        稱重傳感器使用變送器有響應延遲嗎?伺服電機在行走過程中捕捉某個位置的當前重量,稱重傳感器是1Kg的。期望精度是1g。我原計劃是用三菱的模以量轉換的,傳感器經過變送器輸出 0-5V的信號。由于受PLC的處理速度影響,相同的產品每次測出來的結果不一樣,誤差大。想換處理速度更快的其他牌子PLC使用中斷控制,可是有人反對,說變送器也存在延遲,想用PLC直接去讀稱重傳感器輸出的10mv的電壓信號不經過變送器了。聽說西門子的能讀到毫伏??,,,我就是想問一下稱重傳感器經過變送器應該不存在延遲吧?現在就是要求處理速度非常快。    

        謝謝
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3836(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-10-27
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-03-21 20:17
        變送器延遲應該不大,因為變送器其實就是將信號放大,不是變送器有延遲,而是模數轉換有延遲,高速的高精度AD芯片非常貴。
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        歡天喜地
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 117 個
        工控威望: 336 點
        下載積分: 14329 分
        在線時間: 195(小時)
        注冊時間: 2010-03-06
        最后登錄: 2025-08-10
        查看歡天喜地的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-03-21 20:25
        引用
        引用第1樓tingfenghu于2015-03-21 20:17發表的  :
        變送器延遲應該不大,因為變送器其實就是將信號放大,不是變送器有延遲,而是模數轉換有延遲,高速的高精度AD芯片非常貴。


        看了一下基恩士的PLC,它的處理速度非常快,而且它AD模塊有直接刷新功能,分辨率也很高,0-5V  對應(0-2000)了。但是估計基恩士的PLC 也不便宜了!
        工控無涯
        和則共立,合則共利!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 240 個
        工控威望: 3104 點
        下載積分: 11816 分
        在線時間: 909(小時)
        注冊時間: 2014-03-06
        最后登錄: 2025-10-28
        查看工控無涯的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-03-21 21:03
        主要是AD采集時轉換的延遲,,,永宏PLC+6AD單極性0-10V對應0-8191,,雙極性0-10V對應0-16383--最大分解能力0.3豪伏
        深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
        youxuemin888
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 834 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2015-03-20
        最后登錄: 2015-04-02
        查看youxuemin888的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-03-21 21:11
        我一般用稱重儀表和PLC通信
        892777011
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 1052 分
        在線時間: 181(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2021-11-21
        查看892777011的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-03-22 11:13
        你這個問題可能不是延不延時,倒是“伺服電機在行走過程中捕捉某個位置的當前重量”這個部分不好處理。
        ysz0377
        小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 510 個
        工控威望: 775 點
        下載積分: 5164 分
        在線時間: 362(小時)
        注冊時間: 2009-08-09
        最后登錄: 2025-09-26
        查看ysz0377的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-03-22 12:23
        稱重儀表的BCD通訊反應迅速。
        小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
        ww168tech
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 247 點
        下載積分: 3670 分
        在線時間: 51(小時)
        注冊時間: 2007-12-04
        最后登錄: 2023-07-17
        查看ww168tech的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-06-03 21:25
        實時肯定是不可能的,只能說盡量提高采集速率,比如你伺服移動速度1mm/s,若采集速度為100hz,那么每移動0.01mm就能取到一個力值,這樣想來誤差也不會有多大
        若你伺服移動速度越高,那所需要的采集速度就越快,具體你衡量吧,用plc的話,模擬量采集模塊速度快是快點,但精度肯定不夠高,可以選專用的稱重模塊,不過精度高是高了,采集速率就高不起來了

        主站蜘蛛池模板: 把女人弄爽大黄A大片片| 精品国产中文字幕av| 又大又硬又爽免费视频| 国产精品视频全国免费观看| A级毛片100部免费看| 又硬又粗又长又爽免费看| 亚洲中文精品一区二区| 亚洲sm另类一区二区三区| 亚洲色大成网站www在线| 久久五月丁香激情综合| 99久久这里只有免费精品| 国产精品中文av专线| 日本亚洲成人中文字幕| 69精品无人区国产一区| 久久被窝亚洲精品爽爽爽| 精品视频福利| 日本高清无卡码一区二区| 手机看片日本在线观看视频| 久久久久久综合网天天| 久久亚洲精品ab无码播放| 国产成人精品亚洲高清在线| 一本无码在线观看| 日本一区二区三区四区黄色| 忘记穿内裤被同桌摸到高潮app| 99精品日本二区留学生| 日韩中文字幕人妻精品| 中文字幕v亚洲ⅴv天堂| 在线观看中文字幕码国产| 亚洲人成人伊人成综合网无码| 三级黄色片一区二区三区| 国产精品久久香蕉免费播放| 国产一区二区午夜福利久久| 免费观看一级欧美大| 在线观看国产一区亚洲bd| 亚洲AV午夜成人无码电影| 91精品蜜臀国产综合久久| 深夜av在线免费观看| 国产精品久久久久久成人影院| 日日碰狠狠添天天爽五月婷| 精品国产一区二区三区2021| 激情国产一区二区三区四区|