<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-06-01 17:27
        各位大師,最近看到好多關于電纜載流量的很多種說法,現在都搞不清楚載流量的計算了,10下五,100上2,25 35 四三界,70 95 二倍半,銅線升級算,裸線加一半,   而今天聽到一電纜老板說10平方的電線可以帶35KW的電機,22KW電機用10平方的電纜和,做直接啟動,而電纜是YZ 3*10+1*6
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-09-24
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-06-01 18:51
        我們一個40a接觸器,用6平方的銅芯硬線,帶一個30kw電機直接啟動,用了7年,一點問題都沒有。當然也是有條件的,一是這個電線是毛老館手里的東西。
        [ 此帖被hnyyhym在2015-06-01 18:58重新編輯 ]
        機電是我
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 124 個
        工控威望: 255 點
        下載積分: 942 分
        在線時間: 88(小時)
        注冊時間: 2014-09-27
        最后登錄: 2023-12-07
        查看機電是我的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-06-01 22:59
        說法很多,其實我也一樣搞不清楚
        巫山石軍
        付忠林
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 94 點
        下載積分: 655 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2014-09-15
        最后登錄: 2021-12-24
        查看付忠林的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-06-01 23:24
        按照標準:30kW電機應該要20平方的電纜,22kW電機應該要16平方的電纜。
        藍藍天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 64 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 23565 分
        在線時間: 377(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-09-29
        查看藍藍天的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-06-02 00:01
        放屁。30kW電機哪要用20平方的電纜,只要用16平方的電纜足夠了,10平方國標線也可以用。22kW電機只要用10平方的電纜就夠了。
        fpqasdm
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 154 點
        下載積分: 4251 分
        在線時間: 8(小時)
        注冊時間: 2015-05-25
        最后登錄: 2016-02-15
        查看fpqasdm的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-06-02 05:53
        30kW電機哪要用20平方的電纜,只要用16平方的電纜足夠了,10平方國標線也可以用。22kW電機只要用10平方的電纜就夠了。
        東華數字
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 328 個
        工控威望: 531 點
        下載積分: 8811 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2015-05-07
        最后登錄: 2018-06-11
        查看東華數字的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-06-02 08:22
        電纜載流量口決:
        估算口訣:
        二點五下乘以九,往上減一順號走。
        三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
        條件有變加折算,高溫九折銅升級。
        穿管根數二三四,八七六折滿載流。
        說明:
        (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍數”來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。
        “二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為 2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
        “三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、 120mm”導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。
        “條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于 25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。
        計算電纜載流量選擇電纜(根據電流選擇電纜):
        導線的載流量與導線截面有關,也與導線的材料、型號、敷設方法以及環境溫度等有關,影響的因素較多,計算也較復雜。各種導線的載流量通常可以從手冊中查找。但利用口訣再配合一些簡單的心算,便可直接算出,不必查表。
        1. 口訣 鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數關系
        10下五,100上二,
        25、35,四、三界,.
        70、95,兩倍半。
        穿管、溫度,八、九折。
        裸線加一半。
        銅線升級算。
        說明 口訣對各種截面的載流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍數來表示。為此將我國常用導線標稱截面(平方毫米)排列如下:
        1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
        (1)第一句口訣指出鋁芯絕緣線載流量(安)、可按截面的倍數來計算。口訣中的阿拉伯數碼表示導線截面(平方毫米),漢字數字表示倍數。把口訣的截面與倍數關系排列起來如下:
