        描述:電動閥門參數
        圖片:
        描述:繼電器參數
        圖片:
        大家好,我在廠里碰到一個問題,就是目前還在調試的時候,老是有繼電器輔助觸點會粘連在一起;情況是這樣的,PLC控制電動閥啟動和停止(相當于一個小電機的正反轉);電動閥是三線制的,open,close及COM三根線;COM線是0V線,220由我柜內供,通過我兩個繼電器輸出到端子排再出去到電動閥(端子排為帶保險端子,保險1A);接線沒有問題,程序也沒有問題,開閥的時候開的繼電器吸合,開到位時候繼電器彈開;關的時候關的那個繼電器吸合,關到位的時候繼電器自動彈開(程序編寫控制,限位信號從閥門限位開關接到我DI端子上,這個沒有問題);從關到位開到開到位的時間一般要一分鐘以上。繼電器我選的是魏德米勒24V直流的(參數看下圖),因為PLC模塊是24V的,電動閥我看其型號參數啟動電流最大也沒達到1A的,可是我繼電器輔助觸點支持的持續電流有10A呢,我不明白為什么繼電器的輔助觸點老是會粘連在一起,如果是電流太大,那我下面的保險端子并沒有燒掉呀,難道和電壓還有關系(有些閥門,如果我是正在開輸出,關的那根線和COM之間有時還不止220,甚至有超過300V,關那根是從閥門回來的電壓)。具體原因還沒有查清楚,廠里這邊認為是繼電器選型問題;不知道有沒有碰到過類似問題的朋友.....
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3147(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-28
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-07-22 07:18
        接地沒有做好,或者沒有等電位連接。
        樓主留言:
        繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        cheng007297
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 480 點
        下載積分: 26609 分
        在線時間: 230(小時)
        注冊時間: 2011-08-25
        最后登錄: 2025-09-29
        查看cheng007297的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-07-22 07:58
        用固態好了
        樓主留言:
        繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答
        理論初學者
        有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 767 點
        下載積分: 7434 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2013-11-18
        最后登錄: 2016-05-09
        查看理論初學者的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-07-22 08:51
        裝阻容了嗎
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1047 個
        工控威望: 4908 點
        下載積分: 7368 分
        在線時間: 2577(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2025-10-28
        查看znz43的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-07-22 09:30
        電機是感性負載,加個阻容吸收試試,再不行就換大的。
        出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
        matengfei
        攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 1054 點
        下載積分: 2482 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2011-08-07
        最后登錄: 2017-06-10
        查看matengfei的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-07-22 09:38
        不行換接觸器試試
        matengfei
        攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 1054 點
        下載積分: 2482 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2011-08-07
        最后登錄: 2017-06-10
        查看matengfei的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-07-22 09:41
        要不就是限位開關檢測滯后,電動閥卡死后電流過大,導致繼電器觸點粘連。加個熱繼電器試試
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-07-22 10:52
        在我們公司項日上看到的電動閥是三相380V的,其它的控制信號都是低電壓,24V,不過中間繼電器觸點貼死,以前也有過,那是負載電流過大,而且回路中在不動作時線圈有電壓,如果你把線圈的一根線取下,看是不是還貼死,如果是那么就是負載過重,現在的中繼,就是控制一個電磁閥做正反轉來回動作,這也是不可靠的,特別是頻繁動作。還有就是外部干擾,開關接觸,換個接觸器我想就會解除這個問題的,
        樓主留言:
        繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答
        高下勞動
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 170 點
        下載積分: 550 分
        在線時間: 94(小時)
        注冊時間: 2011-06-23
        最后登錄: 2024-01-04
        查看高下勞動的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-07-22 14:31
        如果不是控制程序出了問題,從你后面描述來看是不是把不同電壓串接了. 不如直接單獨取兩組電壓試一下,到底是哪里的問題 然后排除它.
        lxm5800
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 56 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 11754 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2013-06-13
        最后登錄: 2020-07-31
        查看lxm5800的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-07-22 15:10
        (有些閥門,如果我是正在開輸出,關的那根線和COM之間有時還不止220,甚至有超過300V,關那根是從閥門回來的電壓)
        我覺得查查電壓問題,統一220v電路的相位,每只電動閥的N線是否都回到柜內并可靠連接。
        樓主留言:
        繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答
        hjjjq
        多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 873 個
        工控威望: 1328 點
        下載積分: 3950 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2012-04-06
        最后登錄: 2025-07-20
        查看hjjjq的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-07-22 18:02
        個人認為線路有問題
        樓主留言:
        繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答
        fom
        冰心玉壺
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 423 個
        工控威望: 1185 點
        下載積分: 826 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2022-12-06
        查看fom的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-07-22 19:18
        直流負載安裝續流二極管,交流負載中繼加阻容吸收
        樓主留言:
        繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 日韩精品 在线 国产 丝袜| 国产999久久高清免费观看| 韩国免费a级毛片久久| 国产高跟黑色丝袜在线| 中文字幕久久久久人妻中出| 国产高清精品在线91| 最新国产精品剧情在线ss| 中文字幕精品av一区二区五区 | 97人妻碰碰视频免费上线| 性夜久久一区国产9人妻| 内射人妻无套中出无码| 蜜桃视频在线免费观看一区二区| 92国产精品午夜福利免费| 国产农村激情免费专区| 国产精品污一区二区三区| 亚洲美女又黄又爽在线观看| 国精品午夜福利视频不卡| 涩涩爱狼人亚洲一区在线| 中文精品无码中文字幕无码专区| 在线天堂最新版资源| 91偷自国产一区二区三区| 亚洲一区成人av在线| 四虎影视库国产精品一区| 亚洲国产成人精品福利无码| 亚洲精品人成网线在线| 99久久精品久久久久久婷婷| 亚洲国产精品久久久久4婷婷| 国产精品毛片av999999| 亚州av第二区国产精品| 日本高清一区免费中文视频| 久久精品国产一区二区三区不卡 | 精品少妇无码一区二区三批 | 亚洲国产区男人本色vr| 国产成人精品午夜在线观看| 美女把尿囗扒开让男人添| 在线天堂新版资源www在线下载| 日韩精品 在线 国产 丝袜| 午夜成人无码免费看网站| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 国产三级a三级三级| 成人免费777777|