<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        wazhy1985
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 699 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2014-10-11
        最后登錄: 2019-05-19
        查看wazhy1985的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-08-04 16:29
        我的設備用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,設備在運行時經常不停報AL33,(我查說明書解釋是電壓過載),報警可以消,但一重新運行就會又報警,我按照說明書上一步步排查,先是測量運行時電壓,結果不高,我更換一臺新伺服器仍問題未能解決,請問哪位大俠見過這種情況,我該怎么處理,謝謝!
        wazhy1985
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 699 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2014-10-11
        最后登錄: 2019-05-19
        查看wazhy1985的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-08-04 16:30
        petercai
        三菱授權代理商
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 253 個
        工控威望: 615 點
        下載積分: 2325 分
        在線時間: 214(小時)
        注冊時間: 2014-11-12
        最后登錄: 2025-10-24
        查看petercai的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-08-04 17:26
        按你說的都排查了,那你就檢查一下線路對不對,參數清零再試試
        本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
        baiqrmai
        承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 691 個
        工控威望: 7479 點
        下載積分: 6593 分
        在線時間: 1224(小時)
        注冊時間: 2012-08-20
        最后登錄: 2025-03-03
        查看baiqrmai的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-08-04 17:32
        測量的是多少
        樓主留言:
        測量輸出在110左右,其它設備上在80左右,可以肯定是電路問題對嗎?
        承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
        最遠是多遠
        高調做事,低調做人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 401 個
        工控威望: 534 點
        下載積分: 17007 分
        在線時間: 331(小時)
        注冊時間: 2015-07-05
        最后登錄: 2022-10-09
        查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-08-04 20:46
        AL33的原因和處理方法查看三菱伺服手冊,看CN1A-19Pin為“1”否?是則表明直流轉換母線電壓超過DC 400v。檢查是否使用再生單元?使用了,那么參數No.0設置對么?再生制動單元或內部制動電阻是否接線正確、良好;再生單元的功率三極管故障否?直流母線并上的大電容正常否?交流輸入電壓是否高?伺服輸出三相中有否接地故障?BUE--SD的跳線端子做好了嗎?
        轉載自gongkong.com
        cwxok
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 511 個
        工控威望: 1242 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 1269(小時)
        注冊時間: 2007-11-17
        最后登錄: 2025-09-16
        查看cwxok的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-08-04 23:17
        更換驅動器問題還存在的話,1.交流220V偶爾瞬間偏高,2.就是起停太頻繁,增長加減速時間,或外置制動電阻!
        樓主留言:
        已查輸出時相對較高,在110左右,其它設備上的在80左右,你說我該怎么弄呢?
        http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
        wazhy1985
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 699 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2014-10-11
        最后登錄: 2019-05-19
        查看wazhy1985的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-08-05 11:31
        各位,經過測量輸出比其它伺服器要高,最高時在110左右,其它的在80左右,到了120就會報警
        wazhy1985
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 699 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2014-10-11
        最后登錄: 2019-05-19
        查看wazhy1985的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-08-05 11:33
        把伺服器更換還是不行,把伺服電機更換還是不行,把電機載物更換還是不行,這是不是肯定電路問題了?
        cwxok
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 511 個
        工控威望: 1242 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 1269(小時)
        注冊時間: 2007-11-17
        最后登錄: 2025-09-16
        查看cwxok的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-08-05 14:49
        1.交流220V偶爾瞬間偏高,2.就是起停太頻繁,增長加減速時間,或外置制動電阻!  如果你聽不懂就沒辦法了
        樓主留言:
        真誠感謝!你好,我加了一個外置制動電阻MR-RB32(根據說明書對應安裝的),我將P和C與伺服器的PC相連線,外置制動電阻的G3G4沒連線,現在AL33不報了,但是報AL30(制動電阻異常),這是怎么回事啊?是不是我的連線不正確啊?按照說明書我將伺服器NO.0改為0200了已經
        9樓  發表于: 2015-08-06 11:07
        你要量輸入多少啊
        承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214

        主站蜘蛛池模板: 亚洲毛片多多影院| 婷婷色中文字幕综合在线| 欧美高清一区三区在线专区| 综合久久av一区二区三区| 米奇影院888奇米色99在线| 老司机午夜福利视频| 亚洲av永久无码精品水牛影视| 99e久热只有精品8在线直播| 亚洲综合无码明星蕉在线视频| 国产精品户外野外| 欧洲精品色在线观看| 人妻av综合天堂一区| 视频一区视频二区在线视频| 5D肉蒲团之性战奶水欧美| 欧美成人片在线观看| 九九久久亚洲精品美国国内| 亚洲精品视频免费| 精品人妻中文av一区二区三区| 亚洲男人AV天堂午夜在| 中文字幕国产日韩精品| 欧美白妞大战非洲大炮| 内射极品少妇xxxxxhd| 中文字幕日韩一区二区不卡| 韩国无码AV片在线观看网站| 最近中文字幕完整国语| 久久www免费人成看片中文| 亚洲毛片不卡AV在线播放一区| 精品综合—国产精品综合高清| 色偷偷www.8888在线观看| 国产无遮挡A片又黄又爽小直播| 日韩高清不卡一区二区三区| 精品人妻免费看一区二区三区| 亚洲一区二区精品久久蜜桃| 亚洲精品日韩中文字幕| 亚洲综合色婷婷中文字幕| 中文人妻AV高清一区二区| 极品美女aⅴ在线观看| 国产成人a∨激情视频厨房| 亚洲午夜无码久久久久蜜臀av| 另类国产ts人妖合集| 亚洲熟妇av综合一区二区|