<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        zhujiyuan
        堅持不懈,今生無悔
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 393 個
        工控威望: 622 點
        下載積分: 13768 分
        在線時間: 382(小時)
        注冊時間: 2011-06-02
        最后登錄: 2023-08-09
        查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2014-12-11 11:36
        現在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝!
        本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-10-31
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-12-11 12:20
        說一下,貌似沒有說機臺必須要有漏電。機臺配電的話主要設備安全,其次是人身安全。設備安全,空開可以的。人身安全,工業設備主要體現在接地可靠,其次是控制電源可用漏電,但是一般用隔離的比較多。讓然對于特殊的設備要特殊處理。比如可嬉戲的噴泉泵,于外殼接觸加熱器等
        龍云浪子
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 3317 點
        下載積分: 7735 分
        在線時間: 458(小時)
        注冊時間: 2013-01-18
        最后登錄: 2025-10-31
        查看龍云浪子的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-12-11 12:40
        應著眼在接地和接零上。
        hsqknx
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 434 個
        工控威望: 2460 點
        下載積分: 536 分
        在線時間: 768(小時)
        注冊時間: 2011-06-13
        最后登錄: 2025-11-01
        查看hsqknx的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-12-11 14:48
        小日本的機器都沒敢說裝漏電開,他們一定要裝,你就裝吧
        taotaoba
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 471 點
        下載積分: 7248 分
        在線時間: 58(小時)
        注冊時間: 2014-01-08
        最后登錄: 2016-06-18
        查看taotaoba的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-12-11 14:59
        你公司管安全的是理論派。
        wangcheng18
        承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 224 個
        工控威望: 336 點
        下載積分: 26429 分
        在線時間: 136(小時)
        注冊時間: 2014-08-11
        最后登錄: 2025-06-09
        查看wangcheng18的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-12-11 16:04
        設備可以不裝漏電開關,但是接地是一定要接的!
        拉驢漢
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 121 個
        工控威望: 228 點
        下載積分: 2157 分
        在線時間: 135(小時)
        注冊時間: 2010-09-03
        最后登錄: 2022-06-06
        查看拉驢漢的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-12-11 16:14
        裝漏電開關,當心設備開不起來。變頻器一送電,漏電開關就跳閘,等著看好戲吧。
        理論初學者
        有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 767 點
        下載積分: 7434 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2013-11-18
        最后登錄: 2016-05-09
        查看理論初學者的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-12-11 17:29
          占樓看戲了;和安全說下,進戶裝個漏點就可以了嘛。
        建控電
        野蠻其體魄、文明其精神!!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 1598 點
        下載積分: 3480 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2013-12-16
        最后登錄: 2025-10-27
        查看建控電的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-12-11 18:39
        到底要裝不要裝呢?我也遇到這個問題!
        gqm
        拜師學藝
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 350 個
        工控威望: 446 點
        下載積分: 2437 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2009-05-20
        最后登錄: 2025-10-10
        查看gqm的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-12-11 19:03
        我單位的有幾個設備總開關是裝漏電開關的,而其他的分開關是用空氣開關,其中220V控制電源是用380/220隔離變壓器取得的。漏電開關應采用躲過啟動峰值電流的。但只要是設備上單相接地或用單相回路,馬上跳閘。
        catfree
        虛心向各位學習!!!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 617 個
        工控威望: 2814 點
        下載積分: 15803 分
        在線時間: 474(小時)
        注冊時間: 2012-03-30
        最后登錄: 2022-04-18
        查看catfree的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-12-11 20:14
        f非常容易跳閘啊
        一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
        yushli2002
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 438 點
        下載積分: 25471 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2010-09-06
        最后登錄: 2025-11-01
        查看yushli2002的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-12-11 20:17
        如果有變頻器還是不要裝漏電開關了。

        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 中文字幕日韩视频欧美一区| 99国产精品欧美一区二区三区| 国产精品理论片在线观看| 欧美激情一区二区三区不卡| av天堂久久天堂av| 日本国产一区二区三区在线观看| 亚洲国产清纯| 99久久激情国产精品| 中文字幕无字幕加勒比| 亚欧成人精品一区二区乱| 这里只有精品免费视频 | 国产成人一区二区三区视频免费 | 欧美~日韩~国产~中文字幕| 亚洲综合久久精品哦夜夜嗨| 国产一区二区av天堂热| jizz国产免费观看| 毛片无码一区二区三区| 国产一区二区内射最近更新| 伊人久久大香线蕉AV网禁呦| 色偷偷中文在线天堂中文| 精选国产av精选一区二区三区| 国产片AV在线永久免费观看| 国产精品蜜臀av在线一区| 久久亚洲精品中文字幕波多野结衣| 精品人妻伦一二三区久久| 无码av不卡免费播放| 日韩激情无码av一区二区| 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 99草草国产熟女视频在线| 精品国产精品午夜福利| 国产精品 精品国内自产拍| 亚洲欧洲一区二区精品| 大伊香蕉精品视频在线| 亚洲乱女色熟一区二区三区| 男女啪啪高潮激烈免费版| 精品国产久一区二区三区| 国产精品原创不卡在线| 高级艳妇交换俱乐部小说| 国内精品久久黄色三级乱| 青柠影院免费观看高清电视剧丁香|