        光柵尺是24V TTL信號 有 A、B、RI三路輸出信號 RI 是零位信號 用的是高速計數器C252   A、B、RI、三路信號分別接了 X0、 X1 、X2  。

        光柵尺的行程是從-45mm到100mm

        現在問題是斷電以后 PLC會保存斷電時的位移數據(如在位移-45mm的時候斷電)

        在下一次上電前 光柵尺的實際位移出現變化(如實際位置在100mm的位置了),但是開機上電的時候

        會將(-45mm)當成現在的位移  因為PLC保存的數據是(-45mm)。

        這樣觸摸屏上顯示的數據就會出現錯誤 如果光柵尺上升 數據就會出現 從-45mm到-190mm的變化。

        反正是每一次開機的時候的數據會以上一次斷電時的數據為基準 上升減小 下降增加

        這就相當于 位移0 mm不穩定 是變化的 不知如何解決了

        光柵尺的 零位信號線RI 接上和取掉對數據沒有影響  之前PLC程序中是 用RI零位信號來復位C252的不知道這樣用是否對  

        如何理解這個零位信號 在PLC程序中如何用  

        求大神幫幫忙看看如何解決  謝謝
        gc007008
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 339 點
        下載積分: 2284 分
        在線時間: 192(小時)
        注冊時間: 2013-07-11
        最后登錄: 2017-04-01
        查看gc007008的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-01-26 08:18
        不知道你的工藝,不太好回答,如果有電機或者有氣缸等執行元件來使光柵尺位置產生變化,那么每次開機上電的時候做一個初始化,回歸原點的動作,同時RST C252或者用一個中間繼電器接通RI信號使光柵置零,這樣光柵尺不就是從0開機計算了嗎
        lijinniu
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 629 個
        工控威望: 3669 點
        下載積分: 29981 分
        在線時間: 1407(小時)
        注冊時間: 2007-08-17
        最后登錄: 2024-06-11
        查看lijinniu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-01-26 08:29
        你可能是把C252的數據傳送到一個斷電記憶的寄存器了。然后用這個寄存器來做的運算。你應該在上電的時候把這個寄存器的值再傳送給C252就可以了。
        aierjet
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 111 點
        下載積分: 727 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2014-10-14
        最后登錄: 2019-08-13
        查看aierjet的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-01-26 12:30
        引用
        引用第1樓gc007008于2015-01-26 08:18發表的  :
        不知道你的工藝,不太好回答,如果有電機或者有氣缸等執行元件來使光柵尺位置產生變化,那么每次開機上電的時候做一個初始化,回歸原點的動作,同時RST C252或者用一個中間繼電器接通RI信號使光柵置零,這樣光柵尺不就是從0開機計算了嗎

          
        謝謝!

        斷電后 關了空壓機 設備內部沒有氣了  由于設備本身的重量會慢慢往下掉就帶著光柵移動了

        不知道是不是光柵尺的問題 我程序里面是直接用RI信號來復位C252的但是沒有反應    RI信號能不能直接進PLC對C252復位呢 ?


        你這里說的回歸原點的動作 是要設備上下運行一次么 ?
        aierjet
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 111 點
        下載積分: 727 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2014-10-14
        最后登錄: 2019-08-13
        查看aierjet的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-01-26 12:33
        引用
        引用第2樓lijinniu于2015-01-26 08:29發表的  :
        你可能是把C252的數據傳送到一個斷電記憶的寄存器了。然后用這個寄存器來做的運算。你應該在上電的時候把這個寄存器的值再傳送給C252就可以了。



        你是說C252的數據不用斷電保持 用普通的寄存器么?
        lijinniu
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 629 個
        工控威望: 3669 點
        下載積分: 29981 分
        在線時間: 1407(小時)
        注冊時間: 2007-08-17
        最后登錄: 2024-06-11
        查看lijinniu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-01-26 16:24
        引用
        引用第4樓aierjet于2015-01-26 12:33發表的  :



        你是說C252的數據不用斷電保持 用普通的寄存器么?

        你再仔細的看一看我有說過不用斷電保持的寄存器了嗎?看了你這樣的回答都不想說什么了。
        新手駕駛f22
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 194 點
        下載積分: 737 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2014-02-06
        最后登錄: 2020-02-20
        查看新手駕駛f22的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-01-26 20:24
        這個問題的確不太好解決,沒有氣壓位置不能保持,開機后肯定亂套.我看解決方法一個是用剎車法,條件得允許.另一個辦法是單獨給光柵尺和PLC用不間斷電源供電,隨時計量,好像后一種方法來的快些

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩一区二区不卡 | 国产粉嫩小泬在线观看泬| 欧美日韩一线| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 无码无套少妇毛多18pxxxx| 日韩亚洲精品中文字幕| 无码国产69精品久久久久| 国产成人午夜福利在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 中文字幕免费不卡二区| 国产精品高潮无码毛片| 天天碰天天狠天天透澡| 日韩精品中文字幕有码| 亚洲精品二区在线观看| 国产日韩精品一区二区在线观看播放| 激情国产一区二区三区四区小说| 无码专区 人妻系列 在线| 免费无码成人AV片在线| 成人无码AV一区二区| 2020年最新国产精品正在播放| 大伊香蕉精品视频在线| 亚洲综合一区二区三区视频| 国产成人精品一区二区秒拍1o| 亚洲码欧洲码一二三四五| 亚洲中文字幕在线精品一区| japanese边做边乳喷| 成年黄页网站大全免费无码| 久久国产乱子精品免费女| 手机看片AV永久免费| 国产精品人成视频免费国产| 华人在线亚洲欧美精品| 狠狠色噜噜狠狠米奇777| 久久人人爽人人爽人人av| 中文字幕v亚洲ⅴv天堂| 亚洲天堂在线观看完整版| 激情综合网五月激情五月| 国产精品综合在线免费看| 噜噜噜综合亚洲| 日韩精品久久不卡中文字幕| 久久一日本道色综合久久| 亚洲av一本二本三本|