          對VB不是很了解,現遇到個讀取端口數據處理的問題。

        Public Function ReceiveData() As String
            Dim I As Integer                    '
            Dim cnum As Integer                 '定義為接收到的字符個數
            Dim ChRcv(1 To 100) As String * 2 '定義為
            Dim strRcv As String                '定義為接收字符的存放字符串
            Dim InputRcv As Variant             '定義為接收緩沖區數據的暫存處
            Dim LoopCheck As Byte               '定義為用于循環檢測的變量
            cnum = 0
            I = 0
            FormMain.TimerRcvDelay.Enabled = True           '接收延時計時器打開
            LoopCheck = 0
            strRcv = ""
            InputRcv = ""

            FormMain.MSComm1.InputLen = 1                                '逐個讀取字符。
            '接收操作,循環
            Do
                DoEvents                                             '當COM端口不對時,DO..loop循環便執行該空操作,若無此句,陷入死循環
                If DelayTime > 2000 Then GoTo ERROR             '超時1s 提示錯誤
                If FormMain.MSComm1.InBufferCount > 0 Then               '判斷接收緩存字節>0
                    InputRcv = FormMain.MSComm1.Input
                    I = I + 1
                    DataRcv(I) = InputRcv(0)
                    LoopCheck = InputRcv(0)                     'LoopCheck變量用于循環條件的檢測,不可直接用InputRcv來檢測,因為COM端口不對時,InputRcv = FORMMAIN.MSComm1.Input 不執行,InputRcv(0)為可變型,而AscB("}")為Byte類型,產生數據類型不匹配的錯誤
                End If
           Loop Until (LoopCheck = CInt(&H7D))            '條件中的單變量 要變為(0),即InputRcv -》InputRcv(0),不知道為什么???
            
            FormMain.TimerRcvDelay.Enabled = False              '數據接收完畢后,延時定時器停止
            DelayTime = 0                                       '延時計時器清零
                cnum = I                                            '字符個數
            For I = 1 To cnum
                        'ChRcv(I) = Hex(DataRcv(I))
                'ChRcv(I) = Chr(DataRcv(I))
             ChRcv(I) = String(2 - Len(Hex(DataRcv(I))), "0") & Hex(DataRcv(I))  '在換算成十六進制數一位時前面+"0"
             strRcv = strRcv + ChRcv(I)
            Next I
              FormMain.Label15.Caption = strRcv                  '顯示到主頁面
              ReceiveData = strRcv                                '返回函數值
          
            Exit Function
           ERROR:
            MsgBox "無法接收下位機響應數據,請更換COM端口或檢查接線!", vbOKOnly, "通知你"
            If FormMain.MSComm1.PortOpen = True Then FormMain.MSComm1.PortOpen = False
            FormMain.TimerRcvDelay.Enabled = False                       '延時定時器停止
            DelayTime = 0                                       '延時計時器清零

        End Function
        這段程序一般情況下沒什么問題,當下位機返回值與貞尾字符一樣時就會讀取字符不全,造成錯誤。
        如 返回值:7B 00 0D 0C F0 00 00 2C 7D AA AA 06 7D  ;
        當第9個字節與最后一個字節相同時 只讀取了第一個(7D)前面的字符這時就出錯了。7至9字節是下位機返回的測量值。第十二字節是校驗和,也有可能會出現(7D)字符。下位機還會返回設置完成的應答字符串(7B 00 09 0C 5A 80 00 EF 7D)這個返回的值是固定的。

        請教各位高手我要怎么來處理這個應答。
        liufuyao1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 443 點
        下載積分: 747 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2011-03-24
        最后登錄: 2024-10-16
        查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-06-24 19:35
        當應答字符串中間有7D時這個循環就結束了 Loop Until (LoopCheck = CInt(&H7D))
        7B 00 0D 0C F0 00 00 2C 7D
        用什么條件來結束這個DO    L00P Until  不會出錯呢?
        892777011
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 1052 分
        在線時間: 181(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2021-11-21
        查看892777011的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-06-24 20:11
        引用
        引用第1樓liufuyao1234于2015-06-24 19:35發表的  :
        當應答字符串中間有7D時這個循環就結束了 Loop Until (LoopCheck = CInt(&H7D))
        7B 00 0D 0C F0 00 00 2C 7D
        用什么條件來結束這個DO    L00P Until  不會出錯呢?

        你是和什么通訊的,我用vb和基恩士GT2通訊是直接讀取MSComm1.Input接受到的數據,VB會自動把接收到的通訊碼轉換為字符和十進制數值,再用字符串指令取出數值就行了,沒有你這么麻煩啊
        892777011
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 1052 分
        在線時間: 181(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2021-11-21
        查看892777011的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-06-24 20:14
        試試在這里加一個條件,當接收的數據大于某個值并且  LoopCheck = CInt(&H7D))時再退出,例如  Loop Until (LoopCheck = CInt(&H7D) and i >10 )
        liufuyao1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 443 點
        下載積分: 747 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2011-03-24
        最后登錄: 2024-10-16
        查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-06-24 21:20
        引用
        引用第3樓892777011于2015-06-24 20:14發表的  :
        試試在這里加一個條件,當接收的數據大于某個值并且  LoopCheck = CInt(&H7D))時再退出,例如  Loop Until (LoopCheck = CInt(&H7D) and i >10 )

        是同下位機通訊,智能儀器,如果加個條件的話I>10 或其他的數的話,當出現7D的話還是會出錯的。因為第二條應答指令的結束符和第一條出現7D是在同一個位置的。大于這個位置的話 第二條指令就讀不到了 會不會。
        liufuyao1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 443 點
        下載積分: 747 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2011-03-24
        最后登錄: 2024-10-16
        查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-06-24 21:26
        我想要用有效字節數來判斷  7B 00 0D 0C F0 00 00 2C 7D AA AA 06 7D  就是第二和第三個字節, 即00 0D,當第三個字節值= i 時就結束循環 認為指令讀取完成,這個程序應該怎么寫。

        主站蜘蛛池模板: 欧美精品亚洲精品日韩精品| 国产精品一区二区三区蜜臀| 欧美成人aaa片一区国产精品| 国产av精品一区二区三区| 国产成人a在线观看视频免费| 日本一区二区三区免费播放视频站| 伊人久久综合无码成人网| 亚洲欧洲∨国产一区二区三区| 99国产欧美另类久久久精品| 综合国产av一区二区三区| 亚洲欧美另类精品久久久| 国产av综合一区二区三区| 军人粗大的内捧猛烈进出视频| 日韩精品一区二区都可以| 亚洲一区二区偷拍精品| 一本久久a久久精品亚洲| www插插插无码免费视频网站| 日韩中文字幕高清有码| 久久国产综合精品swag蓝导航| 国产成人AV男人的天堂| 精品国产综合一区二区三区 | 久久人人97超碰国产精品| 久热久热中文字幕综合激情| 亚洲蜜臀av乱码久久| 亚洲熟女国产熟女二区三区| 99在线精品视频观看免费| 亚洲av无码乱码国产麻豆穿越| 亚洲大尺度无码无码专线| 蜜臀av入口一区二区三区| 欧美不卡无线在线一二三区观 | 乱女乱妇熟女熟妇综合网| 日韩 一区二区在线观看| 国产成人精品亚洲日本语言| 国产精品色哟哟在线观看| AV老司机色爱区综合| 久久国产乱子伦免费精品无码| 成人av在线一区二区三区| 国产内射XXXXX在线| 国产精品毛片一区二区三| 日本亚洲一区二区精品| 亚洲av综合色区无码专区|