        我們公司干這個已經很有經驗了,但是今天伺服放大器給son通電,伺服放大器就燒毀了,你們有沒有遇到類似的情況?大概是什么原因。
        彭萬生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1883 個
        工控威望: 2102 點
        下載積分: 131756 分
        在線時間: 1278(小時)
        注冊時間: 2013-08-04
        最后登錄: 2024-04-17
        查看彭萬生的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-04-10 18:40
        要么放大器本來就要快壞了;要么接錯線沒有檢查出來;還有一種可能,哪個地方串電或者感應電(包含靜電)到不該通電(包括不同電壓等級)的地方了
        樓主留言:
        要查一下原因才行
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 8 篇
        發帖數量: 9744 個
        工控威望: 8644 點
        下載積分: 16862 分
        在線時間: 5349(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-08-28
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-04-10 18:54
        在我的認知范圍內,有二種情況會

        1,輸入電壓過高,導致里面元件燒毀。然后也沒有空開,熔絲等保護,導致里面一直持續打火,最后燒成黑焦焦,曾經在一臺2KW伺服和一臺30KW變頻上遇到過。

        2,有導電物質掉進去了。
        樓主留言:
        感覺第一項不太可能,伺服放大器內部是有保護的,電壓過高會直接跳報警的。我們測量了電壓,發現電壓時正常的,瞬時電壓就不太清楚了。第二項可能性還是比有的。
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        ljb6688
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1900 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 117261 分
        在線時間: 2038(小時)
        注冊時間: 2009-12-08
        最后登錄: 2025-08-28
        查看ljb6688的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-04-10 21:15
        很有可能是電壓浪涌沖擊造成
        樓主留言:
        這個還沒查明原因,或許吧。
        電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
        cwxok
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 660 個
        工控威望: 1242 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 1268(小時)
        注冊時間: 2007-11-17
        最后登錄: 2025-08-18
        查看cwxok的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-04-13 10:14
        客戶廠里J4的伺服每月燒壞十幾臺!全部報24 !實話說這款質量還真不如J2S!
        樓主留言:
        最好查一下原因,每月燒壞這么多臺我估計是你的布線有問題,最好查查線,看看接地是否良好。
        http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
        hzhcdy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 696 個
        工控威望: 849 點
        下載積分: 1412 分
        在線時間: 579(小時)
        注冊時間: 2008-12-22
        最后登錄: 2025-08-12
        查看hzhcdy的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-04-13 10:23
        引用
        引用第4樓cwxok于2015-04-13 10:14發表的  :
        客戶廠里J4的伺服每月燒壞十幾臺!全部報24 !實話說這款質量還真不如J2S!

        J4跟J3的已經把24報警的故障解決了,而你說每個月都有10幾臺都有問題,建議還是查查設備自身的原因吧,
        相反的J2S如果使用不當很容易出現24.主要集中在,400W,700W,1KW,2KW,3.5KW這幾個型號上
        hzhcdy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 696 個
        工控威望: 849 點
        下載積分: 1412 分
        在線時間: 579(小時)
        注冊時間: 2008-12-22
        最后登錄: 2025-08-12
        查看hzhcdy的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-04-13 10:28
        引用
        引用第2樓ymmfa于2015-04-10 18:54發表的  :
        在我的認知范圍內,有二種情況會

        1,輸入電壓過高,導致里面元件燒毀。然后也沒有空開,熔絲等保護,導致里面一直持續打火,最后燒成黑焦焦,曾經在一臺2KW伺服和一臺30KW變頻上遇到過。

        2,有導電物質掉進去了。

        具體要看燒在那一部分,焊接工藝不好,針腳短路也是有可能的!掉異物也是正,F象,
        另外:電壓高不會報警,
        ps963852
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 296 點
        下載積分: 801 分
        在線時間: 159(小時)
        注冊時間: 2012-09-01
        最后登錄: 2021-09-08
        查看ps963852的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-04-13 11:17
        引用
        引用第4樓cwxok于2015-04-13 10:14發表的  :
        客戶廠里J4的伺服每月燒壞十幾臺!全部報24 !實話說這款質量還真不如J2S!


        每月燒壞十幾臺,這個可能是設計上的原因吧,要壞的話不可能一起壞的。我們J4用的很多,全是走通訊的,用起來精度很高,沒有任何問題
        cwxok
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 660 個
        工控威望: 1242 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 1268(小時)
        注冊時間: 2007-11-17
        最后登錄: 2025-08-18
        查看cwxok的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-04-14 09:43
        每月燒壞十幾臺的是J4-60A-XXX 帶后綴,驅動器來自日本,布線全是日本人搞的!廠家都認為每月壞十幾臺在正常范圍內,我沒什么好說的,他們出貨量大!
        http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
        ps963852
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 296 點
        下載積分: 801 分
        在線時間: 159(小時)
        注冊時間: 2012-09-01
        最后登錄: 2021-09-08
        查看ps963852的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-04-14 11:34
        引用
        引用第8樓cwxok于2015-04-14 09:43發表的  :
        每月燒壞十幾臺的是J4-60A-XXX 帶后綴,驅動器來自日本,布線全是日本人搞的!廠家都認為每月壞十幾臺在正常范圍內,我沒什么好說的,他們出貨量大!


        電源端要加浪涌保護器,你說是日本設計的電路,我們公司有很多日本的圖紙,日本人設計的電路都加有浪涌保護器,因為你工廠的電壓不穩定才會導致燒壞。明白嗎? 我們J4的伺服用的非常多,全部是-B的,都走通訊,運行了幾年,沒有任何問題。
        jiaogeishui
        我是楊利勇
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 275 個
        工控威望: 479 點
        下載積分: 1109 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2010-08-19
        最后登錄: 2024-11-05
        查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-04-15 08:28
        不是電壓浪涌問題,就是接地不良問題,一個月壞十幾臺不可能是被短路問題
        學無止境
        bgr198512
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 93 點
        下載積分: 1853 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2015-04-10
        最后登錄: 2020-07-08
        查看bgr198512的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-04-15 10:57
        學習了。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 2019亚洲午夜无码天堂| 在线亚洲午夜片av大片| аⅴ天堂国产最新版在线中文| 国产精品一区二区三区激情| 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇| 国产一区二区高清不卡| 亚洲成精品动漫久久精久| 日韩不卡二区三区三区四区| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 在线 国产 欧美 专区| 亚洲AVAV天堂AV在线网阿V| 护士张开腿被奷日出白浆| 成人免费乱码大片a毛片| 成人深夜节目在线观看| 中文字幕av日韩有码| 精品国精品国自产在国产| 亚洲午夜亚洲精品国产成人| 熟女视频一区二区三区嫩草| 国产农村老熟女国产老熟女| 国产粉嫩美女一区二区三| 日韩区二区三区中文字幕| 色婷婷欧美在线播放内射| 999精品全免费观看视频| 91久久国产成人免费观看| 五月天天天综合精品无码| 国产区成人精品视频| 91精品91久久久久久| 欧美成人精品三级网站| 97久久超碰国产精品2021| 国产精品福利片在线观看| 偷窥盗摄国产在线视频| 自拍偷自拍亚洲精品情侣| 加勒比中文字幕无码一区| 国产精品一区二区色综合| 日韩中文字幕精品人妻| 国产精品午夜福利免费看| 东方四虎av在线观看| 国产美女69视频免费观看| 高清有码国产一区二区| 亚洲国产成人精品女人久久久| av老司机亚洲精品天堂|