        這系統是小弟設計。
        QD75P4+MR-J3-40A
        角度控制,沒有減速機,電機通過連接軸接角度盤。
        沒有極限開關,沒有近點開關,所以用PLC輸出Y點置位3秒作為近點信號
        原點回歸,采用近點先ON后OFF,爬行到零點
        原點回歸,每次都能回到同一位置。監控驅動器能看到電機停在ABS每轉0位置附近。
        但是有時開機,原點回歸,機械到的位置與平時超過9度左右。不重新斷電,作多次原點回歸,位置一直是相同,比平時超過9度。
        斷電重啟,原點回歸,就恢復到平時正常位置, 多次原點回歸,位置都一樣。

        漂移出現的機率挺大,斷電后重啟就可以正常,出現漂移也是斷電后重啟有機率出現。

        還請大家指教問題出在哪里?

        伺服沒有加任何抗干擾的東西。電源沒有變壓器,沒有濾波器,編碼器線沒有磁環。。。。。
        [ 此帖被戇獅在2014-10-17 22:10重新編輯 ]
        廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

        主站蜘蛛池模板: 大地资源网高清在线观看| 日韩高清在线亚洲专区国产| 国产老熟女乱子一区二区| 国产网友愉拍精品视频| 精品人妻中文字幕av| 成年女人碰碰碰视频播放| 国产成人不卡一区二区| 亚洲精品日本一区二区| 亚洲一区成人在线视频| 成人做受120秒试看试看视频| 91在线视频视频在线| 亚洲av影院一区二区三区| 精品夜夜澡人妻无码av| 亚洲精品成人7777在线观看| 久久精品免视看国产成人| 亚洲久久色成人一二三区| 免费看婬乱a欧美大片| 精品国产亚洲区久久露脸| 高潮迭起av乳颜射后入| 中文字幕自拍偷拍福利视频| 国产精品黄在线观看免费| 亚洲一区二区av观看| 国产女人喷潮视频免费| 十八禁国产精品一区二区| 日韩成人午夜精品久久高潮| 亚洲av无码乱码在线观看野外| 国产午夜成人无码免费看| 亚洲色无码播放亚洲成av| 国产精品久久久久久久专区| 亚洲日本一区二区一本一道| 日韩人妻无码精品系列| 日韩国产成人精品视频| 哦┅┅快┅┅用力啊┅┅在线观看 | 又爽又黄又无遮挡的视频| 永久免费AV无码网站YY| 国产果冻豆传媒麻婆精东| 2022国产男人亚洲欧美天堂| 日韩精品亚洲专在线电影 | 办公室强奷漂亮少妇视频| 综合激情网一区二区三区| 亚洲a人片在线观看网址|