        這系統是小弟設計。
        QD75P4+MR-J3-40A
        角度控制,沒有減速機,電機通過連接軸接角度盤。
        沒有極限開關,沒有近點開關,所以用PLC輸出Y點置位3秒作為近點信號
        原點回歸,采用近點先ON后OFF,爬行到零點
        原點回歸,每次都能回到同一位置。監控驅動器能看到電機停在ABS每轉0位置附近。
        但是有時開機,原點回歸,機械到的位置與平時超過9度左右。不重新斷電,作多次原點回歸,位置一直是相同,比平時超過9度。
        斷電重啟,原點回歸,就恢復到平時正常位置, 多次原點回歸,位置都一樣。

        漂移出現的機率挺大,斷電后重啟就可以正常,出現漂移也是斷電后重啟有機率出現。

        還請大家指教問題出在哪里?

        伺服沒有加任何抗干擾的東西。電源沒有變壓器,沒有濾波器,編碼器線沒有磁環。。。。。
        [ 此帖被戇獅在2014-10-17 22:10重新編輯 ]
        廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

        主站蜘蛛池模板: 国产女主播一区| 久女女热精品视频在线观看| 国产超碰人人爱被ios解锁| 四虎在线成人免费观看| 色伦专区97中文字幕| 国产乱码一区二区三区免费| 国产一区二区在线有码| 人人妻人人澡人人爽曰本| 成人欧美一区二区三区在线观看| 国产色婷婷亚洲99精品小说| 无码熟妇人妻av影音先锋| 亚洲高清日韩专区精品| 狠狠人妻久久久久久综合九色| 男人的天堂va在线无码| 秋霞电影院午夜无码免费视频| 欧美色资源| 色综合久久综合中文综合网| www射我里面在线观看| 国产91精品调教在线播放| 国产亚洲综合欧美视频| 国产suv精品一区二区四| 亚洲天堂男人的天堂在线| 国产国语一级毛片| 乱60一70归性欧老妇| 国产成人乱色伦区| 中文无码热在线视频| 欧美野外伦姧在线观看| 偷自拍亚洲视频在线观看99| 精品视频一区二区三区不卡| 强奷乱码中文字幕| 久久人人爽爽人人爽人人片av| 最近2019中文字幕免费看| 国产福利微视频一区二区| 狠狠五月深爱婷婷网| 饥渴丰满少妇大力进入| 男女性高爱潮免费网站| 国产精品私拍99pans大尺度| 亚洲av中文久久精品国内| 亚洲人成精品久久久久| 日韩老熟女av搜索结果| 亚洲av首页在线|