        大家好,我想問問如何進行通訊使得我在人機界面機上輸入一個數字,就可以使變頻器調節至相應的頻率?變頻器的啟停由三菱FX1N plc控制,下位接三個變頻器(每個變頻器連一個變頻調速電機),plc的上位機用普通pc機。我最近在用VC++做HMI人機界面,不知道想完成我剛剛所說的任務,應該怎么進行串口通信?是不是需要先對plc通信再對變頻器通信?還是直接使得pc與變頻器通信,如果這樣,pc的串口就不夠了。虛心求教,謝謝各位大俠!
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8132 個
        工控威望: 10503 點
        下載積分: 21386 分
        在線時間: 3170(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-12-24
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-06-07 09:31
        PLC用模擬量控制變頻器的速度就簡單多了,上位機寫入數據到PLC,PLC寫入數據到模擬量模塊,模擬量模塊輸出模擬量數據到變頻器。
        當然,也可以走通訊,但工作量相對來說,并比上面的方法要少。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        lqbzlqbz
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 931 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 18023 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2021-06-18
        查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-06-08 11:46
        觸摸屏可以直接控制變頻器,用通信方式,需要編寫宏程序。
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1322 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2535 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-06-08 12:44
        看你V+到什么程度,你所有的通訊都得你自己寫,plc跟變頻器差不多,只是PLC你走232,變頻器走485
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        ocz822
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 164 個
        工控威望: 318 點
        下載積分: 702 分
        在線時間: 133(小時)
        注冊時間: 2013-07-16
        最后登錄: 2023-01-23
        查看ocz822的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-06-09 21:12
        沒試過,買個PLC觸摸屏一休機
        [ 此帖被ocz822在2015-06-09 21:17重新編輯 ]
        source08
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 530 個
        工控威望: 7125 點
        下載積分: 12306 分
        在線時間: 224(小時)
        注冊時間: 2011-03-01
        最后登錄: 2025-12-24
        查看source08的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-06-11 09:37
        HMI直接與變頻器通信,通信方式:RS485!簡單的很,直接讀寫你的頻率設定地址就可以了.
        速捷工控
        PLC/觸摸屏/數控系統維修解密 二手設備解鎖 全國可上門
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 628 個
        工控威望: 1658 點
        下載積分: 1599 分
        在線時間: 956(小時)
        注冊時間: 2013-03-20
        最后登錄: 2025-12-14
        查看速捷工控的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-06-11 10:00
        如果只是簡單地控制變頻啟動、停止、調速可以直接用觸摸屏控制,控制簡單、成本也相對低些!
        昆侖通態U盤還原程序,威綸/步科/歐姆龍bin提取反編譯,繁易上傳反編譯,維控/顯控/禾川/偉創上傳解密
          

        西門子smart解密 全國可上門  三菱FX5U解密  維控LX3V解密  國產三菱板式plc解密  國產西門子200解密  基恩士/安川控制器解密


        微信 / 電話 15059791632   官網成功案例  http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/
        chenxue163
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 259 個
        工控威望: 408 點
        下載積分: 8208 分
        在線時間: 736(小時)
        注冊時間: 2013-10-26
        最后登錄: 2025-11-19
        查看chenxue163的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-06-12 08:13
        同一家的產品就很好做,比如臺達的人機和臺達的變頻器就可以用485通信。通過人機控制變頻器正反轉、修改頻率等
        清淺半夏
        乘風破浪
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 213 點
        下載積分: 1517 分
        在線時間: 22(小時)
        注冊時間: 2015-05-07
        最后登錄: 2018-12-20
        查看清淺半夏的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-06-12 22:24
        HMI直接與變頻器通信,通信方式:RS485!簡單的很,直接讀寫你的頻率設定地址就可以了.我做過一次
        dymwan1314
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 532 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2015-05-11
        最后登錄: 2021-03-25
        查看dymwan1314的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-06-14 16:01
        使用AD/DA特殊功能模塊
        始終如一
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2982 點
        下載積分: 80989 分
        在線時間: 776(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-12-16
        查看始終如一的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-08-11 13:42
        你可屏跟變頻器通訊,即可進行頻率的讀寫,變頻器的啟停可用PLC控制變頻器的端子實現,這樣PC可對屏和PLC通訊,你擔心的串口不夠用就不存在了,而且PLC不用寫通訊程序
        徐永陽
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 125 個
        工控威望: 327 點
        下載積分: 788 分
        在線時間: 204(小時)
        注冊時間: 2008-03-22
        最后登錄: 2025-04-20
        查看徐永陽的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-09-05 08:20
        我也想用屏和變頻器通信。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 扒开粉嫩的小缝隙喷白浆视频| 亚洲av无码久久精品色欲| 久久久精品国产亚洲AV日韩| 亚洲七七久久桃花影院| 丰满高跟丝袜老熟女久久| 成人乱码一区二区三区四区| 少妇午夜啪爽嗷嗷叫视频| 久久青青草原精品国产app| 国产综合色产在线视频欧美| 亚洲日产韩国一二三四区| 亚洲无av在线中文字幕| 日本一区不卡高清更新二区| 午夜DY888国产精品影院| 免费无码又爽又黄又刺激网站| 国产精品久久综合桃花网| 国产女人18毛片水真多1| 重口SM一区二区三区视频 | 免费高清特级毛片A片| 欧美成人h精品网站| 在线观看日本亚洲一区| 国内少妇人妻偷人精品视频| 九九热免费在线播放视频| 忘忧草在线社区www中国中文| 高清不卡一区二区三区| 欧美日韩中文字幕久久伊人| 亚洲欧美日韩国产成人| 高清偷自拍亚洲精品三区| 乱人伦人妻中文字幕无码久久网 | 国产高潮刺激叫喊视频| 无码内射中文字幕岛国片 | japanese人妻中文字幕| 国产精品自拍视频免费看| 国产一区日韩二区三区| 国产精品一区二区三区四区| 国内精品国产成人国产三级| 国产av永久无码天堂影院| 亚洲v欧美v日韩v国产v| 亚洲精品韩国一区二区| 纯肉高h啪动漫| 在线观看肉片av网站免费| 国产精品午夜福利在线观看|