        風機和電加熱聯動,啟動時先啟動風機,延時啟動電加熱;停止時先停電加熱,延時停風機。
        線路圖出好。現調試出現問題。電路圖詳見附件。
        問題是,啟動正常的。停止時,電加熱接觸器,偶爾停止后又重啟。就不關機了。好幾臺都一樣的故障。是偶然情況。并不是每次都這種現象。采用施耐德低壓原件。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 830 點
        下載積分: 6759 分
        在線時間: 544(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-10-30
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-03-10 20:49
        問題在于KT1、KT2的時間配合上有觸點競爭現象。

        建議KT1延時時間一到,KM1閉合自鎖后切斷KT1供電來解決。

        也就是在KM1回路的KT1延時閉合觸點并上KM1的常開輔助觸點作自鎖,同時在KT1的吸引線圈回路串聯KM1常閉輔助觸點,這樣保證KT1觸發KM1動作的同時切斷KT1電源。

        這樣一改,就要同時將KA回路的供電改為從主電源上取電,并同時串聯KM2的常開輔助觸點。

        建議KM2控制回路也增加一個停止按鈕,方便需要時可以獨自停該控制回路。

        其實你的這個電路是還可以簡化的,如果采用連鎖會更加安全可靠。

        [attachment=132663]
        [ 此帖被老兔子在2015-03-10 20:59重新編輯 ]
        liujianbo818
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2025-08-21
        查看liujianbo818的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-03-10 21:38
        謝謝你的回復。我在做修改后試下。
        小小蝸牛
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1154 個
        工控威望: 10702 點
        下載積分: 44913 分
        在線時間: 1805(小時)
        注冊時間: 2014-07-12
        最后登錄: 2025-10-31
        查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-03-10 22:10
        這樣改一下應該就ok。
        [attachment=132668]
        [ 此帖被小小蝸牛在2015-03-10 22:24重新編輯 ]
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-10-25
        查看slik的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-03-11 00:20
        我覺得1樓說的不對,對KT1和KT2的時間配合無論如何都不應該存在競爭冒險現象, 倒是KT1的觸點和KA的觸點(KM1回路上的)似乎存在一點冒險(即KT1來不及脫開,KA就已經閉合了),但這也不影響KM1的斷開啊,因為KT1是接在控制KM1的干路上的啊,建議樓主重點檢查下中間繼電器KA觸點是否自鎖不了,或存在接觸不良的現象, 有必要把KA換掉,或檢查下線路是否嚴格按照圖紙接線,希望有用~
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-10-25
        查看slik的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-03-11 00:22
        還有樓主圖中的兩個按鈕不應該都叫SB2吧?~
        彭萬生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1759 個
        工控威望: 2102 點
        下載積分: 131756 分
        在線時間: 1278(小時)
        注冊時間: 2013-08-04
        最后登錄: 2024-04-17
        查看彭萬生的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-03-11 00:50
        1樓分析得很對,其修改圖紙也完全正確
        liujianbo818
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2025-08-21
        查看liujianbo818的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-03-11 08:41
        謝謝各位的回復。中繼已經換過了。還是有這個問題。現重新修改線路。
        xwlxwl306
        努力奮斗
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 277 個
        工控威望: 5287 點
        下載積分: 134260 分
        在線時間: 4245(小時)
        注冊時間: 2010-08-03
        最后登錄: 2025-10-31
        查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-03-11 08:51
        我看樓主的圖沒有問題,還帶一鍵啟停功能,關鍵接線是否與圖紙一樣。
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-03-11 11:23
        既然是偶然情況那電路就應該沒有問題,我判斷為電加熱的KA觸點在斷開時因交流感應電壓產生電弧使得觸點關不斷所致,在2個KA和KT觸點上都加上RC抑制器,買不到現成的,就自己做一個,一個0.1uf/400V的電容串聯一個120歐姆/1W的電阻就可以了。

        我之前做過一個扭線機就有這種問題,加了RC抑制器就好了。。。
        danguliuxin
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 186 個
        工控威望: 800 點
        下載積分: 6329 分
        在線時間: 247(小時)
        注冊時間: 2012-12-02
        最后登錄: 2023-08-16
        查看danguliuxin的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-03-11 12:26
        是不是個順序啟動,逆序停止
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 830 點
        下載積分: 6759 分
        在線時間: 544(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-10-30
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-03-11 20:22
        將昨天的圖紙修改一下,KT1應該像3樓朋友所示那樣,改用KA常閉觸點為好。

        下面重畫比較穩定可靠的電路供你參考。圖中增加了電機過載保護的熱繼電器,如果你的電機小于750W的可以不用;增加SB1急停按鈕是保證發生意外時可以應急斷電,如認為沒有必要,可以取消;KT1改為由KM2(加熱接觸器)和KA(加熱停止繼電器)同時控制。

        [attachment=132695]
        [ 此帖被老兔子在2015-03-11 20:28重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 入禽太深在线观看免费高清| 东京热大乱系列无码| 欧美视频精品免费覌看| 天天看片天天av免费观看| 国产日韩精品欧美一区灰| 亚洲日韩欧美在线观看| 岛国av在线播放观看| 五月色丁香婷婷网蜜臀av| 男女爽爽无遮挡午夜视频| 韩国午夜理伦三级| 国产精品免费第一区二区| 国产线播放免费人成视频播放| 国产综合色精品一区二区三区| 久久精品国产一区二区三区不卡 | 精品一区二区三区日韩版| 免费国产午夜理论片不卡| 国产极品丝尤物在线观看| 成人午夜在线观看刺激| 日本久久久免费高清| 啦啦啦啦www日本在线观看 | 最新亚洲人成网站在线影院| 婷婷综合缴情亚洲| 国产成人午夜精品影院| 日本久久精品一区二区三区| 国产JJIZZ女人多水喷水| 日本一区二区三深夜不卡| 久热这里有精品视频播放| 国产精品国产三级国快看| 亚洲鸥美日韩精品久久| 国产精品内射在线免费看| 国产粉嫩一区二区三区av| 国产日韩一区二区四季| 蜜桃无码一区二区三区| 国产精品中出一区二区三区| 欧美亚洲一区二区三区在线| 欧美视频网站www色| 亚洲中文字幕无码专区| 推特国产午夜福利在线观看| 免费区欧美一级猛片| 偷拍久久大胆的黄片视频| 高清中文字幕国产精品|