• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        whshxt
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 467 分
        在線時間: 152(小時)
        注冊時間: 2014-05-25
        最后登錄: 2024-08-22
        查看whshxt的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-01-22 21:54
            大家好,今天向大家求教了。今天維修一暫存機時,原本問題是在板堆積時,暫存機就會上升,進行暫存。但是實際中不行,手動可以讓暫存機上升,下降。自動是時,監控程序,輸出正常,量下降接觸器電壓只有15v本應是24v左右。單獨量開關電源,正常。也為發現有短路,最后更換了開關電源,設備正常。因為沒有電子負載,故也沒辦法測試電源輸出的電流。[就想問問大俠們,怎么用最簡單的辦法區別是短路還是電源自身的問題?
        seemy51
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 145 點
        下載積分: 3456 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2009-12-28
        最后登錄: 2025-03-24
        查看seemy51的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-01-22 22:31
        這個我們也見過,個人讓為是電源自身的容量不夠,加大電源的容量就好,若是短路,電源模塊有短路保護,自動會關閉電源輸出,在我們的剪床上就出現過瞬間短路,平時電壓正常,經常報警伺服異常,也未查出問題,增加一個電源模塊,問題同樣出現,最后排查,更換線路后才正常。
        或者你也可以把電源輸出電壓適當調高,以滿足其接觸器需求。
        第二個就是加大輸出的線路,降低線損
        whshxt
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 467 分
        在線時間: 152(小時)
        注冊時間: 2014-05-25
        最后登錄: 2024-08-22
        查看whshxt的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-01-22 22:37
        多謝大俠的回復,我是具體想問下,怎么能很快的發現問題的所在,在沒有更換新電源前,怎么簡單的檢測電源容量不夠。
        seemy51
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 145 點
        下載積分: 3456 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2009-12-28
        最后登錄: 2025-03-24
        查看seemy51的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-01-22 22:39
        電源出來有24V,到未端便只有18V以下了,就是容量不夠的表現。若提高出來電壓,未端電壓也會相應提高。
        更換電源出力線,更換大容量電源~
        whshxt
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 467 分
        在線時間: 152(小時)
        注冊時間: 2014-05-25
        最后登錄: 2024-08-22
        查看whshxt的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-01-22 22:57
        多謝了,那怎么快速判定是短路,因為你說的短路會讓電源輸出指示燈不亮的情況在我維修的情況中很少見。還有就是怎么快速找出短路的點,好像也有人問過,大俠有好辦法沒?主要是公司的生產線柜子多,接線盒多,生產線長,感應器多,變頻器就有98臺。要是逐步拆,那估計領導要發飆了。
        whshxt
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 467 分
        在線時間: 152(小時)
        注冊時間: 2014-05-25
        最后登錄: 2024-08-22
        查看whshxt的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-01-22 23:03
        大俠,你q多少,我還有2個問題想問下你。
        心情不錯
        級別: 家園常客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 821 個
        工控威望: 908 點
        下載積分: 7032 分
        在線時間: 1632(小時)
        注冊時間: 2007-07-13
        最后登錄: 2025-08-31
        查看心情不錯的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-01-22 23:11
        檢測電流 就可以了  短路電流肯定很大
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 328 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-01-23 04:44
        開關電源容量是跟負載來決定的,算一下輸出電流就知道了。
        fengrunsheng
        生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 435 個
        工控威望: 7091 點
        下載積分: 19664 分
        在線時間: 478(小時)
        注冊時間: 2014-09-07
        最后登錄: 2024-12-07
        查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-01-23 06:45
        這個是開關電源的問題
        測量也很簡單
        找個24V汽車燈泡  或兩個12V燈泡串聯
        再用短一點  粗一點的兩根線  把燈泡接到開關電源輸出端
        測一下輸出端電壓
        如果此時電壓比空載時低很多
        說明是開關電源帶載能力下降
        原因多數都是內部濾波電容失容
        換之既可    
        whshxt
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 467 分
        在線時間: 152(小時)
        注冊時間: 2014-05-25
        最后登錄: 2024-08-22
        查看whshxt的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-01-23 08:27
        8樓的大俠,我想問下,你24v燈泡的功率多大?是大小容量的電源都可以用同功率的燈泡嗎?還有怎么快速找出短路點,大俠有何高見,關鍵要簡單,工廠沒那多儀器。
        zhou196311
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 99 個
        工控威望: 199 點
        下載積分: 8092 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2015-01-17
        最后登錄: 2025-03-12
        查看zhou196311的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-01-23 10:12
        一般控制小繼電器的開關電源為DC24V,5~10A?捎靡10A的電源接好線,220V接好插頭,DC24V用鱷魚夾接線。檢測時將可疑電源+24V端拆下,用鱷魚夾夾好,用絕緣套套好。底線不用拆下直接用鱷魚夾夾好。通電,即可試出是否電源故障。
        汪之生
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 301 個
        工控威望: 408 點
        下載積分: 1410 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2010-04-07
        最后登錄: 2023-10-10
        查看汪之生的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-01-26 09:38
        很簡單的問題,拆掉原負載,接上假負載。在測電壓不就知道了嗎?
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产一区二区不卡视频在线| 久久亚洲精品中文字幕波多野结衣| 2020年最新国产精品正在播放| 亚洲国产精品一二三四五| 亚洲一级特黄大片一级特黄| 国产在线中文字幕精品| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品| 蜜臀av在线一区二区三区| 色综合激情丁香七月色综合| 国产无遮挡真人免费视频| 无码精品人妻一区二区三区中| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频| 国产成人亚洲欧美二区综合| 国产成人午夜精品永久免费| 国产真人无遮挡免费视频| 日韩精品一二区在线观看| 国产精品国产三级国av| 天干天干夜啦天干天干国产| 精品人妻系列无码天堂| 97精品国产91久久久久久久| 不卡乱辈伦在线看中文字幕| 久久精品夜色噜噜亚洲av| 蜜臀av日韩精品一区二区| 国产乱码精品一区二区麻豆| 推特国产午夜福利在线观看| av日韩在线一区二区三区| 亚洲国产av一区二区| 亚洲av色夜色精品一区| 风流老熟女一区二区三区| 天堂资源国产老熟女在线| 一区二区三区午夜无码视频| 久久av高潮av喷水av无码| 免费超爽大片黄| 中文字幕乱码中文乱码毛片| 日日爽日日操| 真人无码作爱免费视频| 2020中文字字幕在线不卡| 黄男女激情一区二区三区| 91一区二区三区蜜桃臀| 国产精品中文字幕观看| 乱人伦人妻系列|