<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        湛藍小爾
        工控交流 Q703935819
        級別: 家園?

        精華主題: 0
        發帖數量: 354 個
        工控威望: 649 點
        下載積分: 2118 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2014-03-03
        最后登錄: 2025-10-20
        查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-07-10 21:09
        1.200plc,有一臺直接燒壞,正在和筆記本做485通訊,上午好好的,下午端口壞了,不能下載程序
        2.第二臺,換上去,隔了一天(換上去,也是只能和筆記本通訊,無法和用戶的電腦通訊,奇怪的是,在自家公司,怎么通訊都正常,到用戶的公司就不行了,什么電腦都不行,除了筆記本),也壞了,但能下載程序,不能485通訊
        3.第三臺,能下載程序,但是關掉plc,輸出點不會停止輸出,也無法485通訊
        4.初步覺得是電路漏電,可是斷開電腦,plc的地線也試了,還是無法通訊
        5.嘗試,直接從漏保下端進電到外部的一臺plc,plc不接地線,然后做485通訊,是正常的,也可以和用戶電腦通訊。就是這樣的,我把plc放進控制盒里,用不帶地線的插座(這時候換了位置,不是正常通訊的進電處,在別的地方取電,但是他們總進電是一處的),給電腦供電,plc也不接地線,當時換了臺電腦,一上去,plc通訊口就燒掉了
        6.值得注意的是,plc放在控制盒里,和筆記本都能正常通訊,,就是放久了,還是會燒掉,就如,第二條,放在那里,隔了一天,端口又燒掉了,根本沒通訊,端口就是懸空在那里的
        本來想直接從漏保下面再弄兩根LN給PLC,事情發生的太快了,plc通訊口又燒了
        專心搞錢
        Q群943838323   博圖
        Q群703935819   昆侖通態
        a271156864
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 612 個
        工控威望: 700 點
        下載積分: 22438 分
        在線時間: 680(小時)
        注冊時間: 2008-04-28
        最后登錄: 2019-12-16
        查看a271156864的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-07-10 21:24
        裝個 隔離電源看看  還 有 就是不先不要 接其他 東西先  看看  
        我估計是他們外部的問題
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 8982 個
        工控威望: 8678 點
        下載積分: 16974 分
        在線時間: 5361(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-10-27
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-07-10 22:11
        通過排除法解決:

        PLC換了多臺了,應該不是PLC問題

        那應該是通訊線,或者與PLC通訊的對象的問題。

        我遇到過一種情況,你可以參考:

        用工控機和PLC通訊,工控機做監控用。但總燒壞通訊線。

        甚至有時通訊線發燙。

        原因是串口有24V電跑過來。一般的處理方式有加隔離器或者通訊線加電阻。
        樓主留言:
        采用USB轉485線纜,PC和PLC進行485通訊
        燒壞了通訊口,查資料,解釋說,通訊線中串入了高壓,燒毀保險絲
        USB轉485的線啊,也會串入高壓嗎,怎么解決才好
        也有解釋,PC的地和PLC的地產生了一個電勢差
        PC的地和PLC的地,來源于一處的
        明天,想PC,PLC,都不接地,連PLC的擴展模塊也不接地,不知道能不能成功,
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        大于號
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 175 點
        下載積分: 4460 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2015-04-10
        最后登錄: 2015-12-29
        查看大于號的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-07-10 22:43
        這個第一次遇到,學習了,繼續關注。
        enable74
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 6993 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2014-08-19
        最后登錄: 2024-12-19
        查看enable74的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-07-11 22:59
        2樓說的情況我也遇到過,外部24伏有接地或短路情況。當時通訊不通,緊固插頭時發現很燙,找到故障點后就好了。
        湛藍小爾
        工控交流 Q703935819
        級別: 家園?

        精華主題: 0
        發帖數量: 354 個
        工控威望: 649 點
        下載積分: 2118 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2014-03-03
        最后登錄: 2025-10-20
        查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-07-13 14:22
        1.485通訊,PC和PLC,單獨接控制箱里的L,N,PLC能和PC正常通訊
        2.將PLC,接上L,N,PE,還有一堆擴展模塊的地,就會燒毀PLC的通訊口
        3.不存在電路,短路,我是一根線,一根線量過的,而且,在家里是正常通訊的
        4.查看資料說,什么對地產生一個不等的電勢,
        那么,可不可以,PLC和PC都不接地啊,只有一個剩余的PLC了,只有一次機會嘗試了,
        心里沒底
        專心搞錢
        6樓  發表于: 2015-07-13 14:26
        沒有啊,線我是一根,一根量的,不會短路,什么的,


        7樓  發表于: 2015-07-13 14:27
        找不到哪里不對,

        注冊時間: 2012-09-14
        最后登錄: 2018-12-07
        查看stillpeace的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-07-13 14:48
        200PLC的口兼容232、485
        樓主留言:
        不是啊,只有485,沒有232
        湛藍小爾
        工控交流 Q703935819
        級別: 家園?

        精華主題: 0
        發帖數量: 354 個
        工控威望: 649 點
        下載積分: 2118 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2014-03-03
        最后登錄: 2025-10-20
        查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-07-13 14:54
        10樓  發表于: 2015-07-14 09:25
        如果是485通訊,你在每根線上都串一個電阻,大約500~1000歐的試試。
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-07-15 16:28
        我見到過由于電氣設計時伺服電源與PLC電源是通過三相四線制接入取單相220V,但是取的不是同相,而安裝工在裝配時,電源線零線沒有接好,結果,伺服器就燒了。電氣方面只有幾個因為,電壓,電流頻率,那些因素,正常了,設備也就正常了。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人无码网站大全| 久久夜色精品亚洲国产av| 99国产精品自在自在久久| 国产午夜在线观看视频| 欧美喷潮最猛视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 人妻少妇太爽了嫩草影院| 亚洲人成电影网站色mp4| 无码av中文字幕久久专区| 亚洲熟妇乱色一区二区三区| 国产女同一区二区在线| 国产精品一区中文字幕| 亚洲精品区午夜亚洲精品区| 亚洲亚洲人成综合丝袜图片| 国产一区二区一卡二卡| 色欲香天天天综合网站无码| 亚洲综合精品一区二区三区| 免费国产高清在线精品一区| 日韩老熟女av搜索结果| 国产一区二区三区不卡在线看| 久久香蕉国产线看观看猫咪av| 国产SUV精品一区二区6| 久久91这里精品国产2020| 国产尤物精品自在拍视频首页| 亚洲人成电影网站色mp4| 亚洲国产精品成人综合久| 在线观看亚洲欧美日本| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天古典| 国产精品99一区二区三区| 国产成人欧美一区二区三区在线| 欧美综合人人做人人爱| 亚洲毛片无码专区亚洲乱| 久久精品久久电影免费理论片| 久久国产精品久久精| 四虎国产精品永久在线下载| AV最新高清无码专区| 四虎在线永久免费看精品| 中文日产幕无线码一区中文| 我把护士日出水了视频90分钟| 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频| av天堂中av世界中文在线播放|