<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        liujianbo818
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2025-08-21
        查看liujianbo818的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-03-10 19:33
        風機和電加熱聯動,啟動時先啟動風機,延時啟動電加熱;停止時先停電加熱,延時停風機。
        線路圖出好。現調試出現問題。電路圖詳見附件。
        問題是,啟動正常的。停止時,電加熱接觸器,偶爾停止后又重啟。就不關機了。好幾臺都一樣的故障。是偶然情況。并不是每次都這種現象。采用施耐德低壓原件。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 830 點
        下載積分: 6759 分
        在線時間: 544(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-10-30
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-03-10 20:49
        問題在于KT1、KT2的時間配合上有觸點競爭現象。

        建議KT1延時時間一到,KM1閉合自鎖后切斷KT1供電來解決。

        也就是在KM1回路的KT1延時閉合觸點并上KM1的常開輔助觸點作自鎖,同時在KT1的吸引線圈回路串聯KM1常閉輔助觸點,這樣保證KT1觸發KM1動作的同時切斷KT1電源。

        這樣一改,就要同時將KA回路的供電改為從主電源上取電,并同時串聯KM2的常開輔助觸點。

        建議KM2控制回路也增加一個停止按鈕,方便需要時可以獨自停該控制回路。

        其實你的這個電路是還可以簡化的,如果采用連鎖會更加安全可靠。

        [attachment=132663]
        [ 此帖被老兔子在2015-03-10 20:59重新編輯 ]
        liujianbo818
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2025-08-21
        查看liujianbo818的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-03-10 21:38
        謝謝你的回復。我在做修改后試下。
        小小蝸牛
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1154 個
        工控威望: 10702 點
        下載積分: 44913 分
        在線時間: 1805(小時)
        注冊時間: 2014-07-12
        最后登錄: 2025-10-31
        查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-03-10 22:10
        這樣改一下應該就ok。
        [attachment=132668]
        [ 此帖被小小蝸牛在2015-03-10 22:24重新編輯 ]
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-10-25
        查看slik的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-03-11 00:20
        我覺得1樓說的不對,對KT1和KT2的時間配合無論如何都不應該存在競爭冒險現象, 倒是KT1的觸點和KA的觸點(KM1回路上的)似乎存在一點冒險(即KT1來不及脫開,KA就已經閉合了),但這也不影響KM1的斷開啊,因為KT1是接在控制KM1的干路上的啊,建議樓主重點檢查下中間繼電器KA觸點是否自鎖不了,或存在接觸不良的現象, 有必要把KA換掉,或檢查下線路是否嚴格按照圖紙接線,希望有用~
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-10-25
        查看slik的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-03-11 00:22
        還有樓主圖中的兩個按鈕不應該都叫SB2吧?~
        彭萬生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1759 個
        工控威望: 2102 點
        下載積分: 131756 分
        在線時間: 1278(小時)
        注冊時間: 2013-08-04
        最后登錄: 2024-04-17
        查看彭萬生的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-03-11 00:50
        1樓分析得很對,其修改圖紙也完全正確
        liujianbo818
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2025-08-21
        查看liujianbo818的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-03-11 08:41
        謝謝各位的回復。中繼已經換過了。還是有這個問題。現重新修改線路。
        xwlxwl306
        努力奮斗
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 277 個
        工控威望: 5287 點
        下載積分: 134260 分
        在線時間: 4245(小時)
        注冊時間: 2010-08-03
        最后登錄: 2025-10-31
        查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-03-11 08:51
        我看樓主的圖沒有問題,還帶一鍵啟停功能,關鍵接線是否與圖紙一樣。
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-03-11 11:23
        既然是偶然情況那電路就應該沒有問題,我判斷為電加熱的KA觸點在斷開時因交流感應電壓產生電弧使得觸點關不斷所致,在2個KA和KT觸點上都加上RC抑制器,買不到現成的,就自己做一個,一個0.1uf/400V的電容串聯一個120歐姆/1W的電阻就可以了。

        我之前做過一個扭線機就有這種問題,加了RC抑制器就好了。。。
        danguliuxin
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 186 個
        工控威望: 800 點
        下載積分: 6329 分
        在線時間: 247(小時)
        注冊時間: 2012-12-02
        最后登錄: 2023-08-16
        查看danguliuxin的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-03-11 12:26
        是不是個順序啟動,逆序停止
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 830 點
        下載積分: 6759 分
        在線時間: 544(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-10-30
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-03-11 20:22
        將昨天的圖紙修改一下,KT1應該像3樓朋友所示那樣,改用KA常閉觸點為好。

        下面重畫比較穩定可靠的電路供你參考。圖中增加了電機過載保護的熱繼電器,如果你的電機小于750W的可以不用;增加SB1急停按鈕是保證發生意外時可以應急斷電,如認為沒有必要,可以取消;KT1改為由KM2(加熱接觸器)和KA(加熱停止繼電器)同時控制。

        [attachment=132695]
        [ 此帖被老兔子在2015-03-11 20:28重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 极品少妇无套内射视频| av中文字幕在线二区| a级国产乱理伦片在线观看al| 国产999久久高清免费观看| 国产精品成人网址在线观看| 偷窥少妇久久久久久久久| 成人无码午夜在线观看| 欧美性受xxxx白人性爽| 亚洲成在人天堂一区二区| 免费99精品国产人妻自在现线| 亚洲一本大道在线| 国产精品自产在线观看一| 2021亚洲va在线va天堂va国产| 久久精品国产亚洲夜色AV网站| 亚洲国产中文在线有精品| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕 | 中文字幕在线视频不卡一区二区| 天堂网亚洲综合在线| 国产成人午夜福利院| 人人人妻人人澡人人爽欧洲一区 | 久热re这里精品视频在线6| 国产AV无码专区亚洲AV漫画| 国产美女遭强高潮网站| 成人乱码一区二区三区四区| 亚洲国产欧美在线看片一国产| 亚洲gv天堂无码男同在线观看| 午夜福利在线观看入口| 亚洲自拍另类欧美综合| 国产精品不卡一二三区 | 五月婷婷久久中文字幕| 久久SE精品一区精品二区| 强奷漂亮人妻系列老师| 亚洲欧美自偷自拍视频图片| 中文字幕国产精品资源| 99久久精品一区二区国产 | 性欧美暴力猛交69hd| 日韩中文字幕亚洲精品| 国产成人国产在线观看| 亚洲小说乱欧美另类| 精品亚洲成a人在线看片| 国产一区二区三区综合视频|