn的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-07-03 11:25
        分別檢查4臺伺服的參數,在看看
        fengling033
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 964 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2014-06-27
        最后登錄: 2014-12-17
        查看fengling033的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-07-04 20:55
                      出問題的這臺A171SHCPU放到別的線上是什么現象呢?  同樣問題
                分別檢查4臺伺服的參數    參數一樣

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩在线码| 丰满少妇高潮无套内谢| 丰满少妇被猛烈进入av久久| 国产成人免费高清激情视频| 亚洲av成人无码网站| 亚洲一区二区三区激情视频| 国产黄色大片一区精品| 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷| 开心五月婷婷综合网站| 午夜大尺度福利视频一区| 日本人一区二区在线观看| 99精品热在线在线观看视| 成年视频人免费网站动漫在线 | 中文有码字幕日本第一页| 日韩亚洲视频一区二区三区| 日本阿v片在线播放免费| 亚洲午夜福利AV一区二区无码| 国产老女人精品免费视频| 97av麻豆蜜桃一区二区| 北岛玲精品一区二区三区| 视频一区二区三区中文字幕狠狠| 色秀网在线观看视频免费| 视频一本大道香蕉久在线播放| 国产片AV在线永久免费观看| 91青草久久久久久清纯| 亚洲一区二区三区激情视频| 国产免费午夜福利片在线| 日韩精品视频一区二区不卡| 国产成人精选视频在线观看不卡| 久久婷婷大香萑太香蕉AV人| 国产精品久久无码不卡黑寡妇| 免费国产一级 片内射老| 九九久久自然熟的香蕉图片| 国产成_人_综合_亚洲_国产绿巨人| 久久996re热这里只有精品无码| 国产啪在线91| 在线观看视频一区二区三区| 欧美黑人巨大xxxxx| 亚洲精品无码日韩国产不卡av| 亚洲一区二区精品另类| 亚洲乱理伦片在线观看中字|