<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-03-14 16:34
        廠里一臺PowerFlex700變頻器,0.75KW變頻器驅動一臺0.37KW的電機,運行到30HZ的時候總報故障,故障代碼F12,硬件過流。檢查電機對地絕緣500兆歐,相間絕緣500兆歐,三相繞組電阻19.5歐,電機一切正常,直接通入380V電源運轉也正常,接在變頻器上運行到30HZ的時候就報過流,實際電流才0.8A。把其他同型號的電機接到這個變頻器上卻正常運行。眼看就要生產了,死馬當作活馬醫吧。再次核對變頻器參數,功率,頻率,轉速,電流限制,超速限制,都沒問題。再次氣動還是要報故障。最后檢查了載波頻率是4KHZ,調到2KHZ,試運行要報故障。調到10KHZ,試運行正常了。查看了其他變頻器的載波頻率全都是4KHZ。原來這臺變頻器也是4KHZ運行的。

        各位分析一下是什么原因呢?
        自己的事情自己做.
        fom
        冰心玉壺
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 423 個
        工控威望: 1185 點
        下載積分: 826 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2022-12-06
        查看fom的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-03-14 18:16
        什么參數都要與實際的使用情況相適應,具體要結合現場的。
        llt
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 5916 分
        在線時間: 103(小時)
        注冊時間: 2012-05-28
        最后登錄: 2025-07-26
        查看llt的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-03-14 18:16
        查一下電機的負載,電機是否匹配.
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-03-14 18:22
        引用
        引用第2樓llt于2015-03-14 18:16發表的  :
        查一下電機的負載,電機是否匹配.

        電機是空轉的
        自己的事情自己做.
        sylgq
        印刷包裝機電維修
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 947 個
        工控威望: 1253 點
        下載積分: 14615 分
        在線時間: 1198(小時)
        注冊時間: 2011-07-18
        最后登錄: 2025-09-22
        查看sylgq的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-03-14 18:22
        找一個0.75KW的電機試一下就知道了。我遇到幾個牌子的變頻器必須和電機的功率匹配,否則就出現樓主的情況。
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1194 個
        工控威望: 1764 點
        下載積分: 7610 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-03-14 23:09
        載波頻率在該負載電機負載線路情況下漏電流偏大引起。改變任何一個就中。
        吉圓電氣 QQ751673698
        天涯孤客
        VX:Deng235174304
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 392 個
        工控威望: 516 點
        下載積分: 2879 分
        在線時間: 327(小時)
        注冊時間: 2007-04-28
        最后登錄: 2025-10-24
        查看天涯孤客的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-03-14 23:12
        電動機電線絕緣測過沒有
        QQ:235174304.VX:Deng235174304
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-03-15 05:03
        載波頻率沒有這么大的影響,感覺怪怪的。
        qlin
        學過一點FX型PLC基本知識
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 527 個
        工控威望: 531 點
        下載積分: 12343 分
        在線時間: 258(小時)
        注冊時間: 2009-07-13
        最后登錄: 2019-05-13
        查看qlin的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-03-15 05:52
        可能與電機的固有參數有關系。
        僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-03-15 18:53
        引用
        引用第8樓qlin于2015-03-15 05:52發表的  :
        可能與電機的固有參數有關系。

        原來一直運行這的東西
        自己的事情自己做.
        jonny_jean
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 22252 分
        在線時間: 634(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2017-03-31
        查看jonny_jean的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-03-15 20:55
        引用
        引用樓主chenpingyg于2015-03-14 16:34發表的 變頻器調試經驗 :
        電機特性劣化,損失過大 相間跟外殼絕緣不可能一樣  繞線電阻因
        該也有問題 不可能這樣大(經驗談 ) 用直通電網 那電機三相電流多大有平均嗎?
        電機會動不代表 特性是OK的
        您一直強調沒問題前都是好的,那就是有問題才報警啦!PowerFlex700變頻器品質很好的

        主站蜘蛛池模板: 亚洲中文精品人人永久免费| 无码专区—va亚洲v专区vr| 国产高清在线精品一区不卡| 人妻中文字幕在线视频无码| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画| 欧美极品色午夜在线视频| 午夜福利片一区二区三区| 国内在线视频一区二区三区| 国产国语毛片在线看国产| 大战丰满无码人妻50p| 精品无码一区二区三区爱欲| 麻豆亚洲精品一区二区| 国产成人女人毛片视频在线 | 免费黄色福利| 免费无码肉片在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 国产最大的福利精品自拍| 女同另类激情在线三区| 国产国产人免费人成免费| 免费国产一级特黄aa大片在线| 日本a在线播放| 狠狠精品久久久无码中文字幕| 国产精品98视频全部国产| 日韩中文字幕V亚洲中文字幕| 日韩人妻无码精品系列| 国产精品多p对白交换绿帽| 成人免费av色资源日日| 亚洲欧洲国产综合一区二区| 野花日本hd免费高清版8| 国产精品黄色片在线观看| 三上悠亚精品一区二区久久| 欧美三级欧美成人高清| 好吊视频在线一区二区三区| 亚洲人成人网站色www| 亚洲国产日韩伦中文字幕| AV人摸人人人澡人人超碰妓女| 日本高清中文字幕免费一区二区| 国产一区二区不卡在线视频| 韩国免费a级毛片久久| 国产在线视频46p|