        樓主  發表于: 2015-06-24 16:26
        用s7-200的PID向導編程。

        使用的是EM231模擬量擴張模塊。

        現在是使用一個PH檢測儀給PLC輸入模擬信號,該模擬信號為4-20毫安的電流,通過PID向導編程
        1、請問“給定范圍的底限/高限”是否為4/20???
        2、編程出來后,調用子程序時,Setpoint(給定參數值的入口)該填寫變量地址,還是直接輸入設定值常數???
        3、輸出控制是數字量的,當電流小于12毫安時候,不輸出。
                                     大于等于12毫安時候,輸出控制閥門工作(閥門為開關量),這個要怎么實現?
        daocaoren
        天津深聯科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 12016 點
        下載積分: 32352 分
        在線時間: 2733(小時)
        注冊時間: 2013-08-23
        最后登錄: 2025-12-30
        查看daocaoren的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-06-24 19:05
        這個好像沒有什么PID控制吧!!!不知道樓主用PID干嘛,北京地區可以聯系我們,我們給您做電氣自控的服務
        天津深聯科技有限公司
        www.eacc.icoc.vc
        聯系人:鄧經理
        聯系電話:13802179005
        QQ/微信:524987886
        taotao266
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 76 點
        下載積分: 1310 分
        在線時間: 32(小時)
        注冊時間: 2015-05-21
        最后登錄: 2025-03-27
        查看taotao266的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-06-25 22:15
        學習了學習了學習了學習了88888
        何濤5487
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 1439 分
        在線時間: 34(小時)
        注冊時間: 2013-05-12
        最后登錄: 2023-03-08
        查看何濤5487的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-08-14 10:16
        這不就是簡單的模擬量編程嗎      大于等于12毫安  你就用比較指令啊        
        電器自動化
        收購西門子S7-200/300/400/6AV/6DD/6E
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 717 點
        下載積分: 724 分
        在線時間: 148(小時)
        注冊時間: 2013-08-19
        最后登錄: 2018-07-20
        查看電器自動化的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-08-15 07:12
        用比較指令即可 用不到PID ,如果是調節溫度的話,開關量輸出是可以用的。固態繼電器啟動加熱器,但是這種也不叫PID 叫什么區間什么什么的。之前做過。

        主站蜘蛛池模板: 日韩av一区二区三区不卡| 日韩精品中文字一区二区| 俄罗斯少妇性XXXX另类| av在线免费播放网站| 亚洲av无一区二区三区| 色国产视频| 中文字幕免费不卡二区| 亚洲一二区制服无码中字| 欧美日韩亚洲中文字幕二区| 色欲国产精品一区成人精品| 久久精品人人做人人| 亚洲区一区二区三区精品| 久久久久青草线蕉亚洲| 国产馆在线精品极品粉嫩| 久久人妻精品国产| 国产91丝袜在线播放动漫| chinese极品人妻videos| 亚洲自偷自偷在线成人网站传媒| 日本一卡二卡3卡四卡网站精品| 草草网站影院白丝内射| 少妇人妻偷人免费观看| 免费看国产成年无码av| 亚洲av午夜成人片| 人人玩人人添人人澡| 国产一区二区三区黄色片| 好看午夜一鲁一鲁一鲁| 91色老久久精品偷偷性色| 被灌满精子的少妇视频| 亚洲第一二三区日韩国产| 国产精品综合一区二区三区| 9lporm自拍视频区| 狠狠色狠狠综合久久| 人妻系列中文字幕精品| 亚洲红杏AV无码专区首页| 午夜福利偷拍国语对白| 久久精品伊人狠狠大香网| 亚洲一区二区三区在线| 中文字幕一区日韩精品| 人妻聚色窝窝人体WWW一区| 国产精品一区二区三区四区| 国产人人干|