        本人兩臺設備,一臺設備上一個PLC  224和一個TD400  ,不連接(通信)可以實現單獨控制,兩臺設備連起來,要求主機控制從機動作和數據計算顯示什么,各位大俠誰知道該怎么做,給小弟點經驗
        lk546-工控
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 94 點
        下載積分: 576 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2015-01-04
        最后登錄: 2015-05-04
        查看lk546-工控的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-01-04 11:07
        可以走Modbus_RTU通訊,一主站一從站,西門子有相應的庫。連好后可以相互將對方地址當本地V區用。具體可以度娘
        S7-200_Modbus通信.pdf
        上機數據庫
        自動機器
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 141 個
        工控威望: 288 點
        下載積分: 1041 分
        在線時間: 1134(小時)
        注冊時間: 2010-05-21
        最后登錄: 2025-11-25
        查看自動機器的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-01-04 11:10
        西門子的多主PPI網絡,這樣用完全沒問題的,仔細檢查一下。
        濟南電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 11150 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2011-09-17
        最后登錄: 2022-06-01
        查看濟南電氣的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-01-04 13:35
        剛剛看西門子自由口通信講座,有點了解,那能從主站的輸入信號控制從站的Q輸出嗎
        這種程序一次沒做,求各位老師指點一下,給編寫思路或者程序例題什么的
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1195 個
        工控威望: 1765 點
        下載積分: 7612 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-12-12
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-01-04 19:25
        講座講的很明白,主站讀寫兩指令
        吉圓電氣 QQ751673698
        hengliang289
        出學留國
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 307 點
        下載積分: 1118 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2012-11-30
        最后登錄: 2024-03-01
        查看hengliang289的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-01-05 09:24
        如果距離近,建議用PPI通信,簡單明了,自由口通信有點麻煩,我給你一個PPI通信的程序,如果要自由口通信的程序也可以發給你
        附件: PPI通信.rar (4 K) 下載次數:53
        濟南電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 11150 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2011-09-17
        最后登錄: 2022-06-01
        查看濟南電氣的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-01-06 09:59
        謝謝5樓老師,我下載看看
        濟南電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 11150 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2011-09-17
        最后登錄: 2022-06-01
        查看濟南電氣的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-01-06 10:35
        5樓老師,30米的距離可以用PPI通信方式嗎
        lk546-工控
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 94 點
        下載積分: 576 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2015-01-04
        最后登錄: 2015-05-04
        查看lk546-工控的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-01-08 14:04
        PPI和Modbus都只是協議,而它們的物理連接方式都是RS485的,RS485的當然可以達到30M的距離
        上機數據庫
        濟南電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 11150 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2011-09-17
        最后登錄: 2022-06-01
        查看濟南電氣的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-01-10 09:31
        謝謝各位老師傾心的幫助,我已經弄懂兩臺S7-200PLC  PPI 通信啦;正在學習Modbus協議與第三方設備通訊問題,目前遇到的問題是,不知變頻器的數據怎么讀到PLC 來
        hengliang289
        出學留國
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 307 點
        下載積分: 1118 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2012-11-30
        最后登錄: 2024-03-01
        查看hengliang289的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-01-10 11:33
        引用
        引用第7樓濟南電氣于2015-01-06 10:35發表的  :
        5樓老師,30米的距離可以用PPI通信方式嗎

        30米的距離應該可以,但是要注意走線的干擾,還有設置的波特率,波特率越高傳輸距離越短
        濟南電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 11150 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2011-09-17
        最后登錄: 2022-06-01
        查看濟南電氣的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-01-10 13:25
        我用一根30米的電線是試了可以,但是兩個PLC是放在一起的,中間加了30米的線
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一品二品av| 挺进粗大尤物人妻中文字幕| 国产精品一区二区久久毛片| 国产午夜A理论毛片| 男人av无码天堂| 亚洲天堂网色图伦理经典| 毛片av中文字幕一区二区| 国产精品原创不卡在线| 毛片大全真人在线| 亚洲AVAV天堂AV在线网阿V| 久久精品无码一区二区APP| 国产大学生自拍三级视频| 国产91精品丝袜美腿在线| 非会员区试看120秒6次| 九九日本黄色精品视频| 青青青在线视频国产| 九九热在线免费视频观看| 69久久国产露脸精品国产| 亚洲综合另类小说专区| AV极品无码专区亚洲AV| 国产微拍精品一区二区三区| 国产二区三区不卡免费| 宝贝几天没c你了好爽菜老板 | 日本一本正道综合久久dvd | 亚洲精品国产精品不乱码| 午夜福利92国语| 国内外精品成人免费视频| 久热综合在线亚洲精品| 久久久久亚洲AV无码专| 亚洲av鲁丝一区二区三区黄| 老妇free性videosxx| 国模一区二区三区私拍视频| 波多野结衣视频一区二区| xxxxbbbb欧美残疾人| 国产日韩在线亚洲色视频| 日韩精品中文字幕综合| 日韩av色一区二区三区| 亚洲男人在线天堂| 亚洲国产无套无码av电影| 一区二区三区av天堂| 综合色一色综合久久网|