        樓主  發表于: 2014-12-24 14:19
        現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器,  電度計量表應該選擇多大的?     要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊...                         還有是不是加了  互感器就能增大電流了   比如說 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的    求求各位大師傅幫忙啦        小弟感激不盡啊
        國宇8366
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 23 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 3210 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2014-12-06
        最后登錄: 2021-03-02
        查看國宇8366的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-12-24 14:40
        250/5的互感器
        龍云浪子
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 449 個
        工控威望: 3341 點
        下載積分: 7981 分
        在線時間: 481(小時)
        注冊時間: 2013-01-18
        最后登錄: 2026-03-06
        查看龍云浪子的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-12-24 15:01
        你的電機是怎么啟動的?如果不用軟啟動器或變頻器,而是用星三角等降壓啟動,250A的斷路器夠用嗎?
        [ 此帖被龍云浪子在2014-12-24 15:57重新編輯 ]
        張棟嶺
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 6198 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2013-05-27
        最后登錄: 2024-12-10
        查看張棟嶺的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-12-24 15:04
        沒有別的負載,電流互感器選300A,你選的電表就行主要是看互感器,電流互感器選二次電流為5A的不要2A的,互感器100/5和1000/5電表一樣的。電表的計量是KW/時乘以變比K等于實際用電量。變比又分電壓互感器和電流互感器。舉例100/5的變比是20,400/52的變比是80,是電表的示數千瓦/時乘以的變比。
        樓主留言:
        舉例100/5的變比是20,400/52的變比是80,是電表的示數千瓦/時乘以的變比        
          
        求問下這位師傅的舉例 意思是 列如100/5的互感器       100/5   =20   然后用20X5就是帶動100A  是這個意思嗎  還是什么意思
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 869 分
        在線時間: 2416(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2026-03-01
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-12-24 15:16
        你的空氣開關小了
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 869 分
        在線時間: 2416(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2026-03-01
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-12-24 15:18
        300a的互感器就行,電表你的可以,如果300互感器,電表讀數乘60倍就行。
        樓主留言:
        電表讀數乘60倍  意思是 電表的5A 乘以互感器300/5的60倍嗎   就是可以帶動300A電流???
        lixianglg
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 126 點
        下載積分: 1668 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2011-12-11
        最后登錄: 2024-11-01
        查看lixianglg的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-12-24 15:19
        斷路器選小了,一般按電流的1.8倍選,要350安左右的
        樓主留言:
        確實是  斷路器小了  我準備加個350的
        lixianglg
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 126 點
        下載積分: 1668 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2011-12-11
        最后登錄: 2024-11-01
        查看lixianglg的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-12-24 15:20
        電能表接線蓋板上有接線圖,按圖接就行,別忘了接地
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(qq791569514) 真誠感謝!
        和諧共贏
        努力學習,做好工控
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1865 個
        工控威望: 7828 點
        下載積分: 76432 分
        在線時間: 773(小時)
        注冊時間: 2008-01-07
        最后登錄: 2026-03-06
        查看和諧共贏的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-12-24 16:37
        400A斷路器  300/5互感器  電表按照接線圖接
        樓主留言:
        那電表用 三相四線無功電度表:DS862-4 3×1.5(6A)        
          電表最大額定電流不是才6A嗎     意思是說 6A乘以60就等于360A嗎       還有就是說互感器可以擴展電流???  是這樣嗎
        qrklove
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 478 個
        工控威望: 733 點
        下載積分: 2197 分
        在線時間: 484(小時)
        注冊時間: 2008-11-01
        最后登錄: 2026-03-06
        查看qrklove的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-12-24 19:01
        250A的空開,夠了,太大就起不了保護作用,當然選擇400A的肯定可以,有些時候為了實際工況,寧燒電機,也不能輕易跳閘
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 869 分
        在線時間: 2416(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2026-03-01
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-12-24 19:45
        引用
        引用第5樓hnyyhym于2014-12-24 15:18發表的  :
        300a的互感器就行,電表你的可以,如果300互感器,電表讀數乘60倍就行。

        電度表最大電流是5a,互感器有個變比,比如300/5,就是說主電路中有300a電流時,感應到互感器副邊,即接電度表就5a,如果主電路只有150a電流時,感應到電度表的電流就只有2.5a,用多大的互感器,要看你電動機多大電流,比如這個110kw,滿負荷大概220a電流,那就用300a/5互感器,有點余量就可以了,而用的電就60倍,明白不?多看看書。
        [ 此帖被hnyyhym在2014-12-24 19:53重新編輯 ]
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 869 分
        在線時間: 2416(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2026-03-01
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-12-24 19:51
        引用
        引用第9樓qrklove于2014-12-24 19:01發表的  :
        250A的空開,夠了,太大就起不了保護作用,當然選擇400A的肯定可以,有些時候為了實際工況,寧燒電機,也不能輕易跳閘

        空開主要短路保護,那個過載可以熱繼電器,或電子保護器,空開小了,后果:發熱,容易跳閘,觸頭燒壞,電機掉相,觸頭發熱,膠木碳化,短路,爆炸,你看著辦吧。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲av乱码一区二区三区| 色综合AV综合无码综合网站| 亚洲日韩AV秘 无码一区二区| 免费人成网站免费看视频| 青草青草久热精品视频在线播放| 顶级嫩模精品视频在线看| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男 | 国产精品_国产精品_k频道 | 亚洲成年av天堂动漫网站| 亚洲成av人片天堂网无码| 丁香婷婷在线视频| 天堂va在线高清一区| 一本av高清一区二区三区| 中文字幕有码高清日韩| 亚洲中文字幕久久精品码| 麻豆一区二区三区久久| 熟女乱一区二区三区四区| 国产午夜亚洲精品久久| 国内自拍av在线免费| 人妻精品久久无码专区精东影业| 日本亚洲成高清一区二区三区| 日本深夜福利在线观看| 黑人巨大videosjapan| 精品偷拍一区二区三区| 99国产精品久久久久久久成人热| 亚洲男人天堂一级黄色片| 一区二区三区四区在线不卡高清| 国产一区二区日韩在线| 风流少妇树林打野战视频| 国产精品分类视频分类一区| 丁香五月婷激情综合第九色| 操国产美女| 无码福利写真片视频在线播放| 国产精品亚洲精品国自产 | 国产三级精品三级色噜噜| 亚洲成av人的天堂在线观看| 久久精品国产91久久麻豆| 一 级做人爱全视频在线看| 91久久夜色精品国产网站| 粉嫩jk制服美女啪啪| 日韩幕无线码一区中文|