        樓主  發表于: 2014-12-11 11:36
        現在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝!
        本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-10-31
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-12-11 12:20
        說一下,貌似沒有說機臺必須要有漏電。機臺配電的話主要設備安全,其次是人身安全。設備安全,空開可以的。人身安全,工業設備主要體現在接地可靠,其次是控制電源可用漏電,但是一般用隔離的比較多。讓然對于特殊的設備要特殊處理。比如可嬉戲的噴泉泵,于外殼接觸加熱器等
        龍云浪子
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 3317 點
        下載積分: 7735 分
        在線時間: 458(小時)
        注冊時間: 2013-01-18
        最后登錄: 2025-10-31
        查看龍云浪子的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-12-11 12:40
        應著眼在接地和接零上。
        hsqknx
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 434 個
        工控威望: 2460 點
        下載積分: 536 分
        在線時間: 768(小時)
        注冊時間: 2011-06-13
        最后登錄: 2025-11-01
        查看hsqknx的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-12-11 14:48
        小日本的機器都沒敢說裝漏電開,他們一定要裝,你就裝吧
        taotaoba
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 471 點
        下載積分: 7248 分
        在線時間: 58(小時)
        注冊時間: 2014-01-08
        最后登錄: 2016-06-18
        查看taotaoba的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-12-11 14:59
        你公司管安全的是理論派。
        wangcheng18
        承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 224 個
        工控威望: 336 點
        下載積分: 26429 分
        在線時間: 136(小時)
        注冊時間: 2014-08-11
        最后登錄: 2025-06-09
        查看wangcheng18的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-12-11 16:04
        設備可以不裝漏電開關,但是接地是一定要接的!
        拉驢漢
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 121 個
        工控威望: 228 點
        下載積分: 2157 分
        在線時間: 135(小時)
        注冊時間: 2010-09-03
        最后登錄: 2022-06-06
        查看拉驢漢的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-12-11 16:14
        裝漏電開關,當心設備開不起來。變頻器一送電,漏電開關就跳閘,等著看好戲吧。
        理論初學者
        有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 767 點
        下載積分: 7434 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2013-11-18
        最后登錄: 2016-05-09
        查看理論初學者的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-12-11 17:29
          占樓看戲了;和安全說下,進戶裝個漏點就可以了嘛。
        建控電
        野蠻其體魄、文明其精神!!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 1598 點
        下載積分: 3480 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2013-12-16
        最后登錄: 2025-10-27
        查看建控電的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-12-11 18:39
        到底要裝不要裝呢?我也遇到這個問題!
        gqm
        拜師學藝
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 350 個
        工控威望: 446 點
        下載積分: 2437 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2009-05-20
        最后登錄: 2025-10-10
        查看gqm的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-12-11 19:03
        我單位的有幾個設備總開關是裝漏電開關的,而其他的分開關是用空氣開關,其中220V控制電源是用380/220隔離變壓器取得的。漏電開關應采用躲過啟動峰值電流的。但只要是設備上單相接地或用單相回路,馬上跳閘。
        catfree
        虛心向各位學習!!!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 617 個
        工控威望: 2814 點
        下載積分: 15803 分
        在線時間: 474(小時)
        注冊時間: 2012-03-30
        最后登錄: 2022-04-18
        查看catfree的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-12-11 20:14
        f非常容易跳閘啊
        一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
        yushli2002
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 438 點
        下載積分: 25471 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2010-09-06
        最后登錄: 2025-11-01
        查看yushli2002的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-12-11 20:17
        如果有變頻器還是不要裝漏電開關了。

        主站蜘蛛池模板: 免费看黄色亚洲一区久久| 午夜一区欧美二区高清三区| 色婷婷五月在线精品视频| 深夜福利啪啪片| 久久亚洲精品成人av无| 亚洲成av人片在www鸭子| 亚洲激情视频一区二区三区| 国产成人午夜精品永久免费| 一区二区三区四区国产综合| 国产精品女人毛片在线看| 国产精品国三级国产av| 色偷偷亚洲女人天堂观看| 久久婷婷五月综合97色直播| 国产精品毛片久久久久久l| 丝袜美腿亚洲综合第一页| 中文字幕无码不卡免费视频| 精品深夜av无码一区二区老年| 成全我在线观看免费第二季| 欧美日韩精品一区二区视频| 最新亚洲av日韩av二区| 天天看片视频免费观看| 一本一道av中文字幕无码| 国产午夜成人精品视频app| 久久精品国产高潮国产夫妻| 精品亚洲没码中文字幕| 亚洲精品日韩精品久久| 国产四虎永久免费观看| 亚洲人成在线观看网站无码| 欧美激情 亚洲 在线| 在国产线视频A在线视频| 亚洲国产精品一区第二页 | 免费可以在线看a∨网站| 国产黄色带三级在线观看| 老司机久久99久久精品播放免费| 亚洲精品久久久久999666 | 综合色久七七综合尤物| 色综合久久中文综合久久激情| 色婷婷亚洲精品综合影院| 久爱免费观看在线精品| 亚洲精品色无码AV试看| 国产青草亚洲香蕉精品久久|