• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        liujianbo818
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2025-08-21
        查看liujianbo818的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-03-10 19:33
        風機和電加熱聯動,啟動時先啟動風機,延時啟動電加熱;停止時先停電加熱,延時停風機。
        線路圖出好。現調試出現問題。電路圖詳見附件。
        問題是,啟動正常的。停止時,電加熱接觸器,偶爾停止后又重啟。就不關機了。好幾臺都一樣的故障。是偶然情況。并不是每次都這種現象。采用施耐德低壓原件。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 686 個
        工控威望: 828 點
        下載積分: 6755 分
        在線時間: 540(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-30
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-03-10 20:49
        問題在于KT1、KT2的時間配合上有觸點競爭現象。

        建議KT1延時時間一到,KM1閉合自鎖后切斷KT1供電來解決。

        也就是在KM1回路的KT1延時閉合觸點并上KM1的常開輔助觸點作自鎖,同時在KT1的吸引線圈回路串聯KM1常閉輔助觸點,這樣保證KT1觸發KM1動作的同時切斷KT1電源。

        這樣一改,就要同時將KA回路的供電改為從主電源上取電,并同時串聯KM2的常開輔助觸點。

        建議KM2控制回路也增加一個停止按鈕,方便需要時可以獨自停該控制回路。

        其實你的這個電路是還可以簡化的,如果采用連鎖會更加安全可靠。

        [attachment=132663]
        [ 此帖被老兔子在2015-03-10 20:59重新編輯 ]
        liujianbo818
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2025-08-21
        查看liujianbo818的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-03-10 21:38
        謝謝你的回復。我在做修改后試下。
        小小蝸牛
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1230 個
        工控威望: 10702 點
        下載積分: 44333 分
        在線時間: 1804(小時)
        注冊時間: 2014-07-12
        最后登錄: 2025-08-31
        查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-03-10 22:10
        這樣改一下應該就ok。
        [attachment=132668]
        [ 此帖被小小蝸牛在2015-03-10 22:24重新編輯 ]
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 917 個
        工控威望: 1188 點
        下載積分: 5900 分
        在線時間: 546(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-08-17
        查看slik的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-03-11 00:20
        我覺得1樓說的不對,對KT1和KT2的時間配合無論如何都不應該存在競爭冒險現象, 倒是KT1的觸點和KA的觸點(KM1回路上的)似乎存在一點冒險(即KT1來不及脫開,KA就已經閉合了),但這也不影響KM1的斷開啊,因為KT1是接在控制KM1的干路上的啊,建議樓主重點檢查下中間繼電器KA觸點是否自鎖不了,或存在接觸不良的現象, 有必要把KA換掉,或檢查下線路是否嚴格按照圖紙接線,希望有用~
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 917 個
        工控威望: 1188 點
        下載積分: 5900 分
        在線時間: 546(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-08-17
        查看slik的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-03-11 00:22
        還有樓主圖中的兩個按鈕不應該都叫SB2吧?~
        彭萬生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1883 個
        工控威望: 2102 點
        下載積分: 131756 分
        在線時間: 1278(小時)
        注冊時間: 2013-08-04
        最后登錄: 2024-04-17
        查看彭萬生的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-03-11 00:50
        1樓分析得很對,其修改圖紙也完全正確
        liujianbo818
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2025-08-21
        查看liujianbo818的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-03-11 08:41
        謝謝各位的回復。中繼已經換過了。還是有這個問題。現重新修改線路。
        xwlxwl306
        努力奮斗
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 274 個
        工控威望: 5286 點
        下載積分: 132513 分
        在線時間: 4180(小時)
        注冊時間: 2010-08-03
        最后登錄: 2025-08-30
        查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-03-11 08:51
        我看樓主的圖沒有問題,還帶一鍵啟停功能,關鍵接線是否與圖紙一樣。
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1068 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-03-11 11:23
        既然是偶然情況那電路就應該沒有問題,我判斷為電加熱的KA觸點在斷開時因交流感應電壓產生電弧使得觸點關不斷所致,在2個KA和KT觸點上都加上RC抑制器,買不到現成的,就自己做一個,一個0.1uf/400V的電容串聯一個120歐姆/1W的電阻就可以了。

        我之前做過一個扭線機就有這種問題,加了RC抑制器就好了。。。
        danguliuxin
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 800 點
        下載積分: 6329 分
        在線時間: 247(小時)
        注冊時間: 2012-12-02
        最后登錄: 2023-08-16
        查看danguliuxin的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-03-11 12:26
        是不是個順序啟動,逆序停止
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 686 個
        工控威望: 828 點
        下載積分: 6755 分
        在線時間: 540(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-30
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-03-11 20:22
        將昨天的圖紙修改一下,KT1應該像3樓朋友所示那樣,改用KA常閉觸點為好。

        下面重畫比較穩定可靠的電路供你參考。圖中增加了電機過載保護的熱繼電器,如果你的電機小于750W的可以不用;增加SB1急停按鈕是保證發生意外時可以應急斷電,如認為沒有必要,可以取消;KT1改為由KM2(加熱接觸器)和KA(加熱停止繼電器)同時控制。

        [attachment=132695]
        [ 此帖被老兔子在2015-03-11 20:28重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 亚洲第一人伊伊人色综合| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 久久久久久久久久久免费精品| 爱色精品视频一区二区| 国产熟女肥臀精品国产馆乱| 狠狠综合久久av一区二| 美乳丰满人妻无码视频| 另类 专区 欧美 制服| 久久高清超碰AV热热久久| 亚洲少妇人妻无码视频| 亚洲国产成人久久综合人| 日韩高清在线亚洲专区国产| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画| 亚洲欧美日韩在线码| 九九热在线免费播放视频| 无码av中文字幕久久专区| 日韩精品福利一二三专区| 偷窥国产亚洲免费视频| 久青草精品视频在线观看| 国产精品中文第一字幕| 国产一区二区日韩在线| 自拍偷在线精品自拍偷免费| 中文字幕少妇人妻精品| 日韩欧美aⅴ综合网站发布| 亚洲熟妇熟女久久精品综合| 久久SE精品一区精品二区| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 亚洲欧美综合中文| 男女性杂交内射女bbwxz| 亚洲人成小说网站色在线| 野花韩国高清电影| 国产拗精品一区二区三区| 内射一区二区三区四区| 婷婷色香五月综合缴缴情香蕉| 欧美成人h亚洲综合在线观看| 亚洲码和欧洲码一二三四| 九九热这里只有精品在线| 国产99青青成人A在线| 国产区精品视频自产自拍| 亚洲欧美日韩综合久久久| 亚洲国产美女精品久久久|