        hi,各位大佬:
                 今天客戶說,希望能把步進驅動器的電源供電線的那兩根電源線,電流能夠檢測出來,不知道有什么辦法,現在只有模擬量模塊!


        希望能發動頭腦風暴!幫我想個辦法!
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1322 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2535 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-05-27 20:32
        那是必須打變送器檢測的,伺服都不能測量輸入電流
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        zhtokokk
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 487 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 59900 分
        在線時間: 396(小時)
        注冊時間: 2015-03-23
        最后登錄: 2025-10-25
        查看zhtokokk的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-05-28 11:54
                  檢測出來的電流要控制嗎?或只是顯示?
        工業品大狗
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 19 個
        工控威望: 105 點
        下載積分: 608 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2015-04-10
        最后登錄: 2015-06-01
        查看工業品大狗的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-05-28 13:45
        伺服都不能測量輸入電流
        大狗
        建控電
        野蠻其體魄、文明其精神!!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 1598 點
        下載積分: 3480 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2013-12-16
        最后登錄: 2025-10-27
        查看建控電的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-05-28 16:27
        引用
        引用第2樓zhtokokk于2015-05-28 11:54發表的  :
                  檢測出來的電流要控制嗎?或只是顯示?

        只是為了顯示出來就行了?
        建控電
        野蠻其體魄、文明其精神!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 1598 點
        下載積分: 3480 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2013-12-16
        最后登錄: 2025-10-27
        查看建控電的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-05-28 16:28
        引用
        引用第1樓hafatahaha于2015-05-27 20:32發表的  :
        那是必須打變送器檢測的,伺服都不能測量輸入電流

        什么樣的變送器呢?
        建控電
        野蠻其體魄、文明其精神!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 1598 點
        下載積分: 3480 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2013-12-16
        最后登錄: 2025-10-27
        查看建控電的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-05-28 16:29
        引用
        引用第4樓四海升平于2015-05-28 16:27發表的  :

        只是為了顯示出來就行了?

        只要能顯示出來就行了!
        xbl2018
        龍兒
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 200 個
        工控威望: 2735 點
        下載積分: 61279 分
        在線時間: 560(小時)
        注冊時間: 2007-09-20
        最后登錄: 2025-06-18
        查看xbl2018的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-06-01 11:43
        這個應該比較簡單吧!加個數顯電流表不就行啦!
        zhtokokk
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 487 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 59900 分
        在線時間: 396(小時)
        注冊時間: 2015-03-23
        最后登錄: 2025-10-25
        查看zhtokokk的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-06-01 11:53
              鉗型電流表可以啊,交流或直流都有可用的款。
        lixianji_007
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 242 個
        工控威望: 2875 點
        下載積分: 5912 分
        在線時間: 783(小時)
        注冊時間: 2011-08-27
        最后登錄: 2025-10-30
        查看lixianji_007的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-06-01 11:58
        外部顯示的話可直接加一個電流表,觸摸屏上顯示的話線路上加一個電流變送器,模擬量輸出接到PLC的模擬量輸入模塊,經過PLC程序計算比例變換后就可以在觸摸屏上顯示。
        天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
        建控電
        野蠻其體魄、文明其精神!!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 1598 點
        下載積分: 3480 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2013-12-16
        最后登錄: 2025-10-27
        查看建控電的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-06-03 20:31
        引用
        引用第9樓lixianji_007于2015-06-01 11:58發表的  :
        外部顯示的話可直接加一個電流表,觸摸屏上顯示的話線路上加一個電流變送器,模擬量輸出接到PLC的模擬量輸入模塊,經過PLC程序計算比例變換后就可以在觸摸屏上顯示。

        謝謝大神指點!
        冷風吹
        工控充
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 287 個
        工控威望: 510 點
        下載積分: 1171 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2007-12-23
        最后登錄: 2025-09-17
        查看冷風吹的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2021-05-08 23:07
        如果你只是想知道電機是否運轉  用LC22可以檢測到。高速響應,20ms。需外接電源 輸出信號接IO。

        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产偷窥熟女高潮精品视频| 女人喷液抽搐高潮视频 | 国产成人无码免费看视频软件| 日本成熟老妇乱| 中文字幕日韩精品国产| 一区二区在线 | 欧洲| 久久一夜天堂av一区二区| 18岁日韩内射颜射午夜久久成人| 玖玖在线精品免费视频| 一本精品中文字幕在线| 亚洲一区二区三区最新| 亚洲偷自拍国综合| 亚洲AV永久无码精品一区二区国产| 久久精品国产福利亚洲av| 蜜臀午夜一区二区在线播放| 国产精品无码专区| 中文字幕乱码人妻二区三区| 农村老熟妇乱子伦视频| 国内永久福利在线视频图片| 精品久久久久久中文字幕大豆网| 亚洲AVAV天堂AV在线网阿V| 午夜免费国产体验区免费的| 亚洲精品一区三区三区在| 手机精品视频在线观看免费| 亚洲免费一区二区av| 污网站在线观看视频| 军人粗大的内捧猛烈进出视频| 久久人人97超碰爱香蕉 | 亚洲中文久久久精品无码| 高清美女视频一区二区三区 | 国产精品自在欧美一区| 97久久久亚洲综合久久| 最近最好的2019中文| 欧洲熟妇精品视频| 成人无码区免费视频| 国产精品偷窥熟女精品视频| 久久精品不卡一区二区| 女人18毛片水真多| 奇米四色7777中文字幕| 秋霞电影网久久久精品| 97午夜理论电影影院|