        7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-06-17 12:56
        電源有問題嗎?運行一分鐘后報警,電流監控是怎么取得的?炸的是電容還是模塊?
        15013200446
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 121 點
        下載積分: 5231 分
        在線時間: 245(小時)
        注冊時間: 2015-05-31
        最后登錄: 2017-07-01
        查看15013200446的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-06-17 13:02
        7.5KW怎么帶11KW的
        prince188
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 8255 點
        下載積分: 16979 分
        在線時間: 414(小時)
        注冊時間: 2007-12-13
        最后登錄: 2025-08-14
        查看prince188的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-06-17 13:04
        不應該這樣配電機,明顯是錯誤。
        李磊88
        我學習,我快樂
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 299 個
        工控威望: 480 點
        下載積分: 3836 分
        在線時間: 363(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-06
        查看李磊88的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-06-17 13:04
        變頻器保護怎么沒有起作用,臺達的平時用的還可以的,
        jonny_jean
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 22252 分
        在線時間: 634(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2017-03-31
        查看jonny_jean的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-06-17 14:21
        引用
        引用樓主gk2011于2015-06-17 12:36發表的 變頻器炸了 :
        7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL

        如果負載是風機 水泵 是可以的
        那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了
        amw525022717
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 155 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 20866 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2014-05-21
        最后登錄: 2025-07-20
        查看amw525022717的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-06-17 14:26
        7.5拖11
        這樣也可以???
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-06-17 14:40
        7.5拖11的IGBT不過流嗎?
        jonny_jean
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 22252 分
        在線時間: 634(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2017-03-31
        查看jonny_jean的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-06-17 15:01
        樓主說了約11A飆到48A我個人覺得馬達壞的機會大 馬達掃堂短路是很快的
        以三菱變頻器來說A系列跟F系列的差異 看你馬達接的機構為輕載或重載 一般來說風機水泵的負載是輕的
        國產的我就不敢說
        sankyo_yu023
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 95 個
        工控威望: 1165 點
        下載積分: 2548 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2015-04-23
        最后登錄: 2020-08-04
        查看sankyo_yu023的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-06-17 19:11
        真有本事想得出來 ,7.5KW帶11KW.是哪個學校老師這樣講的.或者是變頻品廠商要你們去做測試.
        sankyo_yu023
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 95 個
        工控威望: 1165 點
        下載積分: 2548 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2015-04-23
        最后登錄: 2020-08-04
        查看sankyo_yu023的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-06-17 19:12
        真牛.
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1194 個
        工控威望: 1764 點
        下載積分: 7610 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-06-17 19:50
        如果負載是風機 水泵 是可以的
        那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了樓主說了約11A飆到48A我個人覺得馬達壞的機會大 馬達掃堂短路是很快的
        以三菱變頻器來說A系列跟F系列的差異 看你馬達接的機構為輕載或重載 一般來說風機水泵的負載是輕的
        國產的我就不敢說
        如果負載是風機 水泵 是可以的
        那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了,
        現在流行繁體字了?????????????????
        吉圓電氣 QQ751673698

        主站蜘蛛池模板: 日本国产一区二区三区在线观看| 午夜爽爽爽男女免费观看影院| 精品亚洲无人区一区二区| 97精品伊人久久大香线蕉APP| 秋霞AV鲁丝片一区二区| 久久a级片| 欧美精品一国产成人综合久久 | 亚洲国产日韩A在线亚洲| 国产裸体美女永久免费无遮挡| 国产剧情91精品蜜臀一区| 国产精品伦人视频免费看| 亚洲av综合色区久久精品天堂| 好大好硬好深好爽想要20p| 免费区欧美一级猛片| 在线视频一区二区三区不卡| 国产一区二区精品偷系列| 亚洲不卡一区二区在线看| 久久精品夜色噜噜亚洲aa| 亚洲av成人在线一区| 大JI巴好深好爽又大又粗视频| 亚洲第一区二区国产精品| 免费无码高潮流白浆视频| 亚洲一区二区av观看| 国产亚洲999精品AA片在线爽| 久播影院无码中文字幕| 微拍福利一区二区三区| 国精品91人妻无码一区二区三区 | 欧美激情二区三区| 国产精品普通话国语对白露脸 | 青青草国产精品日韩欧美| 色综合久久久久综合体桃花网| 久久精品国产久精国产| 日本成人福利视频| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 国产偷窥熟女高潮精品视频| 免费AV片在线观看网址| 亚洲另类激情专区小说图片| 免费a级毛片无码av| 亚洲第一无码xxxxxx| 久久精品一本到99热免费| 丰满少妇内射一区|