<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        duanfei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 523 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2014-01-13
        最后登錄: 2021-07-13
        查看duanfei的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-05-09 16:56
        各位大哥:
        在下碰到個怪事:
        我們公司一臺100KVA的穩壓器的PE接地線帶有220V電壓
        是從重新接過一次線后就有帶電現象(只是當時沒有發現)
        可以確定的是沒有接錯線,設備也正常運行了一年
        昨天,突然把這根10平方的接地線給燒斷了
        最后才查到這臺穩壓器的接地線帶電
        在沒拆除電線時用萬年表查出相線與接地線是接通的
        拆除電線后,再查相線與接地線又沒接通了
        重新接線后通電,接地線又不帶電
        好像又好了,但就是不明白,為什么會這樣
        可以以后還會出現接地線帶電的現象
        因為真正的原因,還沒找到
        請各位大哥幫忙!
        謝謝了
        忍緣善
        獨自漂泊
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1807 點
        下載積分: 20025 分
        在線時間: 4030(小時)
        注冊時間: 2010-12-17
        最后登錄: 2025-12-29
        查看忍緣善的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-05-09 19:41
        檢測下線序L 、N不要鏈接接錯
        獨自漂泊
        彭萬生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1759 個
        工控威望: 2102 點
        下載積分: 131756 分
        在線時間: 1278(小時)
        注冊時間: 2013-08-04
        最后登錄: 2024-04-17
        查看彭萬生的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-05-09 20:28
        也可能別的地方設備漏電通過鏈接在一起的地線傳到這里了(此時總接地端已經斷開或者接觸電阻很大,導致漏電保持在地線上)
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-05-10 05:27
        第一地線不通,第二輸入或輸出有相接殼了。
        liyanjunx
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 296 點
        下載積分: 6669 分
        在線時間: 56(小時)
        注冊時間: 2012-03-26
        最后登錄: 2017-08-30
        查看liyanjunx的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-05-10 08:36
        你要用絕緣搖表檢查穩壓器各繞組絕緣值,再檢查進線是否有人動過。
        duanfei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 523 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2014-01-13
        最后登錄: 2021-07-13
        查看duanfei的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-05-11 12:22
        查過穩壓器絕緣有50M歐,也沒有相線碰到機殼,這是一條專用地線,也沒有其它設備漏電傳到PE線上
        duanfei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 523 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2014-01-13
        最后登錄: 2021-07-13
        查看duanfei的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-05-11 12:24
        補充一下,N線與PE也沒接錯
        yfcc923
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 1127 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2013-06-08
        最后登錄: 2025-05-27
        查看yfcc923的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-05-11 12:39
        如果你家穩壓器是星形繞組,PE線和N線應該都接地。
        PE是機殼接地,用來保護繞組碰殼導致的外殼帶電而產生的間接觸電災害。
        N是繞組中性點接地,當三相負載不平衡的時候用來鉗制三相電壓不偏移。永遠都是220,220+< , 220-<。
        這兩個接地點要各自單獨做。必須分開。
        但是,我忘記要分開多遠了。。。
        yfcc923
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 1127 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2013-06-08
        最后登錄: 2025-05-27
        查看yfcc923的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-05-11 12:49
        你并沒有說清楚是PE線還是N線燒斷。
        如果是PE線燒斷。毫無疑問,有漏電通過PE線進入大地。PE線由于螺絲松動,接觸電阻增大導致發熱燒斷。
        當然,
        這個漏電,可以是穩壓器,也可以是其他經過他接地的設備。
        這個漏電,可以是正弦波也可以是高次諧波,總之,是經過他接地設備的漏電總和。
        如果是N線燒斷。
        我覺得不太可能!因為,如果是N線燒斷的話,你的描述不會那么淡定了。。。。。
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11998 個
        工控威望: 19806 點
        下載積分: 15497 分
        在線時間: 2839(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-12-28
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-05-11 15:08
        PE帶電原因很多,最好附上產品原理圖
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        chou2003
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 192 個
        工控威望: 344 點
        下載積分: 30519 分
        在線時間: 303(小時)
        注冊時間: 2013-04-26
        最后登錄: 2025-12-20
        查看chou2003的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-05-11 16:23
        引用
        引用第5樓duanfei于2015-05-11 12:22發表的  :
        查過穩壓器絕緣有50M歐,也沒有相線碰到機殼,這是一條專用地線,也沒有其它設備漏電傳到PE線上

        把地線重復多點接地看看。

        主站蜘蛛池模板: 性xxxx视频播放| 婷婷综合缴情亚洲| 99热久久这里只有精品| 日本一区二区精品色超碰| www国产成人免费观看视频| 99视频在线精品国自产拍| 激情伊人五月天久久综合| 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频| 边摸边吃奶边做爽动态| 99RE8这里有精品热视频| 成人无码潮喷在线观看| 蜜桃在线一区二区三区| 国产亚洲精久久久久久久91| 亚洲熟女乱综合一区二区三区 | 成人午夜国产内射主播| 99久久精品国产精品亚洲| 香蕉久久久久久久av网站| 天堂网在线.www天堂在线资源| 四虎永久免费很黄的视频| 精品一区二区亚洲国产| 国产综合色产在线精品| 色婷婷亚洲精品综合影院| 国产一区在线播放无遮挡| 精品国产美女福到在线不卡| 日韩av在线高清观看| 又大又粗又硬又爽黄毛少妇 | 日韩精品一区二区三区在| 国产成人8X人网站视频| 国产一区二区三区AV在线无码观看| 亚洲欧美丝袜精品久久| 国产精品亚洲а∨天堂2021| 欧洲精品一区二区三区久久| 在线中文字幕亚洲日韩2020| 亚洲高清中文字幕在线看不卡| 日韩精品国产中文字幕| 国产精品自在在线午夜区app| 少妇又紧又色又爽又刺激视频 | 99在线小视频| 国产一区二区牛影视| 国语精品一区二区三区| 国产精品成人网址在线观看|