<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        一觸即發
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 637 分
        在線時間: 3(小時)
        注冊時間: 2013-01-02
        最后登錄: 2017-10-19
        查看一觸即發的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-04-29 22:20
        大家好,我司有一臺37KW的抽風機原星三角控制,客戶要求改變頻器控制,結果我司裝了一臺臺達CP2000系列的37KW的變頻器,試機時由于過電流報警,電工就把電機處端子改成星形,通電運行沒有報警,可是運行了一個星期,對方說風量太小,電工去把頻率調到50HZ,開機就跳,開機是顯示100多A的電流,反復試,結果不轉了,可是電機線圈都是均勻的8歐,現在還是不行,現在不知是電機壞了,還是變頻器壞了,我認為星形啟動時是220V,轉三角形接法是380V,可是你變頻器時啟動到全壓運行都是380V,電機錯誤接成星形,電機肯定耐壓絕緣等破壞了,所以不轉了
        愛海濤濤
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 352 點
        下載積分: 548 分
        在線時間: 1592(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2022-04-14
        查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-04-29 22:37
        電機要接成三角形,報警應該是加減速時間沒有設定好
        hnwygcb009
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 158 個
        工控威望: 577 點
        下載積分: 2539 分
        在線時間: 83(小時)
        注冊時間: 2014-06-28
        最后登錄: 2025-07-24
        查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-04-29 22:41
        電機可能沒壞,壞了要報故障代碼。是不是三角形連接時,每個線圈的首末端同相了,沒形成回路。但拿萬用表或電筆測電機接線樁頭電壓卻正常,但就是不轉。
        tjzhmjj
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 238 個
        工控威望: 971 點
        下載積分: 3578 分
        在線時間: 185(小時)
        注冊時間: 2010-01-09
        最后登錄: 2025-10-29
        查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-04-30 02:04
        變頻器選型錯誤,應選用風機專用型的,不要選通用型的。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3147(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-29
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-04-30 07:09
        電機應該沒壞,即使有壞的,也應該是變頻器。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-09-24
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-04-30 07:21
        很遺憾呀,一個簡單的事,被搞成這樣,你那個電工啥水平呀,電機接星型,功率小了,所以高速過流,其實你只要把變頻器的加減速時間調大一些就行呀。
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1322 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2535 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-04-30 10:50
        CP2000就是臺達風機專用變頻器,一般用三角解法,具體看什么報警吧。
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        hxl202319
        工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1705 個
        工控威望: 10138 點
        下載積分: 62663 分
        在線時間: 2699(小時)
        注冊時間: 2007-03-26
        最后登錄: 2025-10-25
        查看hxl202319的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-04-30 10:51
        如果你用萬用表測量電機電阻是8歐,那么就兩個情況,1.你萬用表壞了。2.電機壞了。37KW的電機用萬用表根本測不出電阻,顯示肯定是0歐。
        簽名無效了,麻雀不見了!
        王海fa
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 241 個
        工控威望: 1881 點
        下載積分: 3796 分
        在線時間: 351(小時)
        注冊時間: 2010-04-05
        最后登錄: 2024-11-20
        查看王海fa的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-04-30 11:40
        頂1樓
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-04-30 12:28
        我們公司的風機75KW用變頻器很好用的呀,西門子的啟動時間設置長一點
        fffsjm
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 540 個
        工控威望: 771 點
        下載積分: 2071 分
        在線時間: 641(小時)
        注冊時間: 2009-02-28
        最后登錄: 2022-04-14
        查看fffsjm的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-04-30 13:20
        高級電工
        楊作峰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 97 個
        工控威望: 218 點
        下載積分: 2006 分
        在線時間: 64(小時)
        注冊時間: 2012-03-07
        最后登錄: 2024-04-13
        查看楊作峰的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-05-09 19:48
        感覺樓主說的是對的,接成星型后線圈電壓變成220了,長時間運行導致的
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲日产国码二区在线| 国产成人无码综合亚洲日韩不卡| 日韩精品人妻系列无码av东京| 久久精品国产亚洲αv忘忧草| 亚洲国产午夜理论片不卡| 亚洲熟妇色xxxxx欧美老妇| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 韩国精品一区二区三区在线观看| 国模一区二区三区私拍视频| 亚洲18禁一区二区三区| 好爽毛片一区二区三区四| 国产成A人片在线观看视频下载| 久久精品国产久精国产| 极品无码人妻巨屁股系列| 欧美XXXX黑人又粗又长精品| 精品午夜福利在线观看| 91久久精品亚洲一区二区三区| 一本久道久久综合狠狠躁av| 久久成人国产精品免费软件| 欧美 亚洲 另类 丝袜 自拍 动漫| 亚洲第一人伊伊人色综合| 在线中文一区字幕对白| 亚洲精品日产AⅤ| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 亚洲人成人网站色www| 亚洲第一视频区| 国产亚洲精品综合99久久| 日韩av裸体在线播放| 一边亲着一面膜的免费版电视剧 | 国产在线观看91精品亚瑟| 人妻中文字幕免费观看| 国产91丝袜在线观看| 青青草成人免费自拍视频| 久久夜色精品国产亚av| 国产精品亚洲综合网一区| 国产四虎永久免费观看| 日韩亚洲精品中文字幕| 在国产线视频A在线视频| 国产91久久精品一区二区| 亚洲男人天堂2018| 97精品久久久大香线焦|