        請教各位師傅:
        情況如下:
        我有一個空氣處理系統,加熱可以選擇蒸汽加熱或電加熱,用PID溫控器控制,在加熱過程中,很順利,比如我設定50攝氏度,很快就到了,但是,當到了50攝氏度后,我現在的目標溫度變了,我想只要40攝氏度就好,問題來了:

        不管我是采用蒸汽加熱模式還是電加熱模式,都不能從50攝氏度回到40攝氏度,按照正常道理來說,只要不加熱,直接通沒有被處理的風,應該很快就能降到設定溫度,但是,不知道為什么,在50攝氏度將至40攝氏度的過程中,雖然PID溫控器的輸出指示燈沒有閃了,但PID始終都有一個輸出值,因為有這個輸出值在,溫度始終將不到我要的溫度。

        不知道這個輸出值是什么東西,可以調的嗎?可不可以讓PID停止輸出的時候,不會有這個最低輸出值存在,或者讓這個最低輸出值變小,那樣我的設定溫度才能降到。


        不知道我有沒有講清楚,希望各位高人能指點一二。

        用的PID溫控器是:臺灣偉林  BTC-9100
        景曉丨夜貓
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 177 點
        下載積分: 996 分
        在線時間: 32(小時)
        注冊時間: 2013-07-11
        最后登錄: 2020-04-17
        查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-06-22 20:45
        希望各位大神能幫幫我
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1322 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2535 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-06-22 22:10
        你使用PID控制器,應該是有參數可以修改達到你要的功能的,一般說PID超過量程應該是有輸出才是,看你表吧
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        zhtokokk
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 487 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 59900 分
        在線時間: 396(小時)
        注冊時間: 2015-03-23
        最后登錄: 2025-10-25
        查看zhtokokk的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-06-23 08:04
          風冷效果不好。
        chen1991903
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 37 個
        工控威望: 153 點
        下載積分: 1559 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2012-09-21
        最后登錄: 2025-10-20
        查看chen1991903的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-06-23 09:25
        看下輸出補償參數 OFST 值是多少? 把它改小或直接改 0 ,
        yjs2014
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 65 個
        工控威望: 197 點
        下載積分: 814 分
        在線時間: 103(小時)
        注冊時間: 2014-05-26
        最后登錄: 2024-04-19
        查看yjs2014的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-06-23 16:30
        溫控器內的PT  IT  DT  這三個參數可以調整達到你想要的效果.
        景曉丨夜貓
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 177 點
        下載積分: 996 分
        在線時間: 32(小時)
        注冊時間: 2013-07-11
        最后登錄: 2020-04-17
        查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-06-29 22:16
        謝謝各位師傅的耐心分析,目前還沒有找出問題所在。
        景曉丨夜貓
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 177 點
        下載積分: 996 分
        在線時間: 32(小時)
        注冊時間: 2013-07-11
        最后登錄: 2020-04-17
        查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-06-29 22:18
        我的那個加熱系統,可以選擇切換為電加熱還是蒸汽加熱,但是用的是同一個溫控器,請問:電加熱時自動演算出的PID值適用于蒸汽加熱嗎?
        zhtokokk
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 487 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 59900 分
        在線時間: 396(小時)
        注冊時間: 2015-03-23
        最后登錄: 2025-10-25
        查看zhtokokk的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-06-30 08:26
                在實際溫度穩定的情況下,突然調低溫度給定值,在沒有強冷設備的情況下,是沒有手段讓溫度快速降低下來的。

        主站蜘蛛池模板: 天天做天天爱夜夜爽导航| 高清中文字幕国产精品| 一本色道国产在线观看二区| 99热久久这里只有精品| 国产成人8X人网站视频| 国产精品成人不卡在线观看| 国产精品中文一区二区| 亚洲欧美啪啪视屏| 国产午夜福利视频一区二区| 久久国产乱子伦免费精品无码| 久久亚洲av成人无码软件| 377p日本欧洲亚洲大胆张筱雨| 婷婷涩涩五月天综合蜜桃| 久久国产免费观看精品3| 久久水蜜桃亚洲av无码精品麻豆 | 日韩亚洲AV无码一区二区不卡 | 4虎四虎永久在线精品免费| 亚洲精品成人久久久 | 免费费很色大片欧一二区| 成人免费A级毛片无码片2022| 亚洲最大成人美女色av| 91超碰在线精品| 国色天香中文字幕在线视频 | 午夜短无码| 国产精品午夜精品福利| 亚洲男人在线无码视频| 亚洲国产一区二区三区四| 老司机午夜精品视频资源| 久久亚洲精品中文字幕无| 挺进朋友人妻雪白的身体韩国电影| 悠悠色成人综合在线观看| 日韩AV高清在线看片| 久热这里只有精品视频六| 韩国18禁啪啪无遮挡免费| 欧美日韩一线| 国产愉拍91九色国产愉拍| 最近中文字幕完整版2019| 最好看的中文字幕国语| 国产免费又黄又爽又色毛| 日本55丰满熟妇厨房伦| 西西少妇一区二区三区精品|