        這條生產線不是我負責的,很奇怪,,

        4個月之中燒毀5臺SWE變頻器,,,測得電源電壓410V    ,,11個變頻器隨機燒毀的,,有一臺甚至是后半夜沒開機的情況下燒掉的,,據此推斷損壞與負載和參數設置沒有關系,,,電控柜全密封,帶空調和取暖機......就是問高手缺相狀態會不會燒毀變頻器,,我現在就是懷疑母線槽與電柜之間會不會出問題,,換進線電纜非常麻煩....


        希望大家給個建議應該怎么去查,,謝謝了,,,
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-31
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-07-20 13:40
        一般缺相不會燒壞變頻器的,但變頻器會報警。
        你的情況,檢查走線規范和接地,還有電網的諧波情況。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(freedos) 真誠感謝!
      3. 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        yaoxiang
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 232 個
        工控威望: 569 點
        下載積分: 110188 分
        在線時間: 492(小時)
        注冊時間: 2010-09-07
        最后登錄: 2025-06-27
        查看yaoxiang的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-07-20 15:02
        你們的公司環境怎么樣臟不臟?我舉個例子吧,某單位用真空烘箱一開始的時候石墨加熱件是美國進口的,但后來美國禁運后開始用國產石墨加熱件。就開始出問題了電器經常炸。一開始以為是諧波,但經過一段時間排查后發現是國產石墨加熱件加工不過關。使用后會有大量石墨細線產生。由于石墨線很細很輕飄起來后到處飛導致了短路炸毀電器。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(hot_cha) 熱心助人!
      5. 下載積分:+1(freedos) 熱心助人!
        fffsjm
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 540 個
        工控威望: 771 點
        下載積分: 2071 分
        在線時間: 641(小時)
        注冊時間: 2009-02-28
        最后登錄: 2022-04-14
        查看fffsjm的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-07-20 17:31
        電壓偏高
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(freedos) 熱心助人!
        zmy450365
        超越夢想
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 764 個
        工控威望: 5312 點
        下載積分: 15628 分
        在線時間: 388(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2020-05-31
        查看zmy450365的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-07-20 18:17
        變頻器的質量非常可靠的;保護基本完美;我估計你的變頻器這樣子頻繁燒毀;應該是質量問題;
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(freedos) 熱心助人!
        freedos
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 126 點
        下載積分: 670 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2013-10-22
        最后登錄: 2015-07-07
        查看freedos的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-07-20 18:41
        回復2樓,,我們公司環境不臟,,再說電控柜是全封閉的,,,
        回復3樓,,410V電壓應該不算高的,,該變頻器耐壓500V的,,
        回復4樓,,整條自動化生產線SEW變頻器數量在有40多臺,,就是這個柜子里面的變頻器頻繁燒毀,,說它質量差感覺有些牽強,,,昨晚燒掉了一臺1.1KW,,因為生產線不能停今天一早換了一臺備用上去...也不知道能熬多久,,汗
        freedos
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 126 點
        下載積分: 670 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2013-10-22
        最后登錄: 2015-07-07
        查看freedos的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-07-20 18:47
        1樓版主您好,,
        你說的接線是指變頻器的動力輸入還是輸出?其中有一臺變頻器是在后半夜燒掉的,,機器沒開機,,變頻器是通電的。。。 還有電源諧波的話,,公用這條母線槽的其它電柜里也有相同的變頻器,,從來沒出問題過,,就這只柜子老是出問題,,,

        哦,,變頻器燒掉以后,,電源開關合不上,,應該是主回路擊穿或者短路了
        dongfu
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 3521 點
        下載積分: 1540 分
        在線時間: 230(小時)
        注冊時間: 2014-04-18
        最后登錄: 2018-03-06
        查看dongfu的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-07-20 20:31
        你的變頻器前端接了幾個開關 重點檢查有一相擬接非接 而引起高壓擊穿
        dongfu
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 3521 點
        下載積分: 1540 分
        在線時間: 230(小時)
        注冊時間: 2014-04-18
        最后登錄: 2018-03-06
        查看dongfu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-07-20 20:35
        再就是你的負載設置不正確 (選型不正確)
        dongfu
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 3521 點
        下載積分: 1540 分
        在線時間: 230(小時)
        注冊時間: 2014-04-18
        最后登錄: 2018-03-06
        查看dongfu的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-07-20 20:40
        我遇到的和你的情況一模一樣 燒壞10多臺變頻器 才找到上述原因的12年的事情
        freedos
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 126 點
        下載積分: 670 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2013-10-22
        最后登錄: 2015-07-07
        查看freedos的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-07-20 21:33
        謝謝樓上的朋友,,參數設置肯定沒問題的,,有臺是在沒運行的情況下燒掉的,,,我也考慮到電源進線部分會不會出現似接非接的情況 ,,所以打算重點排查進線部分! 變頻器到母線槽共有3個開關,,
        jonny_jean
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 22252 分
        在線時間: 634(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2017-03-31
        查看jonny_jean的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-07-20 23:04
        SEW的變頻器 他的進相電源是直流母線的嘛!如果是把那臺直流母線換了 還有瞰您那控制SEW因該是通訊的吧
        [ 此帖被jonny_jean在2014-07-20 23:27重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 午夜福利波多野结衣人妻| 米奇亚洲国产精品思久久| 一区二区三区四区亚洲自拍| 精品国产AⅤ无码一区二区| 麻豆成人传媒一区二区| 国产中文字幕日韩精品| 无码天堂亚洲国产AV| 国产真正老熟女无套内射| 国产精品亚洲综合久久小说| 亚洲欧洲日产国产 最新| 久久天天躁综合夜夜黑人鲁色| 国产高清在线A免费视频观看| 玩弄放荡人妻少妇系列| 亚洲高清乱码午夜电影网 | 99国产精品白浆在线观看免费| 国产亚洲av人片在线播放| 免费午夜无码片在线观看影院 | 波多野结衣久久一区二区| 无码av中文字幕久久专区| 日韩精品视频一区二区不卡| 性XXXX视频播放免费直播| 激情综合色综合久久综合| av日韩精品在线播放| 久久人人爽人人片AV欢迎您| 欧美另类图区清纯亚洲| 久久国产精品无码网站| 国产午夜精品福利视频| 亚洲av乱码一区二区三区| 亚洲一区成人av在线| 亚洲欧美国产另类视频| 国产在线精品中文字幕| 久久精品女人天堂aaa| 中文字幕一区二区久久综合| 男人av天堂专区| 国内自拍视频在线一区| 国产日韩久久免费影院| 少妇爽到呻吟的视频| 亚洲精品无码AV人在线观看国产| 亚洲人成精品久久久久| 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99| 国产在视频线精品视频|