<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        程元乾
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 358 點
        下載積分: 1542 分
        在線時間: 114(小時)
        注冊時間: 2008-01-29
        最后登錄: 2023-11-09
        查看程元乾的 主題 / 回貼
        12樓  發表于: 2015-06-17 21:42
        7、5帶11kw       15帶18、5在維修中經常這么搞啊,工廠里哪那么多備用變頻器,負荷不大不過流就行,只是啟動時有點吃力,你那情況應該是模塊本身就不是很好了,受不了瞬間電流沖擊
        機電是我
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 124 個
        工控威望: 255 點
        下載積分: 942 分
        在線時間: 88(小時)
        注冊時間: 2014-09-27
        最后登錄: 2023-12-07
        查看機電是我的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2015-06-17 23:08
        最牛樓主
        巫山石軍
        建控電
        野蠻其體魄、文明其精神!!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 1598 點
        下載積分: 3480 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2013-12-16
        最后登錄: 2025-10-27
        查看建控電的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2015-06-18 08:21
        引用
        引用第12樓sanlihu于2015-06-17 19:50發表的  :
        如果負載是風機 水泵 是可以的
        那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了樓主說了約11A飆到48A我個人覺得馬達壞的機會大 馬達掃堂短路是很快的
        以三菱變頻器來說A系列跟F系列的差異 看你馬達接的機構為輕載或重載 一般來說風機水泵的負載是輕的
        國產的我就不敢說
        如果負載是風機 水泵 是可以的
        .......

        臺灣人用繁體字,我身邊好多臺灣人可以看懂簡體,但還是寫繁體!
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2015-06-18 13:32
        有你這么干的嗎,摩托車發動機能裝在汽車上用嗎?
        簡直是亂彈琴。IGBT能承載多大的電流,選用的散熱片和風扇,這些都是在變頻器設計的時候充分考慮好的。你以為電子產品能像中國制造的卡車一樣超載呀?
        自己的事情自己做.
        會飛的怪獸
        自信 自立 自強
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 2111 點
        下載積分: 4590 分
        在線時間: 669(小時)
        注冊時間: 2013-01-17
        最后登錄: 2025-08-26
        查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2015-06-18 14:52
           兄弟真漢子,這樣明知不合理還帶
        熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
        sylgq
        印刷包裝機電維修
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 947 個
        工控威望: 1253 點
        下載積分: 14615 分
        在線時間: 1198(小時)
        注冊時間: 2011-07-18
        最后登錄: 2025-09-22
        查看sylgq的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2015-06-18 21:15
        怎么不看一看變頻器使用手冊?出了問題,亡羊補牢。
        yexiong
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 158 點
        下載積分: 634 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2015-03-29
        最后登錄: 2017-11-12
        查看yexiong的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2015-06-18 22:35
        哈哈。。。牛人,下次小心哦,不可這樣帶電機的。得按規定來做才行。
        大于號
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 175 點
        下載積分: 4460 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2015-04-10
        最后登錄: 2015-12-29
        查看大于號的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2015-06-18 23:03
        保護不到位,7.5帶11應該會過電流報警,為什么會報缺相,之前變頻器是好的嘛,是新的嗎,應該不會出現這種情況。
        daishengyan
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 119 點
        下載積分: 1352 分
        在線時間: 34(小時)
        注冊時間: 2012-08-02
        最后登錄: 2015-07-10
        查看daishengyan的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2015-06-19 09:22
        應該是電機的問題,一般7.5恒轉矩變頻器帶11風機水泵類負載問題不大
        lnsyzbw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 112 個
        工控威望: 240 點
        下載積分: 7530 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2014-05-04
        最后登錄: 2018-06-29
        查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2015-06-19 10:43
        模塊炸了
        工控一棵樹
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 107 點
        下載積分: 372 分
        在線時間: 34(小時)
        注冊時間: 2015-05-28
        最后登錄: 2025-10-14
        查看工控一棵樹的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2015-06-22 15:30
        ymr78419972
        宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 567 個
        工控威望: 2719 點
        下載積分: 16630 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2009-05-10
        最后登錄: 2025-10-07
        查看ymr78419972的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2015-06-22 15:58
        為什么不用15KW的變頻,帶11KW的電機呢?反大想都沒敢想過,更別說試了,所以反帶電機這種沒有經驗可以傳授給你。
        山河今仍在,壯志在何方?

        主站蜘蛛池模板: 国外av片免费看一区二区三区| 亚洲欧美中文日韩V日本| 国产亚洲青春草在线视频| 久久热这里只有精品最新| 亚洲情综合五月天| 国产亚洲精品资源在线26u| 亚洲国产在一区二区三区| 国产精品亚洲二区在线播放 | 国产久热精品无码激情| 国产肥臀视频一区二区三区| 亚洲一区精品视频在线| 在线观看人成视频免费| 91密桃精品国产91久久| 性色在线视频精品| a在线免费| 久久久久亚洲av成人网址| 亚洲欧美日韩成人综合一区| 精品女同一区二区三区在线| 国产精品乱码久久久久久小说| 国产精品乱码人妻一区二区三区| 99视频30精品视频在线观看| 亚洲欧美日产综合一区二区三区| 国产精品一区二区三区专区| 99精品国产在热久久婷婷| 国产一区二三区日韩精品| 国产免费人成网站在线播放| 中文字幕无码视频手机免费看| 久久一日本道色综合久久| 中文字幕午夜AV福利片| 又爽又黄又无遮挡的激情视频| 亚洲精品一区国产| 国产精品国产精品国产专区| 亚洲精品揄拍自拍首页一| 久久成人国产精品免费软件| 亚洲精品二区在线播放| 日韩爱爱视频| 麻豆亚洲自偷拍精品日韩另| 国产无遮挡又黄又爽不要vip软件 国产成人精品一区二区秒拍1o | 色综合激情丁香七月色综合| 亚洲a免费| 国产精品黄色大片在线看|