        本人新手,卻碰上了  PLC:   siemens  s7 1214c DC/DC/DC  CPU    伺服: 三菱 MR-J2S    
        怎么看說明書都覺得不太對勁。。。。各位是否能幫忙說下如何接線。。。能否實現  脈沖+方向  的方式  ?如何實現

        PLC 輸出是高電平。。。伺服能否接收?
        [ 此帖被timwyc在2015-05-08 13:18重新編輯 ]
        timwyc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 560 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2013-03-02
        最后登錄: 2025-06-26
        查看timwyc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-05-08 09:14
        opc ---24v+
        pp----q0.0 脈沖
        np----q0.1 方向
        sg----0v
        這樣是否可行????
        roran
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 100 個
        工控威望: 255 點
        下載積分: 892 分
        在線時間: 155(小時)
        注冊時間: 2007-09-09
        最后登錄: 2022-10-28
        查看roran的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-05-08 14:38
        脈沖加方向可以,OPC24V不一定可行吧?加2K電阻可能更簡單點。
        timwyc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 560 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2013-03-02
        最后登錄: 2025-06-26
        查看timwyc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-05-10 23:13
        引用
        引用第2樓roran于2015-05-08 14:38發表的  :
        脈沖加方向可以,OPC24V不一定可行吧?加2K電阻可能更簡單點。

        是否能說明清楚點呢?PLC輸出是高電平的。。。能否直接給伺服?
        如果+2K電阻  OPC 和  SG  該如何接?謝謝
        timwyc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 560 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2013-03-02
        最后登錄: 2025-06-26
        查看timwyc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-05-13 20:19
        還是沒人愿意幫忙細說下嗎???
        timwyc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 560 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2013-03-02
        最后登錄: 2025-06-26
        查看timwyc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-05-20 21:33
        最后還是選擇  將PNP信號轉成  NPN信號
        keven1
        keven1
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 136 個
        工控威望: 284 點
        下載積分: 1033 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2013-06-23
        最后登錄: 2025-03-30
        查看keven1的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-05-21 08:59
        引用
        引用第1樓timwyc于2015-05-08 09:14發表的  :
        opc ---24v+
        pp----q0.0 脈沖
        np----q0.1 方向
        sg----0v
        這樣是否可行????


        這樣不行!官方資料沒有顯示可以接PNP,

        在S7-1200上加一個信號板,可以解決!
        6ES7 222-1BD30-0XB0
        6ES7 222-1AD30-0XB0
        這個兩個板同時支持PNP和NPN輸出!
        timwyc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 560 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2013-03-02
        最后登錄: 2025-06-26
        查看timwyc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-05-21 12:22
        引用
        引用第6樓keven1于2015-05-21 08:59發表的  :


        這樣不行!官方資料沒有顯示可以接PNP,

        在S7-1200上加一個信號板,可以解決!
        .......

        加信號板是不是只能控制一個軸?
        keven1
        keven1
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 136 個
        工控威望: 284 點
        下載積分: 1033 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2013-06-23
        最后登錄: 2025-03-30
        查看keven1的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-05-21 14:04
        系統手冊里有介紹!

        S7-1200最多可組態 4 個使用任意內置或 SB 輸出的脈沖輸出
        timwyc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 560 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2013-03-02
        最后登錄: 2025-06-26
        查看timwyc的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-05-21 21:28
        引用
        引用第8樓keven1于2015-05-21 14:04發表的  :
        系統手冊里有介紹啊!

        S7-1200最多可組態 4 個使用任意內置或 SB 輸出的脈沖輸出

        您說的這4個脈沖輸出應該都是PNP輸出的。。。。有問了西門子,說是有NPN的信號板,但只能有一路(已有的PLC 是 S7  1214C  DC/DC/DC);

        現在是用三極管將PNP信號轉成NPN了,,,不知道穩定性如何~~

        主站蜘蛛池模板: 你懂的视频在线一区二区| 风流老熟女一区二区三区| 人人妻人人狠人人爽| www射我里面在线观看| 最新国产AV最新国产在钱| 成人精品区| 国产精品无遮挡猛进猛出| 日本高清色WWW在线安全| √天堂中文官网8在线| 特级做a爰片毛片免费看无码| 国产视色精品亚洲一区二区| free性开放小少妇| 综合图区亚洲欧美另类图片| 人妻夜夜爽天天天爽欧美色院| 国产精品不卡一区二区三区| 亚洲综合精品第一页| 国产成人a在线观看视频| 国内揄拍国产精品人妻电影| 亚洲人成图片小说网站| 欧美村妇激情内射| 深夜精品免费在线观看| 色噜噜av男人的天堂| 视频一区二区三区四区五区 | 欧美另类精品一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区第一页| 成人在线视频一区| 亚洲av色图一区二区三区| 国产综合久久久久久鬼色| 色国产视频| 久久亚洲2019中文字幕| 国产香蕉尹人在线视频你懂的| 福利视频在线一区二区| GV无码免费无禁网站男男| 日韩精品一二三黄色一级| 人人爽亚洲aⅴ人人爽av人人片 | 日本久久一区二区三区高清| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 久久亚洲日本不卡一区二区| 亚洲黄色成人网在线观看| 免费大片黄国产在线观看| 亚洲一区二区在线av|