        樓主  發表于: 2015-05-21 12:17
        最近路燈接觸器老燒壞,試想用固態繼電器來控制高壓鈉燈開關,請教有懂得的同行師傅!
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3836(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-12-17
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-05-21 12:20
        可以,沒問題,不過為什么接觸器老壞了,檢查一下原因,鈉燈的電流并不算太大,我這里直接開關控制幾乎沒有壞過開關。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
      3. 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-05-21 12:33
        接觸器是觸點壞還是線圈壞?
        東華數字
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 328 個
        工控威望: 531 點
        下載積分: 8811 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2015-05-07
        最后登錄: 2018-06-11
        查看東華數字的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-05-21 14:54
        引用
        引用第2樓李志華于2015-05-21 12:33發表的  :
        接觸器是觸點壞還是線圈壞?

        沒錯沒錯...這點很重要,觸點壞請加大接觸器的耐流(就是買大一級的),線圈壞就要檢查你的觸發信號了...
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
        lmyjxsr12
        賴明炎
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 137 個
        工控威望: 289 點
        下載積分: 10487 分
        在線時間: 165(小時)
        注冊時間: 2011-01-04
        最后登錄: 2025-01-31
        查看lmyjxsr12的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-05-21 20:52
        是觸點燒壞了,去年做的市政工程垃圾配置,用的50平方的鋁線,里面線路非常亂不規范,剛托管1個月,半個月換一個,電流80A,用的是160接觸器,感性很大,
        [ 此帖被lmyjxsr12在2015-05-21 20:58重新編輯 ]
        kidien
        編程就是鞭打自己
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 107 個
        工控威望: 218 點
        下載積分: 788 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2010-01-08
        最后登錄: 2025-10-30
        查看kidien的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-05-21 22:09
        引用
        引用第4樓lmyjxsr12于2015-05-21 20:52發表的  :
        是觸點燒壞了,去年做的市政工程垃圾配置,用的50平方的鋁線,里面線路非常亂不規范,剛托管1個月,半個月換一個,電流80A,用的是160接觸器,感性很大,



        這么大電流,找找看有這么大固態嗎?估計要配3倍電流的固態。
        ying-feng
        一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 648 點
        下載積分: 2649 分
        在線時間: 182(小時)
        注冊時間: 2011-08-12
        最后登錄: 2025-06-19
        查看ying-feng的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-05-21 22:40
        有沒有可能在啟動時投入容性負載,啟動后斷開容性負載
        靜芳
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 921 個
        工控威望: 3038 點
        下載積分: 3306 分
        在線時間: 205(小時)
        注冊時間: 2010-02-05
        最后登錄: 2025-12-16
        查看靜芳的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-05-21 23:35
        用真空接觸器
        catfree
        虛心向各位學習!!!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 617 個
        工控威望: 2814 點
        下載積分: 15803 分
        在線時間: 474(小時)
        注冊時間: 2012-03-30
        最后登錄: 2022-04-18
        查看catfree的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-05-22 00:06
        2.5倍電流的固態即可
        一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-05-22 06:41
        路燈并不是頻繁啟停,160A接觸器容量不小了,是否因為鋁線頭與接觸器聯接發熱而燒壞的?
        xyc
        每天學一點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 623 個
        工控威望: 3891 點
        下載積分: 834 分
        在線時間: 410(小時)
        注冊時間: 2007-11-19
        最后登錄: 2016-05-18
        查看xyc的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-05-22 07:51
        引用
        引用第10樓李志華于2015-05-22 06:41發表的 :
        路燈并不是頻繁啟停,160A接觸器容量不小了,是否因為鋁線頭與接觸器聯接發熱而燒壞的?

        10樓的分析必須考慮進去,鋁導線是否加上一個銅鋁接錢鼻子試試。
        工控一家人 (老薛)
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-05-22 10:54
        你可以打開接觸器看主觸點,是過流還是由于控制的原因引起。
        過流:主觸點會大面積的熔接或斷動觸點。燒毀現象嚴重
        控制:線圈控制回路接觸性問題,造成接觸器頻繁起、停,使觸點一直運行啟動階段而過流,這時觸點只會先是燒毛,進一步惡化燒毀主觸點。燒毀現象近次于過流。
        適當換大一檔接觸器,緊固主輸入輸出線路和控制回路。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久中文字幕综合不卡一二区 | 久久久久久久久久久久中文字幕| 精品久久人人做爽综合| 免费福利视频一区二区三区高清| 国产无遮挡又黄又爽不要vip软件 国产成人精品一区二区秒拍1o | 亚洲欧美综合精品成人网站| 亚洲一区二区精品动漫| 国产中文字幕精品在线| 国产乱色国产精品免费视频| 亚洲日本在线电影| 亚洲精品tv久久久久久久久久| 国产中文字幕一区二区| 亚洲精品爆乳一区二区H| 亚洲国产精品一区二区三| 高清无码午夜福利视频| 亚洲天堂成人一区二区三区| 国产超高清麻豆精品传媒麻豆精品| 午夜精品一区二区三区在线观看 | av色国产色拍| 久99久热只有精品国产99| 国产成+人+综合+欧美亚洲| 亚洲精品一区二区美女| 国内免费视频成人精品| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 中文字幕亚洲综合久久2020| 亚洲精品拍拍央视网出文| 亚洲丰满熟女一区二区v| 高潮精品熟妇一区二区三区 | 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 久久精品中文字幕极品| 成人午夜视频在线| 精品一区二区三区日韩版| 精品无码一区在线观看| 撕开奶罩揉吮奶头视频| 最新精品国偷自产在线 | 人人妻人人做人人爽夜欢视频| 亚洲区一区二区三区视频| 国产精品美女网站| 视频一区二区三区国产在线 | 久久99热成人精品国产| 国语精品自产拍在线观看网站|