        樓主  發表于: 2015-02-10 08:49
        客戶因設備要到國外50hZ
        頻率跟臺灣不同(60hz)
        所以使用了變頻器當模擬電源
        但現在有一臺增加了 PLC 作控制
        當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
        透過保險絲到,PLC,及計數器
        計數器據說通電後燒掉
        Plc則冒白煙
        煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
        19840803
        肥仔米
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 505 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 38496 分
        在線時間: 514(小時)
        注冊時間: 2007-12-27
        最后登錄: 2024-05-29
        查看19840803的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-02-10 08:55
        變頻器當模擬電源,你真牛
        樓主留言:
        牛的是客戶,當初變頻器帶動的只是馬達跟繼電器或電磁開關,誰知道他會接 plc
        gkrjddh
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 18 個
        工控威望: 108 點
        下載積分: 571 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2015-01-15
        最后登錄: 2015-05-07
        查看gkrjddh的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-02-10 09:51
        變頻器當模擬電源沒有試過,但是你可以先測一下變壓器輸出電壓是否正常,一步步排除問題
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38698 分
        在線時間: 1834(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-11-03
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-02-10 10:11
        用示波器看看輸出的波形!
        [ 此帖被tkggtdkjpl在2015-02-11 11:27重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(小侯) 真誠感謝!
      3. 自動化單機,生產線,項目編程調試!
        迷茫的未來
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 107 點
        下載積分: 824 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2015-01-09
        最后登錄: 2015-04-29
        查看迷茫的未來的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-02-10 12:10
        變頻器輸出的不是標準正炫波,,你通過示波器看看波形再說吧
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(小侯) 真誠感謝!
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3836(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-10-31
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-02-10 12:15
        正常情況下,大部分設備不用區分50HZ和60HZ,電機類轉速50HZ和60HZ相比會慢一些,需要確認電機轉速是符合要求,大部分同樣可以運行。
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(小侯) 真誠感謝!
      6. 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        fubin739
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 436 個
        工控威望: 790 點
        下載積分: 3050 分
        在線時間: 453(小時)
        注冊時間: 2006-11-06
        最后登錄: 2025-09-21
        查看fubin739的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-02-10 12:37
        變頻器低頻輸出時電壓是超過電網電壓的
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1316 個
        工控威望: 6131 點
        下載積分: 57829 分
        在線時間: 1139(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-11-03
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-02-10 13:03
        接法有問題
        應該是變壓器380V/220V---->變頻器60HZ/50HZ--->運轉設備
                              |
                                                |---->控制元件

        如此當變頻器變化時,不至於影響控制元件。
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(小侯) 真誠感謝!
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1322 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2535 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-02-10 15:54
        這樣的情況最好控制全部用24v,老外都是怎么做的,基本不用220,v,不然你不到現場很難說的清楚問題,可能性有很多。
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+1(小侯) 真誠感謝!
      9. 上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        心中的陽光
        技以立身/德以立人/信以立世
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 64 個
        工控威望: 203 點
        下載積分: 3642 分
        在線時間: 32(小時)
        注冊時間: 2010-03-02
        最后登錄: 2022-10-20
        查看心中的陽光的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-02-10 16:24
        變頻器當模擬電源第一次聽說
        jonny_jean
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 22252 分
        在線時間: 634(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2017-03-31
        查看jonny_jean的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-02-10 23:01
        引用
        引用樓主小侯于2015-02-10 08:49發表的 變頻器當模擬電源時計數器及 PLC冒煙 :
        客戶因設備要到國外50hZ
        頻率跟臺灣不同(60hz)
        所以使用了變頻器當模擬電源
        但現在有一臺增加了 PLC 作控制
        當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
        .......

        一般市售變頻器非正旋玻輸出 只能使用在感抗或電阻性負載上
        現在一般市售PLC或記數器或儀表為混合性負載 那一般儀表不是50/60HZ共用居多?
        一般變頻器當變相器使用 要注意負載 容量選定
        您用的變壓器是隔離或其他形式都沒用的
        那是一個電工必須要有的基本專業
        [ 此帖被jonny_jean在2015-02-10 23:08重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      10. 下載積分:+2(小侯) 真誠感謝!
        ddn667
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 586 分
        在線時間: 3(小時)
        注冊時間: 2013-02-23
        最后登錄: 2016-05-07
        查看ddn667的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-02-21 22:24
        使用變頻器作模擬電源,輸出來的電壓質量不符合PLC/計數器所要求的范圍,導致損壞
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 欧美寡妇xxxx黑人猛交| 国产精品一区二区三区黄| 国产精品自产拍在线观看花钱看| 2019亚洲午夜无码天堂| 91无码人妻精品一区| 清纯唯美制服丝袜| 亚洲av熟女国产一二三| 二区中文字幕在线观看| 亚洲成人精品| 国产亚洲精久久久久久无码AV| 国产成人精品视频不卡| 人妻系列av无码专区| 国产婷婷精品av在线| 女人与牲口性恔配视频免费| 无码人妻丰满熟妇区毛片18| 免费无码高H视频在线观看| 国产农村激情免费专区| 国产又黄又爽又刺激的免费网址| av在线播放国产一区| 国产精品黄色一区二区三区| 欧美丰满熟妇xxxx性ppx人交| 久久久久久人妻一区二区无码Av| 日韩亚洲精品中文字幕| 人妻少妇久久中文字幕| 欧美三级中文字幕在线观看| 亚洲AV日韩AV永久无码下载| 久久综合九色欧美婷婷| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 姑娘故事高清在线观看免费| 蜜臀av一区二区精品字幕| 国产95在线 | 欧美| 亚洲欧美偷国产日韩| 久久久久久久久久久免费精品| 国产精品亚洲片在线观看不卡| 麻豆一区二区中文字幕| 国产亚洲精品A在线无码| 少妇人妻真实偷人精品| 激情综合网激情激情五月天| 国产亚洲国产亚洲国产亚洲| 97视频在线精品国自产拍| 乱人伦中文字幕成人网站在线 |