        各位老大,小白請教一下!
                有臺CP1H-XA40DT-D機器不小心弄壞了IO口,現某寶淘了個二手的準備替換,把原機的程序與設置全部讀出來寫進這個,就只有模擬量DA口不能正常用,原機在觸摸屏上設置1500W的數值,機器就工作在1500W左右,觸摸屏同時顯示也在1500W左右跳動,用的是內置的AD口采樣,但是換上這個新買的二手后,設置1500W幾乎沒有工作,顯示為300多W的樣子,但是調到2150W時,觸摸屏就顯示為1500W左右了,機器實測也在這個范圍。之前懷疑是不是二手的這個內置AD/DA口被損壞了,因為是一樣的機型,一樣的程序和一樣的設置,但就是功率上不來,查看內建AD/DA設置選項也是一樣的,但是現在調大設置值,DA又有輸出,且正常,就弄不懂了,是不是PLC內的數值轉換倍率除了程序本身以外還有單獨設置,還是PLC機器有個體差異?
        [ 此帖被fang1796在2014-07-15 14:42重新編輯 ]
        王春茂
        咖啡貓
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 770 個
        工控威望: 7939 點
        下載積分: 4022 分
        在線時間: 695(小時)
        注冊時間: 2008-05-14
        最后登錄: 2025-08-19
        查看王春茂的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-07-15 15:03
        第一做個簡單的程序測試一下新機的AD,DA,確保硬件正常,第二確保更換的機器設置和原機一樣,第三把原機數據區上傳下載到新機
        本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
        卓發智能
        相互學習,共同進步。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2500 個
        工控威望: 3161 點
        下載積分: 13336 分
        在線時間: 685(小時)
        注冊時間: 2008-08-03
        最后登錄: 2025-12-16
        查看卓發智能的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-07-17 11:14
        分辯率要設置下,有6000  和12000 要選擇下,看你以前用的是哪個選擇項。
        相信自我!
        sz518104
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 871 個
        工控威望: 805 點
        下載積分: 18599 分
        在線時間: 403(小時)
        注冊時間: 2009-01-05
        最后登錄: 2025-12-12
        查看sz518104的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-07-17 14:43
        2樓的呂工說的不錯啊,DA\ AD的分辯率不一樣也是不行的啊,
        fang1796
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 126074 分
        在線時間: 266(小時)
        注冊時間: 2009-03-25
        最后登錄: 2025-12-14
        查看fang1796的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-07-29 13:22
        分辨率都是一樣的,12000,一樣機型,原機程序、設置,但是設置數就是不同,后來重發一個過來,設置數也是偏大,且相近,這批貨應該是一樣的了,估計和原設備還是有批次差異,只能通過更改程序倍率來修整了
        lubin5282
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 71 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 794 分
        在線時間: 184(小時)
        注冊時間: 2010-05-04
        最后登錄: 2025-08-30
        查看lubin5282的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-08-13 15:00
        要記得撥碼開關要撥到電流擋,PLC屬性設置好。CP1H-XA型PLC內置模擬量輸入輸出使用注意事項?
        ________________________________________
          ①CP1H的內置模擬量通過CX-P編程軟件,CX-Programmer左邊工程框中的“設置”—“內建AD/DA”,選擇“使用”,以及相應輸入/輸出范圍,最后下載到PLC。
        *注:設置下載到PLC后需要斷電上電生效。

           ②內置模擬量輸入的電流電壓選擇,需要通過CPU上的開關選擇。
        開關在模擬量接線端子排右上角,內部有4個開關對應4路輸入,當開關設置為on,代表是電流輸入;當開關設置為off,代表是電壓輸入。見下圖:
          

        CP1H-XA內置模擬量通道的地址是多少?
        ________________________________________
           模擬量輸入1:CIO200通道
           模擬量輸入2:CIO201通道
           模擬量輸入3:CIO202通道
           模擬量輸入4:CIO203通道
           模擬量輸出1:CIO210通道
            模擬量輸出2:CIO211通道
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-09-25 20:04
        請問師傅你是在制罐廠嗎,好像是高頻烘干機的程序

        主站蜘蛛池模板: 亚洲成av人片在www鸭子| 最新精品国产自偷在自线| 免费人成视频在线视频电影| 成全看免费观看完整版| 国产女人在线视频| 无码人妻一区二区三区四区AV| 亚洲国产中文综合专区在| 在线天堂最新版资源| 国产精品综合av一区二区| 午夜国产理论大片高清| 人妻系列无码专区免费| 亚洲精品综合一区二区三区在线| 日韩 欧美 亚洲 一区二区| 在线亚洲欧美日韩精品专区| 波多野结衣亚洲一区| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 99麻豆久久精品一区二区| 玩弄漂亮少妇高潮白浆| 亚洲欧美一区二区成人片| 国产乱精品一区二区三区| 视频二区中文字幕在线| 日韩精品 在线 国产 丝袜| 亚洲高清国产自产拍av| 亚洲日本欧洲二区精品| 日韩精品一区二区三区在线观看的| 国产精品大片中文字幕| 日韩AV中文无码影院| 一区二区三区午夜福利院| 日本做受高潮好舒服视频| 日本不卡码一区二区三区| 日本一区二区三区在线播放| 国产大尺度一区二区视频| 欧美视频免费一区二区三区| 免费看视频的网站| 国产成人亚洲综合色婷婷秒播| 色伦专区97中文字幕| 亚洲AV无码专区亚洲AV紧身裤| 亚洲一区无码精品色| 青草青草久热精品视频在线观看| 中文字幕永久免费观看| 97欧美精品系列一区二区|