        今天遇到一個3KW的電機,新的沒用過,就是放在那里有兩三年了,通電不轉,用萬用表檢測,直流電阻正常,相電阻在4歐姆左右,三相也均衡。
        期間有過兩次熱繼電器過載的跳的情況,沒有能測電流的萬用表。電源肯定是沒有問題的,380V已經到電機了,請問大家可能的原因有哪些呢?我個人覺得應該排除電機缺相的原因
        yu198310
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 726 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2014-12-07
        最后登錄: 2018-10-09
        查看yu198310的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-01-11 20:16
        我也遇見過,當燒了,報修
        cyh1986
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 390 個
        工控威望: 782 點
        下載積分: 829 分
        在線時間: 316(小時)
        注冊時間: 2009-04-28
        最后登錄: 2025-10-29
        查看cyh1986的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-01-11 20:18
        查了查百度,上面說有可能是6根線頭尾錯誤的問題,明天按照他的方法試驗一下
        國宇8366
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 23 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 3022 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2014-12-06
        最后登錄: 2021-03-02
        查看國宇8366的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-01-11 20:19
        在不缺相,電壓又正常的情況下電機不轉,那是電機扎間短路了
        cyh1986
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 390 個
        工控威望: 782 點
        下載積分: 829 分
        在線時間: 316(小時)
        注冊時間: 2009-04-28
        最后登錄: 2025-10-29
        查看cyh1986的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-01-11 20:38
        那怎么解釋電阻值呢?我測量另外一臺好的,電阻值差不多
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-09-24
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-01-11 20:43
        軸承銹死了,電機轉不動。
        忍緣善
        獨自漂泊
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1807 點
        下載積分: 20025 分
        在線時間: 4025(小時)
        注冊時間: 2010-12-17
        最后登錄: 2025-10-31
        查看忍緣善的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-01-11 21:06
        先不通電,用手看看是否可以輕松的轉動,也可以拆電機后蓋起來盤轉風葉看看
        獨自漂泊
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38608 分
        在線時間: 1833(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-10-31
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-01-12 07:51
        我只想說一下測電機電阻得用搖表的.都沒用過搖表??????????????????
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-09-24
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-01-12 08:27
        引用
        引用第7樓tkggtdkjpl于2015-01-12 07:51發表的  :
        我只想說一下測電機電阻得用搖表的.都沒用過搖表??????????????????

        這跟用瑤表有關系嗎?關鍵是他不上個接線盒的圖。
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-09-24
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-01-12 08:29
        引用
        引用樓主cyh1986于2015-01-11 20:13發表的 一個電機的問題 :
        今天遇到一個3KW的電機,新的沒用過,就是放在那里有兩三年了,通電不轉,用萬用表檢測,直流電阻正常,相電阻在4歐姆左右,三相也均衡。
        期間有過兩次熱繼電器過載的跳的情況,沒有能測電流的萬用表。電源肯定是沒有問題的,380V已經到電機了,請問大家可能的原因有哪些呢?我個人覺得應該排除電機缺相的原因

        總結:語音表達能力不清,叫大家無法開藥方。
        zmh741258
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 36158 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2012-05-07
        最后登錄: 2018-08-14
        查看zmh741258的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-01-12 10:50
        兩三年不用,怎么就不檢查絕緣?
        張棟嶺
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 6010 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2013-05-27
        最后登錄: 2024-12-10
        查看張棟嶺的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-01-12 14:38
        試試電機的輸出軸能轉動嗎?排除電器方面的原因還不行,新電機放了幾年不能用了,備件庫保管的太差勁了無語啊
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久亚洲精品成人av秋霞| 在线观看人成视频免费| 国产永久免费高清在线观看| 久久亚洲精品情侣| 18禁动漫一区二区三区| 亚洲国产精品久久久久婷婷图片| аⅴ天堂中文在线网| 国产日韩一区二区天美麻豆 | 中文字幕无线码在线观看| 激情六月丁香婷婷四房播| 欧洲人与动牲交α欧美精品| 五月婷婷开心中文字幕| 日韩在线视频线观看一区| 欧美韩中文精品有码视频在线| 亚洲日韩AV一区二区三区四区| 国产精品美女一区二三区| 久久精品国产亚洲av热九九热 | 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 久久国产精品久久国产精品| 久草热大美女黄色片免费看| 国产jizzjizz视频| 精品无码久久久久久久久久| 久久精品视频这里有精品| 日韩有码av中文字幕| 2019国产精品青青草原| 亚洲熟女乱色综合一区| 黄色网站免费在线观看| 在线精品免费视频无码的| 国产欧美在线手机视频| 日韩人妻系列无码专区| 韩国理伦片年轻邻居2| 亚洲一区成人av在线| 强奷漂亮少妇高潮伦理| 国产一区在线播放av| 毛色毛片免费观看| 亚洲中文字幕五月五月婷| 老司机免费的精品视频| 色综合久久综合中文综合网| 欧美激情 亚洲 在线| 亚洲国产欧美在线观看片| 午夜精品视频在线看|