        1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
        ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
        五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
        現在再和口訣對照就更清楚了,口訣“10下五”是指截面在10以下,載流量都是截面數值的五倍。“100上二”(讀百上二)是指截面100以上的載流量是截面數值的二倍。截面為25與35是四倍和三倍的分界處。這就是口訣“25、35,四三界”。而截面70、95則為二點五倍。從上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中間的導線截面是每兩種規格屬同一種倍數。
        例如鋁芯絕緣線,環境溫度為不大于25℃時的載流量的計算:
        當截面為6平方毫米時,算得載流量為30安;
        當截面為150平方毫米時,算得載流量為300安;
        當截面為70平方毫米時,算得載流量為175安;
        從上面的排列還可以看出:倍數隨截面的增大而減小,在倍數轉變的交界處,誤差稍大些。比如截面25與35是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的范圍,它按口訣算為100安,但按手冊為97安;而35則相反,按口訣算為105安,但查表為117安。不過這對使用的影響并不大。當然,若能“胸中有數”,在選擇導線截面時,25的不讓它滿到100安,35的則可略為超過105安便更準確了。同樣,2.5平方毫米的導線位置在五倍的始端,實際便不止五倍(最大可達到 20安以上),不過為了減少導線內的電能損耗,通常電流都不用到這么大,手冊中一般只標12安。
        (2)后面三句口訣便是對條件改變的處理。“穿管、溫度,八、九折”是指:若是穿管敷設(包括槽板等敷設、即導線加有保護套層,不明露的),計算后,再打八折;若環境溫度超過25℃,計算后再打九折,若既穿管敷設,溫度又超過25℃,則打八折后再打九折,或簡單按一次打七折計算。
        關于環境溫度,按規定是指夏天最熱月的平均最高溫度。實際上,溫度是變動的,一般情況下,它影響導線載流并不很大。因此,只對某些溫車間或較熱地區超過25℃較多時,才考慮打折扣。
        例如對鋁心絕緣線在不同條件下載流量的計算:
        當截面為10平方毫米穿管時,則載流量為10×5×0.8═40安;若為高溫,則載流量為10×5×0.9═45安;若是穿管又高溫,則載流量為10×5×0.7═35安。
        (3)對于裸鋁線的載流量,口訣指出“裸線加一半”即計算后再加一半。這是指同樣截面裸鋁線與鋁芯絕緣線比較,載流量可加大一半。
        例如對裸鋁線載流量的計算:
        當截面為16平方毫米時,則載流量為16×4×1.5═96安,若在高溫下,則載流量為16×4×1.5×0.9=86.4安。
        (4)對于銅導線的載流量,口訣指出“銅線升級算”,即將銅導線的的截面排列順序提升一級,再按相應的鋁線條件計算。
        例如截面為35平方毫米裸銅線環境溫度為25℃,載流量的計算為:按升級為50平方毫米裸鋁線即得50×3×1.5=225安.
        對于電纜,口訣中沒有介紹。一般直接埋地的高壓電纜,大體上可直接采用第一句口訣中的有關倍數計算。比如35平方毫米高壓鎧裝鋁芯電纜埋地敷設的載流量為35×3=105安。95平方毫米的約為95×2.5≈238安。
        三相四線制中的零線截面,通常選為相線截面的1/2左右。當然也不得小于按機械強度要求所允許的最小截面。在單相線路中,由于零線和相線所通過的負荷電流相同,因此零線截面應與相線截面相同。

        由百度知道轉載...
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(住歸為)
        zhtokokk
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 487 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 59900 分
        在線時間: 396(小時)
        注冊時間: 2015-03-23
        最后登錄: 2025-10-25
        查看zhtokokk的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-06-02 08:25
        3PH 380v ,30kW電機用16--25平方的電纜.
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-06-02 09:47
        謝謝各位了,不過現在的電纜有不同的標準,什么國標,非標,還有的就是一半銅,一半鋁,真是搞死人了,公司里面用一根6平方的非標線帶9臺三相1.1KW 的風機,沒有想到線表面有明顯的發熱現象,根據6平方*5=30A是可以帶15KW的三相負載,可是感到有點不安全。
        心情不錯
        級別: 家園常客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 683 個
        工控威望: 909 點
        下載積分: 7034 分
        在線時間: 1634(小時)
        注冊時間: 2007-07-13
        最后登錄: 2025-10-25
        查看心情不錯的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-06-02 10:23
        所謂的導線載流量,指的就是國標,非標的還咋算?

        主站蜘蛛池模板: 国产精品污双胞胎在线观看| 亚洲国产午夜福利精品| 色噜噜狠狠色综合中文字幕| 国模少妇无码一区二区三区| 国产精选一区二区三区| 国产美女遭强高潮网站| 69人妻精品中文字幕| 中文毛片无遮挡高潮| 国产精品国产三级国产试看| 色伦专区97中文字幕| 极品无码国模国产在线观看| 动漫精品中文字幕无码| 国产精品亚洲一区二区三区在线观看 | 人人模人人爽人人喊久久| 国产一区二区视频在线看| 午夜DY888国产精品影院| 99在线视频免费观看| 国产AV无码专区亚洲AV漫画| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 国产精品中文字幕二区| 亚洲av无码一区二区三区人| 欧美成人精品三级在线观看| 欧美zozo另类人禽交| 四虎国产精品久久免费地址| 久久亚洲人成网站| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀| 亚洲中文日韩一区二区三区 | 久久男人av资源站| 亚洲中文字幕乱码电影| 国产福利微视频一区二区| 国色天香成人一区二区 | 粉嫩一区二区三区国产精品| 毛多水多高潮高清视频| 国产精品男女爽免费视频| 免费的特黄特色大片| 五月综合网亚洲乱妇久久| 天堂资源在线| 无码日韩精品一区二区三区免费| 午夜在线不卡| 亚洲国产午夜精品福利| 韩国精品视频在线日韩|