<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        修緣168
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 245 個
        工控威望: 443 點
        下載積分: 7577 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2014-03-24
        最后登錄: 2024-06-25
        查看修緣168的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-04-07 10:44
        控制380V1.1KW電機,用交流接觸器還是中間繼電器,那個比較合適?該選用什么規格?如何計算?
        ymr78419972
        宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 567 個
        工控威望: 2719 點
        下載積分: 16630 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2009-05-10
        最后登錄: 2025-10-07
        查看ymr78419972的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-04-07 11:41
        380V,應該是三相的了。雖然用4P的中繼,2A也能承受,但是中繼的觸點一般都標示的 250V 5A。按道理他算的都是容量,380V應該也是可以接的,只是電流沒有那么大了。只是既然是電機,三相的,不論功率大小,我還是建議你用交流接觸器。我沒怎么看人用中繼直接拖電機,又不是幾十瓦的。直接用CJX2-09或者LCD09等,最小號的就行了。一般看一個電機功率,多少KW,再看一下額定電流就好了。你這個2-3A的電流,1.1KW,用09絕對不會有問題。
        山河今仍在,壯志在何方?
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2896 個
        工控威望: 4604 點
        下載積分: 228855 分
        在線時間: 3348(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-12-24
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-04-07 13:26
        既然是380V就不建議用中間繼電器去控制,畢竟其安全等級部如接觸器(個人認為),如果樓主另有其他考慮,那就另當別論了!!
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        659888714
        沒有所謂失敗,除非你不再嘗試。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 189 個
        工控威望: 341 點
        下載積分: 14719 分
        在線時間: 227(小時)
        注冊時間: 2014-06-21
        最后登錄: 2025-07-31
        查看659888714的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-04-07 13:31
        用40A的三相固態繼電器比較好!
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2025-12-24
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-04-07 14:07
        樓上有用過三相固態繼電器控制電機的實際經驗嗎?我沒用過。

        感覺固態繼電器是控制阻性負載的,感性負載是不是很容易燒掉呢?



        查了一下,有專門應對感性負載的三相固態繼電器。。。
        忍緣善
        獨自漂泊
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1807 點
        下載積分: 20025 分
        在線時間: 4029(小時)
        注冊時間: 2010-12-17
        最后登錄: 2025-12-24
        查看忍緣善的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-04-07 14:32
        也可以用電機 保護開關 GV2ME07C 2.5-4A獨立控制或者加接觸器控制。。。樓上的幾種方案都可以,主要還是根據你的使用環境和設備控制要求而去選用
        獨自漂泊
        jonny_jean
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 22252 分
        在線時間: 634(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2017-03-31
        查看jonny_jean的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-04-07 14:35
        引用
        引用樓主修緣168于2015-04-07 10:44發表的 380V1.1KW電機用什么控制比較合適? :
        控制380V1.1KW電機,用交流接觸器還是中間繼電器,那個比較合適?該選用什么規格?如何計算?

        380v 1.1KW三相運轉電流約3.5A 啟動電流約13A如果用簡易型的1.5KW變頻器 380V變頻器5HP以下不是很貴又節能保護一次到位
        您這電機是歐洲貨是國產非標版嗎?
        用感性負載SCR或SSR也行用三相8~10A即可
        樓主留言:
        朋友。1.5KW變頻器是多少錢?恐怕比1.1KW國產電機還貴吧?
        fuing9
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 145 點
        下載積分: 4151 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2014-08-02
        最后登錄: 2022-05-18
        查看fuing9的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-04-07 15:10
        一般傳動,電機的話妥的交流接觸器。
        zhtokokk
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 487 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 59900 分
        在線時間: 397(小時)
        注冊時間: 2015-03-23
        最后登錄: 2025-12-08
        查看zhtokokk的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-04-09 14:34
            CJX2-09接觸器就可以啦.
        cs--ho
        David
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 34 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 2228 分
        在線時間: 34(小時)
        注冊時間: 2013-09-26
        最后登錄: 2022-05-24
        查看cs--ho的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-04-09 15:43
        不建議用繼電器,觸點很快就掛了.
        可以使用交流接觸器,相對安全些.
        David
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1322 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2535 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-04-09 17:24
        插,知道什么是電弧吧,中繼肯定會把觸點膠結在一起
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-04-09 21:57
        用接觸器式中繼可以,不建議用拔插式。cjx2-09可以啦。但要注意線圈電壓。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 成人爽A毛片在线视频淮北| 四季av一区二区三区| 97一区二区国产好的精华液| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 伊人久久精品无码麻豆一区| 亚洲伊人情人综合网站| 午夜福利国产片在线视频| 琪琪777午夜理论片在线观看播放| 午夜无码国产18禁| 最新国产AV最新国产在钱| 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃| 亚洲三级香港三级久久| 亚洲色拍拍噜噜噜最新网站| 国产日产亚洲系列av| 国产精品va在线观看无码不卡| 国产精品女在线观看| 欧美成人片在线观看| аⅴ天堂中文在线网| 幻女free性俄罗斯毛片| 亚洲欧洲日韩综合色天使| 国产精品福利一区二区三区| 国产一区二区三区怡红院| 少妇bbbb| 乱人伦无码中文视频在线| 国产成人免费无码AV| 国产精品户外野外| 国产精品无码a∨麻豆| 一区二区三区无码被窝影院| 国产成人无码区免费内射一片色欲 | 国产不卡免费一区二区| 欧美 喷水 xxxx| 国产AV无码专区亚洲AV漫画| 18禁在线一区二区三区| 五月丁香六月综合缴清无码| 日本又黄又爽gif动态图| 日本久久综合久久综合| 老太脱裤子让老头玩xxxxx| 99久久精品久久久久久婷婷| 日韩AV片无码一区二区三区| 人人澡人摸人人添| 性欧美video高清|