        各位幫忙給個解答,我們公司辦公樓樓層總開關用的是四極漏電開關,最近因為些小故障經常跳閘,能不能換成空開,換四極好,還是三極好,如不能換另需什么方法解決。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-11-01
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-09-26 11:09
        可以總開關換成空開,分開關換成帶漏電保護功能的開關就行了。
        或者總開關繼續用帶漏電保護功能的開關,但漏電保護值調整的要大于后級的漏電動作保護值就行了。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        菜鳥求答5252
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 3211 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2013-08-12
        最后登錄: 2024-12-18
        查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-09-26 11:19
        換空開對安全有影響嗎?空開換幾極的合適。能否給個詳細的解說。
        jint20130103
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 150 點
        下載積分: 3041 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2014-09-09
        最后登錄: 2016-04-11
        查看jint20130103的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-09-26 14:43
        老跳閘~到底是短路引起的還是電流過大引起的,要找出根本額~,如果是短路跳閘,你換在大的空開都沒有用的
        最近一天希望
        書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 198 個
        工控威望: 1237 點
        下載積分: 7913 分
        在線時間: 405(小時)
        注冊時間: 2013-05-17
        最后登錄: 2024-12-04
        查看最近一天希望的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-09-26 17:45
        引用
        引用第2樓菜鳥求答5252于2014-09-26 11:19發表的  :
        換空開對安全有影響嗎?空開換幾極的合適。能否給個詳細的解說。

        1 我的理解是安全這個問題是相對的,沒有絕對安全,除非你不用電!只能在安全和可靠性中間找個平衡點。
        2 你如果換空開。當然換3相的,零線直接連接。
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-09-27 05:58
        故障無大小,安全最重要!你首先要查故障原因,是漏電跳閘還是短路跳閘,保護電路加一種要比減一種強。
        huikong
        海納百川,天道酬勤
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 526 點
        下載積分: 518 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2014-09-21
        最后登錄: 2022-01-11
        查看huikong的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-09-27 07:33
        總開關是4P的,3相火線和1相零線都進漏電的,這樣很安全?傞_關下面應該有分開關,跳閘的時候檢查哪一路跳閘不就好了,但是也要排除總開關額定電流是否能達到
        mfjsx
        專業非標自動化設備工程開發
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 763 個
        工控威望: 746 點
        下載積分: 837 分
        在線時間: 182(小時)
        注冊時間: 2008-04-25
        最后登錄: 2025-10-07
        查看mfjsx的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-09-27 09:12
        請確認一下,你的開關跳閘是,過負荷跳閘,還是漏電跳閘。
        過負荷跳閘電流再選大一點的型號。
        漏電跳閘,看一下現在漏電電流是多少,如果是30mA ,/建議你交換為100mA的。
        為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
        汪百生
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 127 點
        下載積分: 580 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2013-10-18
        最后登錄: 2015-01-10
        查看汪百生的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-09-27 16:29
        如果是過載的話,你摸下開關兩側會發熱,那必須要更換開關,如果是漏電的的話要檢查到漏電的原因,處理好就沒有問題
        菜鳥求答5252
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 3211 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2013-08-12
        最后登錄: 2024-12-18
        查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-09-27 22:04
        先謝謝大家給我的解答,現在我們樓層的總開關是4極160A     300毫安漏電,房間總開關是4極63安斷路器,插座是2極C32   30毫安漏電,只要某一房間有漏電現象,不跳C32而跳樓層總漏保,因此影響其他房間辦公。有啥方法解決?領導指示,要將故障控制在局部,本人想將總漏保換成空開,不知換四極好,還是換三極好。            (只是漏電不是短路)
        hemuqing
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 107 點
        下載積分: 1044 分
        在線時間: 8(小時)
        注冊時間: 2014-09-27
        最后登錄: 2015-08-22
        查看hemuqing的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-09-27 22:17
        總開可以換3級空開,房間用漏保。
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-09-28 03:36
        換開關不如查找漏電原因,你換再大漏保都沒用!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲日韩久热中文字幕| 国产最大的福利精品自拍| 最近中文国语字幕在线播放| 一 级做人爱全视频在线看| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 精品人妻码一区二区三区| 亚洲国产成人久久精品不卡| 亚洲激情一区二区三区在线 | 国产精品女在线观看| 国产一区二区在线观看粉嫩| 精品日韩人妻中文字幕| 日韩精品一区二区三区在线观看的| 日本五十路熟女一区二区| 91嫩草尤物在线观看| 一区二区三区黄色一级片| 亚洲欧美不卡高清在线| 国产在线乱子伦一区二区| 国产亚洲无日韩乱码| 久久这里只有精品少妇| 十八禁午夜福利免费网站| 免费看又黄又无码的网站| 亚洲午夜成人精品电影在线观看| 亚洲免费自拍偷拍视频| 推特国产午夜福利在线观看| av色蜜桃一区二区三区| 中文字幕av中文字无码亚| 日韩国产中文字幕精品| 精品无码国产一区二区三区AV| 综合亚洲网| 人妻中文字幕免费观看| 丰满的少妇被猛烈进入白浆| 久久伊99综合婷婷久久伊| 亚洲人妻系列中文字幕| 国产精品推荐一区二区| 国产无人区码一区二区| 人妻无码熟妇乱又伦精品视频| 午夜通通国产精品福利| 中文字幕在线亚洲精品| 国产精品亚洲二区在线看| 韩国亚洲精品a在线无码| 日本一区二区中文字幕久久|