<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        duanfei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 523 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2014-01-13
        最后登錄: 2021-07-13
        查看duanfei的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-05-09 16:56
        各位大哥:
        在下碰到個怪事:
        我們公司一臺100KVA的穩壓器的PE接地線帶有220V電壓
        是從重新接過一次線后就有帶電現象(只是當時沒有發現)
        可以確定的是沒有接錯線,設備也正常運行了一年
        昨天,突然把這根10平方的接地線給燒斷了
        最后才查到這臺穩壓器的接地線帶電
        在沒拆除電線時用萬年表查出相線與接地線是接通的
        拆除電線后,再查相線與接地線又沒接通了
        重新接線后通電,接地線又不帶電
        好像又好了,但就是不明白,為什么會這樣
        可以以后還會出現接地線帶電的現象
        因為真正的原因,還沒找到
        請各位大哥幫忙!
        謝謝了
        忍緣善
        獨自漂泊
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1807 點
        下載積分: 20025 分
        在線時間: 4030(小時)
        注冊時間: 2010-12-17
        最后登錄: 2025-12-29
        查看忍緣善的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-05-09 19:41
        檢測下線序L 、N不要鏈接接錯
        獨自漂泊
        彭萬生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1759 個
        工控威望: 2102 點
        下載積分: 131756 分
        在線時間: 1278(小時)
        注冊時間: 2013-08-04
        最后登錄: 2024-04-17
        查看彭萬生的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-05-09 20:28
        也可能別的地方設備漏電通過鏈接在一起的地線傳到這里了(此時總接地端已經斷開或者接觸電阻很大,導致漏電保持在地線上)
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-05-10 05:27
        第一地線不通,第二輸入或輸出有相接殼了。
        liyanjunx
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 296 點
        下載積分: 6669 分
        在線時間: 56(小時)
        注冊時間: 2012-03-26
        最后登錄: 2017-08-30
        查看liyanjunx的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-05-10 08:36
        你要用絕緣搖表檢查穩壓器各繞組絕緣值,再檢查進線是否有人動過。
        duanfei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 523 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2014-01-13
        最后登錄: 2021-07-13
        查看duanfei的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-05-11 12:22
        查過穩壓器絕緣有50M歐,也沒有相線碰到機殼,這是一條專用地線,也沒有其它設備漏電傳到PE線上
        duanfei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 523 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2014-01-13
        最后登錄: 2021-07-13
        查看duanfei的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-05-11 12:24
        補充一下,N線與PE也沒接錯
        yfcc923
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 1127 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2013-06-08
        最后登錄: 2025-05-27
        查看yfcc923的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-05-11 12:39
        如果你家穩壓器是星形繞組,PE線和N線應該都接地。
        PE是機殼接地,用來保護繞組碰殼導致的外殼帶電而產生的間接觸電災害。
        N是繞組中性點接地,當三相負載不平衡的時候用來鉗制三相電壓不偏移。永遠都是220,220+< , 220-<。
        這兩個接地點要各自單獨做。必須分開。
        但是,我忘記要分開多遠了。。。
        yfcc923
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 1127 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2013-06-08
        最后登錄: 2025-05-27
        查看yfcc923的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-05-11 12:49
        你并沒有說清楚是PE線還是N線燒斷。
        如果是PE線燒斷。毫無疑問,有漏電通過PE線進入大地。PE線由于螺絲松動,接觸電阻增大導致發熱燒斷。
        當然,
        這個漏電,可以是穩壓器,也可以是其他經過他接地的設備。
        這個漏電,可以是正弦波也可以是高次諧波,總之,是經過他接地設備的漏電總和。
        如果是N線燒斷。
        我覺得不太可能!因為,如果是N線燒斷的話,你的描述不會那么淡定了。。。。。
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11998 個
        工控威望: 19806 點
        下載積分: 15497 分
        在線時間: 2839(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-12-28
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-05-11 15:08
        PE帶電原因很多,最好附上產品原理圖
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        chou2003
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 192 個
        工控威望: 344 點
        下載積分: 30519 分
        在線時間: 303(小時)
        注冊時間: 2013-04-26
        最后登錄: 2025-12-20
        查看chou2003的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-05-11 16:23
        引用
        引用第5樓duanfei于2015-05-11 12:22發表的  :
        查過穩壓器絕緣有50M歐,也沒有相線碰到機殼,這是一條專用地線,也沒有其它設備漏電傳到PE線上

        把地線重復多點接地看看。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲成A人一区二区三区| 男女猛烈无遮挡免费视频| 久久99精品久久久久久9| 精品国产亚洲av网站| 巨熟乳波霸若妻在线播放| 国产成人亚洲精品日韩激情| 国产盗摄视频一区二区三区| 韩国无码AV片午夜福利| 国产农村妇女毛片精品久久| 成人亚欧欧美激情在线观看 | 国产乱沈阳女人高潮乱叫老 | 无码免费大香伊蕉在人线国产| 亚洲国产大胸一区二区三区| 国产在线视频导航| 2020国产欧洲精品网站| 欧美a在线播放| 手机无码人妻一区二区三区免费| 日本伊人色综合网| 国产老熟女无套内射不卡| 99亚洲男女激情在线观看| 少妇私密会所按摩到高潮呻吟| 色呦呦在线视频| 高清自拍亚洲精品二区| 亚洲色成人网站www永久四虎| 国产精品美女一区二区三| 国产成人欧美日韩在线电影| 亚洲成a人片在线观看中| 双乳奶水饱满少妇呻吟免费看| 亚洲a人片在线观看网址| 在线看片免费人成视频久网| 美女爽到高潮嗷嗷嗷叫免费网站| www射我里面在线观看| 日韩视频一区二区三区视频| 欧美精品videosbestsex日本| 久久综合色最新久久综合色 | 亚洲精品日韩在线观看| 精品亚洲无人区一区二区| 国产精品av在线一区二区三区| 欧美激情综合一区二区| 国产老熟女乱子一区二区| 日韩一区在线中文字幕|