        樓主  發表于: 2014-09-18 17:45
        請教一下同行,現在工廠車間生產時地線與工作零線之間有77V 的電壓,有時碰外殼兩個不同的設備之間有觸電感,測量了一下配電間工作零線與各相的電壓是UA=223 UB=227 UC=226,PE變壓器中點地UA=278 UB=276 UC=148,這是為什么?負載有大功率變頻器55KW一臺,直流電動機4臺   37~90KW。請問同行是電源線不好還是,變頻設備太多或者是哪相有接地的情況呢?
        張棟嶺
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 6010 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2013-05-27
        最后登錄: 2024-12-10
        查看張棟嶺的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-09-18 18:34
        PE變壓器中點地UA=278 UB=276 UC=148,先檢查一下變壓器的共地點連接點有沒有壞的,看看變壓器的高壓側電流還平衡嗎?都沒問題很可能是工作零線斷線,(3相4線系統工作零線有重復接地的零線斷線會出現這種現象,系統里存在保護接零和保護接地的設備也會出現)先查清楚變壓器的共地點連線和接地體是否有效,你的供電系統屬于哪種形在分析。
        dmh
        讓理想和現實一起飛
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1558 個
        工控威望: 4562 點
        下載積分: 7552 分
        在線時間: 674(小時)
        注冊時間: 2008-12-27
        最后登錄: 2025-06-30
        查看dmh的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-09-18 18:35
        檢測零線
        不斷向前
        yjhdlp
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 478 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 2081 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2010-11-13
        最后登錄: 2025-07-23
        查看yjhdlp的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-09-18 20:53
        工作零線的接電電阻太大
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 328 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-09-18 21:13
        三相四線電壓不平衡與零線有很大關系!
        rlywj001
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 166 個
        工控威望: 259 點
        下載積分: 205 分
        在線時間: 394(小時)
        注冊時間: 2014-08-18
        最后登錄: 2025-08-24
        查看rlywj001的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-09-18 21:17
        應該是零線回路有比較大的電阻,產生的電壓降
        423853771
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 2880 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2014-08-21
        最后登錄: 2023-12-05
        查看423853771的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-09-18 21:23
        PE變壓器中點地UA=278 UB=276 UC=148 ,檢查變壓器高壓側三相電流
        楊六楊家電工
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 101 點
        下載積分: 603 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2014-09-18
        最后登錄: 2014-10-24
        查看楊六楊家電工的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-09-18 21:35
        零線電阻過大,可能線徑太小,或者斷線
        cjh8894
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 22 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 1772 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2012-02-27
        最后登錄: 2025-04-08
        查看cjh8894的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-09-19 09:35
        感謝樓上的回復:零線電阻過大,可能線徑太小,或者斷線----零線兩組3*120+1*50電力銅芯電纜連接。
                        你的供電系統屬于哪種形式-------TN-C系統變壓器中性點接地,車間設備外殼整體連接就近接地。
        hxl202319
        工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1753 個
        工控威望: 10138 點
        下載積分: 62653 分
        在線時間: 2696(小時)
        注冊時間: 2007-03-26
        最后登錄: 2025-08-16
        查看hxl202319的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-09-19 12:51
        引用
        引用第8樓cjh8894于2014-09-19 09:35發表的  :
        感謝樓上的回復:零線電阻過大,可能線徑太小,或者斷線----零線兩組3*120+1*50電力銅芯電纜連接。
                        你的供電系統屬于哪種形式-------TN-C系統變壓器中性點接地,車間設備外殼整體連接就近接地。

        我要問的是你車間接地線是在車間處有接地體引出的還是變壓器中性點接地后引出的?
        你所說的問題,應該是C相有對地。以上兩種情況,其實會引起你所說的問題的,都是從C相對地點到變壓器中性點接地處之間的電阻太高。應重點檢查接地線以及排除C相對地。
        簽名無效了,麻雀不見了!
        靜芳
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 958 個
        工控威望: 3038 點
        下載積分: 3306 分
        在線時間: 205(小時)
        注冊時間: 2010-02-05
        最后登錄: 2025-08-23
        查看靜芳的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-09-19 19:43
        地線也沒接好。
        lnsyzbw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 240 點
        下載積分: 7530 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2014-05-04
        最后登錄: 2018-06-29
        查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-09-20 15:18
        變壓器中性點接地不良。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲旡码欧美大片| 国产真实乱人偷精品人妻| av在线播放国产一区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇| 国产精品成人午夜久久| 日韩精品一区二区三区激| 精品一区二区三区蜜桃麻豆| 国产午夜精品福利免费看| 亚洲国产精品毛片av不卡在线| 亚洲精品一区国产精品| 欧美国产精品不卡在线观看| 亚洲一区在线成人av| 又爽又黄又无遮挡的激情视频| 中文无码热在线视频| 实拍女处破www免费看| 欧美日本在线一区二区三区| 色窝窝免费一区二区三区| 精品亚洲欧美无人区乱码| 久久这里精品国产99丫E6| 成人拍拍拍无遮挡免费视频| 亚洲国产午夜福利精品| 亚洲精品国产中文字幕| 亚洲精品宾馆在线精品酒店| 亚洲欧洲日韩国内高清| 中文字幕人妻无码一夲道| 亚洲精品在线二区三区| 国产老熟女无套内射不卡| 日韩高清在线亚洲专区国产| 国产高清在线精品一区不卡| 亚洲女同在线播放一区二区| 深夜福利成人免费在线观看| 国产亚洲一区二区三区啪| 久久综合给合久久狠狠狠| 精品一区二区三区蜜桃久| 在线综合亚洲欧洲综合网站| аⅴ天堂中文在线网| 国产一区二区亚洲精品| 国产成人综合在线观看不卡| 亚洲国产欧美日韩另类| 亚洲男人电影天堂无码| 亚洲色av天天天天天天|