        樓主  發表于: 2015-06-08 23:12
        我遇到一怪事情 :我用熱電偶采集排氣溫度,熱電偶進變送器  輸出4-20ma到控制器模塊 進行溫度顯示  。現在是有時候開機上電  模塊顯示溫度為0,我將變送器的B+  拆掉重新接  示數就正常了  ,我用萬用表測量  熱電偶沒有壞  但是信號線 和熱電偶的 管壁是通的 這樣將熱電偶裝置在機器上  就導致信號線和地導通,但是測量出來的溫度是正常的。這2跟信號線 我正反接送進變送器 都有示數 顯示   ,變送器 是魏德米勒的。不知道是不是和這個有關系    我不懂熱電偶    希望論壇里有懂的 幫忙指點一二  告知熱電偶的  一些知識   謝謝!
        叫我某某
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 223 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 10034 分
        在線時間: 257(小時)
        注冊時間: 2015-04-17
        最后登錄: 2025-05-14
        查看叫我某某的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-06-10 16:36
        我用的沒出過這種現象。是否有干擾,熱電偶的型號和變送器支持的型號對不對的上
        施華榮
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 141 點
        下載積分: 4701 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2015-06-02
        最后登錄: 2025-05-18
        查看施華榮的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-06-11 15:12
        溫度為零時,控制器模塊的接入端用萬用表量有沒有信號啊?
        449187624
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 262 點
        下載積分: 1023 分
        在線時間: 186(小時)
        注冊時間: 2012-08-09
        最后登錄: 2020-05-17
        查看449187624的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-06-12 14:06
        找到問題出在哪里了  是變送器 需要和控制器 同時上電 才可以的
        chen1991903
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 37 個
        工控威望: 153 點
        下載積分: 1559 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2012-09-21
        最后登錄: 2025-10-20
        查看chen1991903的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-06-13 15:49
        能夠在問題解決后來論壇里分享解決過程,把經驗傳授給更多的人,為樓主贊一個,
        jiunnyih
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 37 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 1680 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2013-05-10
        最后登錄: 2025-12-02
        查看jiunnyih的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-06-14 03:18
        熱電偶的線和管壁不應導通
        否則容易受干撓
        樓主留言:
        這個我也不懂  但是測量出來的溫度還是蠻精確的  熱電偶是美國卡特彼勒的

        主站蜘蛛池模板: 国产精品国产三级国产试看| 九九成人免费视频| 久久国产色av免费看| 日本亚洲一区二区精品| 精品人妻免费看一区二区三区| 国产一区二区三区导航| 亚洲精品片911| 国产精品天天在线午夜更新| 亚洲国产成人久久一区久久| 国产精品亚洲av三区色| 一级女性全黄久久片免费| 久久老熟女一区二区蜜臀| 蜜桃无码一区二区三区| 欧美成人一卡二卡三卡四卡 | 成在人线av无码免费高潮喷水| 久久国产精品久久精| 少妇人妻88久久中文字幕| 91孕妇精品一区二区三区| 国产激情国产精品久久源| 色吊a中文字幕一二三区| 99在线精品国自产拍中文字幕| 唐人社视频呦一区二区| 99久久精品免费看国产电影| 成年丰满熟妇午夜免费视频| 日本成人福利视频| 日韩福利片午夜免费观着| xxxx丰满少妇高潮| 国产免费踩踏调教视频| 97精品伊人久久久大香线蕉| 精品一区二区三区蜜桃久| 精品国产女同疯狂摩擦2| 国产精品99区一区二区三| 久久精品国产www456c0m| 亚洲国产精品一区二区久| 国产精品午夜无码AV天美传媒| 日韩精品无码一区二区三区 | 久久不卡精品| 久久国产亚洲精选av| 人妻无码AⅤ中文字幕视频| 被灌满精子的少妇视频| 国产成人精品亚洲高清在线|