        請教一下同行,現在工廠車間生產時地線與工作零線之間有77V 的電壓,有時碰外殼兩個不同的設備之間有觸電感,測量了一下配電間工作零線與各相的電壓是UA=223 UB=227 UC=226,PE變壓器中點地UA=278 UB=276 UC=148,這是為什么?負載有大功率變頻器55KW一臺,直流電動機4臺   37~90KW。請問同行是電源線不好還是,變頻設備太多或者是哪相有接地的情況呢?
        張棟嶺
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 6010 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2013-05-27
        最后登錄: 2024-12-10
        查看張棟嶺的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-09-18 18:34
        PE變壓器中點地UA=278 UB=276 UC=148,先檢查一下變壓器的共地點連接點有沒有壞的,看看變壓器的高壓側電流還平衡嗎?都沒問題很可能是工作零線斷線,(3相4線系統工作零線有重復接地的零線斷線會出現這種現象,系統里存在保護接零和保護接地的設備也會出現)先查清楚變壓器的共地點連線和接地體是否有效,你的供電系統屬于哪種形在分析。

        主站蜘蛛池模板: 国产线播放免费人成视频播放| 国产自在自线午夜精品视频| 精品人妻一区二区| 99久久亚洲综合精品成人| 日韩AV片无码一区二区三区 | 亚洲综合色区另类av| 色老99久久九九爱精品| 久久中文字幕日韩无码视频| 亚洲精品无码高潮喷水A| 最新系列国产专区|亚洲国产 | 亚洲一区二区精品久久蜜桃| 大地资源免费视频观看| 国产一区二区三区导航| 图片区小说区亚洲欧美自拍| 午夜成人无码免费看网站| A男人的天堂久久A毛片| 亚洲中文久久精品无码照片| 综合国产综合亚洲综合| 91精品91久久久久久| 国产h视频免费观看| 91精品国产高清久久久久久g| 一本色道久久综合狠狠躁篇| 亚洲av无码久久精品色欲| 夜夜摸日日摸视频| 亚洲国产精品日韩AV专区| 国产h视频在线观看| 亚洲欧美高清在线精品一区二区| 久久99精品国产99久久6尤物| 日韩精品中文字幕有码| 久久99热只有频精品8| 免费人妻精品一区二| 成av免费大片黄在线观看| 麻豆a级片| 亚洲国产成人不卡高清麻豆| 亚洲熟女乱色综合亚洲图片| 另类 专区 欧美 制服| 日本一区二区三区四区黄色| 日本高清一区免费中文视频| 秋霞电影院午夜无码免费视频 | 日韩免费无码视频一区二区三区| 国产亚洲精品久久77777|