        樓主  發表于: 2015-01-07 16:01
        PLC: 三菱FX3U-48MT    電磁閥:24V  3W ,現在想用一個輸出點同時接兩個電磁閥,請問在不加繼電器轉接的情況下能長時間使用嗎?
        changyu0330
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 1285 點
        下載積分: 4274 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-06-13
        查看changyu0330的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-01-07 16:24
        【FX3U-48MT輸出規格】
          ◆ 輸出種類:晶體管/漏型輸出
          ◆ 輸出點數:24
          ◆ 最大電阻負載:0.5A/1點
              每個公共端的合計負載電流如下
              ·輸出1點/1個公共端:0.5A以下
              ·輸出4點/1個公共端:0.8A以下
              ·輸出8點/1個公共端:1.6A以下
          ◆ 最大感性負載:12W/DC24V
              每個公共端的合計負載電流如下
              ·輸出1點/1個公共端:12W/DC24V
              ·輸出4點/1個公共端:19.2W/DC24V
              ·輸出8點/1個公共端:38.4W/DC24V

        3W大概0.125A,兩顆同時使用是0.25A而已,安全值範圍。
        不加繼電器轉接的情況下能長時間使用嗎?  
        長時間是指該點位ON的時間要24HR/天,如果都只是ON一下就關閉的話,就可以忽略,長時間Keep的話那就有差了喔!!
        因為晶體管作動頻率壽命及響應時間比繼電器來的好。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(luohongliang) 熱心助人!
        1935807118
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 688 個
        工控威望: 882 點
        下載積分: 2085 分
        在線時間: 336(小時)
        注冊時間: 2013-05-03
        最后登錄: 2025-11-03
        查看1935807118的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-01-07 18:09
        完全沒問題,經常這樣搞過.
        x137239157
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 174 點
        下載積分: 801 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2012-08-09
        最后登錄: 2019-01-22
        查看x137239157的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-01-07 23:28
        不超過輸出額定電流值沒有問題的。
        gongling888
        gongling
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 292 個
        工控威望: 1310 點
        下載積分: 9314 分
        在線時間: 220(小時)
        注冊時間: 2012-12-29
        最后登錄: 2019-05-03
        查看gongling888的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-01-08 09:34
        一樓答復很詳細和有根據,按其計算,留點余量,沒有問題。
        luohongliang
        聞道有先后 術業有專攻
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 672 分
        在線時間: 149(小時)
        注冊時間: 2012-06-07
        最后登錄: 2016-10-17
        查看luohongliang的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-01-08 09:56
        謝謝一樓詳細解答,受教了。
        泡桐樹
        交流與合作。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 361 點
        下載積分: 973 分
        在線時間: 161(小時)
        注冊時間: 2014-04-15
        最后登錄: 2025-08-14
        查看泡桐樹的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-01-08 12:24
        no problem!
        路在何方
        路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1079 個
        工控威望: 4895 點
        下載積分: 1038 分
        在線時間: 554(小時)
        注冊時間: 2010-10-10
        最后登錄: 2024-11-18
        查看路在何方的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-01-13 20:30
        頻繁動作建議改晶體管輸出的.
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(xiaoyan88) 真是好人!
        200518
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 131 個
        工控威望: 262 點
        下載積分: 12923 分
        在線時間: 421(小時)
        注冊時間: 2012-06-05
        最后登錄: 2024-05-06
        查看200518的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-01-14 08:03
        頻繁動作這個點最多能用一年就壞了
        jsks2014
        回收 銷售 機電產品
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 43 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 5298 分
        在線時間: 58(小時)
        注冊時間: 2014-12-14
        最后登錄: 2015-06-03
        查看jsks2014的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-01-14 09:21
        建筑人生
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 401 個
        工控威望: 350 點
        下載積分: 486 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2008-06-03
        最后登錄: 2020-04-27
        查看建筑人生的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-01-14 17:16
        要是不超過額定電流沒問題!但是不建議長期使用
        luohongliang
        聞道有先后 術業有專攻
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 672 分
        在線時間: 149(小時)
        注冊時間: 2012-06-07
        最后登錄: 2016-10-17
        查看luohongliang的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-01-15 09:53
        根據二樓【FX3U-48MT輸出規格】輸出4點/1個公共端:08A以下。假設現有四個電磁閥同時動作,方法1:四個電磁閥分別接四個輸出點:,程序中四點同時輸出。方法2:四個電磁閥接在同一個輸出點上,其他三點不使用,程序中輸出一個點。這兩種方法使用壽命一樣嗎?(總電流不超過0.8A)
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品一区在线播放| 精品无码人妻| 久久精品国产福利亚洲av| 看全色黄大黄大色免费久久| 亚洲日韩精品制服丝袜AV| 91密桃精品国产91久久| 亚洲精品无码久久千人斩| 国产精品人妻在线观看| 亚洲欧洲日产国码久在线| 国产99在线 | 免费| 伊人久久精品亚洲午夜| 在线国产精品中文字幕| 日韩欧美视频一区二区三区| 色哟哟国产成人精品| 99热精品久久只有精品| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 欧美激情 亚洲 在线| av在线播放国产一区| 破了亲妺妺的处免费视频国产| 国内精品久久久久影院日本| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男| 国产老熟女狂叫对白| 国产精品一区二区久久毛片| 国产成人无码免费视频麻豆| 精品中文字幕人妻一二| 精品国产一区二区三区蜜臀| 亚洲第一区二区快射影院| 伊人成人在线高清视频| 十八禁国产一区二区三区| 爱性久久久久久久久| 国产精品国产精品偷麻豆| 一区二区传媒有限公司| 粉嫩大学生无套内射无码卡视频| 国产中文字幕精品免费| 一区二区三区无码被窝影院| 国产精品国产三级国av| 亚洲最大有声小说AV网| 国产免费无遮挡吸奶头视频| 高清无码爆乳潮喷在线观看| 99在线视频免费| 亚洲av无码精品色午夜蛋壳|