             各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.我只了解到通過4AD模塊讀取平均值后存到PLC中,然后應該怎樣轉換成壓力值?知道的師付給指點下吧,多謝了.
        iujfang
        怪人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 416 個
        工控威望: 536 點
        下載積分: 1397 分
        在線時間: 214(小時)
        注冊時間: 2010-05-21
        最后登錄: 2025-10-31
        查看iujfang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-11-25 11:53
        方法很多種,把程序發上來才能幫你
        supermax
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 575 個
        工控威望: 2540 點
        下載積分: 3642 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2011-03-20
        最后登錄: 2021-03-26
        查看supermax的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-11-25 11:59
        采樣字設定的次數平均值存放CH1-CH4分別是BMF#5--BMF#8,它們都是通過FROM指令讀取,如FROM K0 K5 D100 K1意思是把0#模塊BFM#5的內容傳到PLC的D100中,BMF#5是CH1的平均值,即D100的值就是CH1的平均值。
        supermax
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 575 個
        工控威望: 2540 點
        下載積分: 3642 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2011-03-20
        最后登錄: 2021-03-26
        查看supermax的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-11-25 12:05
        引用
        引用第2樓supermax于2014-11-25 11:59發表的  :
        采樣字設定的次數平均值存放CH1-CH4分別是BMF#5--BMF#8,它們都是通過FROM指令讀取,如FROM K0 K5 D100 K1意思是把0#模塊BFM#5的內容傳到PLC的D100中,BMF#5是CH1的平均值,即D100的值就是CH1的平均值。

        在把觸摸屏或組態控件指向D100
        supermax
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 575 個
        工控威望: 2540 點
        下載積分: 3642 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2011-03-20
        最后登錄: 2021-03-26
        查看supermax的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-11-25 12:06
        引用
        引用第3樓supermax于2014-11-25 12:05發表的  :

        在把觸摸屏的顯示組件或組態控件指向D100
        zhangzhitao
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 676 個
        工控威望: 776 點
        下載積分: 2307 分
        在線時間: 591(小時)
        注冊時間: 2006-11-21
        最后登錄: 2025-10-04
        查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-11-25 13:52
        七號主機程序.zip (23 K) 下载次数:34
        引用
        引用第2樓supermax于2014-11-25 11:59發表的 :
        6樓  發表于: 2014-11-25 14:05
        引用
        引用第5樓zhangzhitao于2014-11-25 13:52發表的  :
        [attachment=129075]

        里面的程序是擠壓機的程序,第6664-6708這段程序我知道是讀壓力傳感器的數據的,但4171-4273步這段程序沒看明白,為什么換算成浮點數后要乘400再除1000.以及D380與K4,K3比較后那段程序也不是明白,請指點下.
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-11-25 15:07
        這個和模塊沒有關系,模塊只能設別是什么類似的型號。
        需要將讀取模擬量后的數據數值轉換為實際工程量的轉換程序中修改。
        iujfang
        怪人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 416 個
        工控威望: 536 點
        下載積分: 1397 分
        在線時間: 214(小時)
        注冊時間: 2010-05-21
        最后登錄: 2025-10-31
        查看iujfang的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-11-25 16:19
        d380 比較的意思是:  每0.1  秒(m8012)  第一通道的值累加一次   加四次      其實也是取四次的平均值。由于d382是四次值累加,所以要除 k4,d383是四次平均值,k400也就是傳感器量程(400KG),k1000是  4AD 模塊 當模擬量電流是20MA時,模塊數字量是1000。
          2N的4AD模塊  ,電流輸入時計算公式(就本程序而言)        顯示壓力=(傳感器量程x模塊讀取值)/k1000
        [ 此帖被iujfang在2014-11-25 16:29重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(zhangzhitao) 真誠感謝!
        zhanghao6789
        一路上有你
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 468 個
        工控威望: 10047 點
        下載積分: 27886 分
        在線時間: 898(小時)
        注冊時間: 2014-03-08
        最后登錄: 2025-05-28
        查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-11-25 16:33
        引用
        引用樓主zhangzhitao于2014-11-25 10:12發表的 關于4AD讀取油壓壓力問題的請教 :
             各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.我只了解到通過4AD模塊讀取平均值后存到PLC中,然后應該怎樣轉換成壓力值?知道的師付給指點下吧,多謝了.

        就是以前是300KG對應20MA,現在變成400KG對應20MA,調整一下4AD的增益就可以。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+3(zhangzhitao) 真誠感謝!

        主站蜘蛛池模板: 国产成人8X人网站视频| 各种少妇wbb撒尿| 中文字幕久久久久人妻中出| 鲁鲁夜夜天天综合视频| 国产喷白浆精品一区二区| 热久久这里只有精品99| 中文字幕日韩欧美就去鲁| 曰本超级乱婬Av片免费| 精品久久精品午夜精品久久| 午夜福利国产精品视频| 中文字幕一区二区三区乱码不卡| 午夜三级成人在线观看| 妺妺窝人体色www聚色窝仙踪| 人妻系列无码专区69影院| 最好看的中文字幕国语| 亚洲综合AV一区二区三区不卡| 国内自拍偷拍一区二区三区| 红杏av在线dvd综合| 国产精品午夜福利导航导| 国产免费一区二区不卡| 久久国产精品老女人| 国精产品自偷自偷ym使用方法| 在线观看中文字幕码国产| 女主播扒开屁股给粉丝看尿口| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 骚虎视频在线观看| 日韩欧美精品suv| 免费永久在线观看黄网站| 精品国产乱来一区二区三区 | 免费观看a毛片一区二区不卡| 亚洲性日韩精品一区二区三区| 国产av中文字幕精品| 亚洲毛片多多影院| 午夜欧美日韩在线视频播放 | 亚洲日本va午夜在线影院| 无码国产精品一区二区免费网曝| 一区二区三区国产亚洲自拍 | 亚洲欧美另类精品久久久| 国产成人高清亚洲综合| 超级碰免费视频91| 亚洲国产精品综合色在线|