        開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
        以FX1S-30MR為例
        我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
        我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
        我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
        提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
        2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
        3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
        以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
        z00436
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 107 個
        工控威望: 249 點
        下載積分: 825 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2009-11-25
        最后登錄: 2025-09-22
        查看z00436的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-11-04 21:05
        樓主,三菱fx1n,2n,com端只能接正,不能接負。我原來的電工主管接正,把光電開關,接近開關全部都燒壞了。相當于兩個24伏相加,就是48伏了。希望可以幫到你。
        hsqknx
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 2467 點
        下載積分: 739 分
        在線時間: 780(小時)
        注冊時間: 2011-06-13
        最后登錄: 2026-03-06
        查看hsqknx的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-11-04 21:47
        FX的輸入端是共內部正的,本來就不要接,外部電源的負和內部電源的負共起只是為了好走線,輸入端那個COM的實際就是內部電源的負,應該有三個吧,是相通的,
        acer666
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 126 點
        下載積分: 820 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2014-05-01
        最后登錄: 2017-08-16
        查看acer666的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-11-04 23:08
        今天剛好在更換 FX2N 換成 FX3U

        FX3U (輸入側)
        S/S 輸入共同點      24V 內部正電壓    0V內部負電壓
        多了一個 S/S接點,其實在跟使用者說你可以使用PNP 或是 NPN來運用

        S/S接0V =>輸入共同點是負電壓。X0~Xn接上正電壓
        S/S接24V =>輸入共同點是正電壓。X0~Xn接上負電壓

        FX2N (輸入側)
        沒有S/S輸入共同點,因為它已經被規定好了
        所以沒有pnp方式來運用
        COM內部負電壓  24+內部正電壓
        FX2N的COM,不是指輸入共同點是負電壓,它只是供應負電壓而已
        而輸入共同點的電壓是正電壓

        提供給你,我今天遇到的

        因為我用FX3U系列,而少使用FX2N
        一開始我也是誤以為FX2N的COM是輸入共同點,就很開心的給它接上 0V,而X0~X17都給它接上24V
        PLC通電之後,輸入信號燈沒有一個是亮的
        上網查了一下是我接錯
        更換正負電壓之後,正常使用 : )

        如有任何錯誤,涵請前輩們用力鞭策指正    謝謝各位
        15850835542
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 3595 點
        下載積分: 2333 分
        在線時間: 115(小時)
        注冊時間: 2013-11-10
        最后登錄: 2026-01-22
        查看15850835542的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-11-05 07:55
        PLC自帶的電源,我一般最多接幾個傳感器
        常熟崴立
        一木無名四水
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 5394 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2013-06-05
        最后登錄: 2023-05-11
        查看一木無名四水的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-11-05 08:36
        謝謝樓上的各位了,雖然現在還是有點迷糊
        dw123456
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 127 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 1147 分
        在線時間: 241(小時)
        注冊時間: 2012-12-22
        最后登錄: 2020-05-19
        查看dw123456的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-11-05 23:02
        第一種,開關電源等于沒接,我不明白三菱手冊上為什么會這樣寫
        第二種,電流實際回路 +48v至+24v
        第三種,和第二種差不多但電壓太高
        liu19916
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 1508 分
        在線時間: 264(小時)
        注冊時間: 2010-07-28
        最后登錄: 2026-02-27
        查看liu19916的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-11-06 00:20
        不是有手冊嗎,看看輸入輸出接線圖,你就會明白了
        2851132856
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 102 點
        下載積分: 1224 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2014-10-30
        最后登錄: 2014-11-28
        查看2851132856的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-11-06 09:15
        三菱FX1N和FX2N的COM好像只能接0V吧

        主站蜘蛛池模板: 亚洲伊人久久成人综合网| 人妻系列中文字幕精品| 国产激情一区二区三区成人| 国产精品女同一区三区五区| 一本大道香蕉中文日本不卡高清二区 | 国产综合色产在线精品| 国产午夜精品理论片小yo奈| 国产69精品久久久久99尤物 | P尤物久久99国产综合精品| 久草视频在线这里只有精品| 国产福利姬喷水福利在线观看 | 91毛片网| 国产小受被做到哭咬床单GV| 日韩精品无码一区二区三区| 国产福利在线观看免费第一福利| 国产无遮挡A片又黄又爽小直播 | 18禁精品一区二区三区| 在线看a网站| 国产国产久热这里只有精品| 婷婷丁香五月深爱憿情网| 一 级做人爱全视频在线看| 国产亚洲欧洲av综合一区二区三区| 国产一区二区三区地址| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 综合伊人久久在| 亚洲精品宾馆在线精品酒店| 亚洲精品天堂无码中文字幕| 久久热精品视频在线视频| 亚洲一码二码三码精华液| 亚洲一区二区三区自拍偷拍| 国产黄色一区二区三区四区 | 国产精品99区一区二区三| 国产一区二区女内射| 熟妇人妻久久春色视频网| 国产女人在线视频| 黄色大全免费看国产精品| 国产色无码专区在线观看| 国产亚洲精品自在久久vr| 亚洲精品爆乳一区二区H| 国产欧美va欧美va香蕉在| 欧美成人VA免费大片视频|