        GARDNER DENVER/ELMO RIETSCHLE
        REL320 ,   0.37KW 230V/400V 50HZ 3PH

        如上,型號標準; 搞不明白到底是三相還是單相,到底改接220,還是380?  我手里沒電機實物,只有這個型號
        lijinniu
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 629 個
        工控威望: 3669 點
        下載積分: 29981 分
        在線時間: 1407(小時)
        注冊時間: 2007-08-17
        最后登錄: 2024-06-11
        查看lijinniu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-12-02 10:21
        是三相電機,如果線電壓是220V就接三角,380V就接星角。3PH就是三相的意思。
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-09-24
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-12-02 10:25
        引用
        引用樓主matlac于2014-12-02 10:17發表的 這個風機如何接線?單相還是三相 :
        GARDNER DENVER/ELMO RIETSCHLE
        REL320 ,   0.37KW 230V/400V 50HZ 3PH

        如上,型號標準; 搞不明白到底是三相還是單相,到底改接220,還是380?  我手里沒電機實物,只有這個型號

        星形就400v,三角形就230v,3ph就是三相呀,再說二相400v的電機反正我是沒見過,估計你不是搞電氣的吧。
        matlac
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 176 點
        下載積分: 972 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2014-11-28
        最后登錄: 2021-12-31
        查看matlac的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-12-02 10:51
        星型接法和三角形接法都是在U1,V1,W1,接三相380V的電,是不是星型接法的時候線電壓是220V,三角形啟動的時候是380V的線電壓;這么小的電機就直接用三角形接法, [attachment=129376]
        matlac
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 176 點
        下載積分: 972 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2014-11-28
        最后登錄: 2021-12-31
        查看matlac的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-12-02 10:52
        不管三角形還是星型,U1,V1,W1,都是3相380V的電壓??? 只是,電機的每一相承擔的電壓不同?????
        matlac
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 176 點
        下載積分: 972 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2014-11-28
        最后登錄: 2021-12-31
        查看matlac的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-12-02 11:27
        [attachment=129379]

        如上,是不是不管星型還是三角形,U1,V1,W1,都是接3相380V??、
        接星型則線電壓是230V,接三角形,則線電壓是380V?
        型號里面的230V/400V 3PH。是不是意思就是3相,可以星型接法,也可以三角形接法????

        主站蜘蛛池模板: 日韩AV高清在线看片| 成人无码视频在线观看免费播放| a级国产乱理伦片在线观看al| 亚洲色婷婷一区二区| 无码一区二区三区av在线播放| 好深好湿好硬顶到了好爽| 成年男女免费视频网站点播| 极品人妻少妇一区二区三区| 中文字幕无线码免费人妻| 日韩一区精品视频一区二区| 一本久道久久综合久久鬼色| 亚洲第一视频区| av无码一区二区大桥久未| 麻豆国产传媒精品视频| 精美亚洲一区二区三区| 亚洲人成电影网站色mp4| 国产精品麻豆成人av网| 香港日本三级亚洲三级| 精品无码人妻一区二区三区| 邻居少妇张开腿让我爽了一夜| 成人免费av色资源日日| 亚洲一二区在线视频播放| 五月丁香六月综合缴清无码| 久久国产免费直播| 国产精品美女网站| 黑人巨茎大战俄罗斯美女| 欧美福利电影A在线播放| 中文字幕在线精品国产| 91麻豆视频国产一区二区| 欧美18videosex性欧美tube1080 | 国内精品久久久久影院蜜芽| 国产精品亚洲国际在线看| h无码精品动漫在线观看| 成人免费av色资源日日| 精品偷拍被偷拍在线观看| 国产成人av免费观看| 色婷婷久久综合中文久久一本 | 国产色无码专区在线观看| 蜜桃视频一区二区在线观看| 日韩AV片无码一区二区三区| 少妇无套内射中出视频|