        設備上電,PLC所有的執行元件都得電一次,電磁閥,繼電器都會得電一次,這種情況不定時出現(不停開關電情況下,有時出現)

        分析可能原因:  1:上電時電箱內AC380V對PLC產生干擾

                                      2:PLC輸出公共端與輸出點存在短路情況

        各位師傅,幫我看看。以前有沒遇到過類似問題
        chenxiaochun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 283 點
        下載積分: 509 分
        在線時間: 196(小時)
        注冊時間: 2008-01-08
        最后登錄: 2025-10-04
        查看chenxiaochun的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-01-21 11:40
        哪個牌子的PLC
        ycllzl1314
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 196 點
        下載積分: 901 分
        在線時間: 328(小時)
        注冊時間: 2013-12-10
        最后登錄: 2025-10-28
        查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-01-21 11:47
        引用
        引用第1樓chenxiaochun于2015-01-21 11:40發表的  :
        哪個牌子的PLC

        PLC是松下的,FPX-C60T
        fom
        冰心玉壺
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 423 個
        工控威望: 1185 點
        下載積分: 826 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2022-12-06
        查看fom的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-01-21 11:52
        肯定是干擾或者是絕緣不好,受潮等的原因。
        最近一天希望
        書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 198 個
        工控威望: 1237 點
        下載積分: 7913 分
        在線時間: 405(小時)
        注冊時間: 2013-05-17
        最后登錄: 2024-12-04
        查看最近一天希望的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-01-21 13:31
        可能零線接觸不良。在零線斷開的情況下,不同母線之間形成回路。
        ds2299ab
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 178 點
        下載積分: 5462 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2012-09-14
        最后登錄: 2024-09-13
        查看ds2299ab的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-01-21 13:55
        加個濾波器試試看。
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1047 個
        工控威望: 4908 點
        下載積分: 7368 分
        在線時間: 2578(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2025-10-29
        查看znz43的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-01-21 13:55
        一直用松下,FPx也用過,從未有此問題,你的PLC不會是山寨仿制的吧?
        出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
        ycllzl1314
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 196 點
        下載積分: 901 分
        在線時間: 328(小時)
        注冊時間: 2013-12-10
        最后登錄: 2025-10-28
        查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-01-21 21:34
        引用
        引用第3樓fom于2015-01-21 11:52發表的  :
        肯定是干擾或者是絕緣不好,受潮等的原因。

        我也認為干擾可能性較大,今天觀察了下,長時間停機后,出現次數較為平凡
        ycllzl1314
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 196 點
        下載積分: 901 分
        在線時間: 328(小時)
        注冊時間: 2013-12-10
        最后登錄: 2025-10-28
        查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-01-21 21:36
        引用
        引用第4樓最近一天希望于2015-01-21 13:31發表的  :
        可能零線接觸不良。在零線斷開的情況下,不同母線之間形成回路。

        也有這個可能,今天觀察了一天,相同的設備兩臺,另一臺沒有這個情況,明天準備把電箱重新整理下
        ycllzl1314
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 196 點
        下載積分: 901 分
        在線時間: 328(小時)
        注冊時間: 2013-12-10
        最后登錄: 2025-10-28
        查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-01-21 21:37
        引用
        引用第5樓ds2299ab于2015-01-21 13:55發表的  :
        加個濾波器試試看。

        有個三相濾波器,不過220V用電器未接入濾波電路,準備明天整理下電箱
        ycllzl1314
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 196 點
        下載積分: 901 分
        在線時間: 328(小時)
        注冊時間: 2013-12-10
        最后登錄: 2025-10-28
        查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-01-21 21:39
        引用
        引用第6樓znz43于2015-01-21 13:55發表的  :
        一直用松下,FPx也用過,從未有此問題,你的PLC不會是山寨仿制的吧?

        賣PLC的供應商合作兩三年了,應該不會是山寨的吧
        yanzhi2008
        yanzhi2008
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 332 個
        工控威望: 397 點
        下載積分: 9828 分
        在線時間: 314(小時)
        注冊時間: 2008-01-30
        最后登錄: 2025-10-16
        查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-01-22 00:10
        (不停開關電情況下,有時出現),估計是你兩次斷電間隔時間太短(斷電馬上又上電),斷電后,PLC內部電容還在有電,(以保證PLC程序動作在其它執行機構斷電后再斷),程序會繼續執行幾秒。在未放電完成過程中,你又上電了,造成程序在其它執行機構前先動作。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲产在线精品亚洲第一站一 | 亚洲国产中文综合专区在| 亚洲精品一区二区三区综合| 国产999久久高清免费观看| 青草视频在线观看入口| 亚洲人成网站77777在线观看| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲高清国产成人精品久久| 亚洲午夜伦费影视在线观看| 国产国语一级毛片| 国产精品中文第一字幕| 精产国品一二三产区别手机| 色吊a中文字幕一二三区| 国产SUV精品一区二区88L| 人人人澡人人肉久久精品| 亚洲护士一区二区三区| 又长又粗又爽又高潮的视频| 欧美丰满少妇xxxx性| 正在播放酒店约少妇高潮| 国产成人啪精品视频免费APP| 久久精品国产99国产精品澳门 | 日韩精品中文字幕第二页| 日日碰狠狠添天天爽超碰97| 天堂av资源在线免费| 天天躁夜夜躁狠狠喷水| 超清无码一区二区三区| 成人精品视频一区二区三区尤物| 啦啦啦啦www日本在线观看 | 亚洲中文字幕人成影院| 九九热在线视频中文字幕| 丰满少妇又爽又紧又丰满在线观看 | 中文字幕日韩有码第一页| 我的漂亮老师2中文字幕版| 国产在线精彩自拍视频| 国产一区二区三区免费观看| 国产短视频精品一区二区| 国产裸体美女视频全黄| 国产玖玖视频| 五月丁香六月综合缴清无码| 亚洲一区二区中文av| 国产在线精品国偷产拍|